Författare Ämne: Tillskottsfördröjning Bosch6000  (läst 2067 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

wooody

  • Gäst
wooody
Tillskottsfördröjning Bosch6000
« skrivet: 06 januari 2017, 13:01:53 »
Har en Bosch Compress 6000AWM och  Bosch Compress 6000AW-5
Fabriksinställningen på tillskottsfördröjningen står på 300Kmin
Vad är nackdelen respektive fördelen att öka den till tex 450Kmin
Finns det risker med det?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tillskottsfördröjning Bosch6000
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 23:01:04 »
Nej, inga risker, förutom att du sparar mer pengar.
Tillverkarna har ofta som huvudfokus att tillhandahålla god komfort.
Vi värmepumpsägare vill gärna spara så mycket som möjligt, och dessa två olika viljor går sällan ihop.

Eltillskottet är därför ofta onödigt snabbt tillgängligt i de standardinställningar som finns i värmepumparna.
Om man ökar fördröjningen så ökar besparingen, men i extrema fall kanske det kan bli 0.5 grader kallare inne...
Jag skulle ställa fördröjningen på 750 minuter om jag vore i dina kläder.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

wooody

  • Gäst
wooody
SV: Tillskottsfördröjning Bosch6000
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2017, 10:26:48 »
Har fördubblat tillskottsfördröjningen nu
Det funkar men när den skall värma vatten
nu hinner den inte på 45min. Utan den går
över till värme igen och sedan tillbaka till
vattenvärmning så den får växla mellan
framledning på ca 40 grader upp till 55 grader
fram och tillbaka några gånger
Bör jag ändra prioriteringarna
Varmvattenprioritering för 45 min
Värmeprioritet för 35min?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tillskottsfördröjning Bosch6000
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2017, 12:44:08 »
Det där är ju en avvägning som du måste göra, hinner det bli kallt inne för att den arbetar med varmvattnet?
Eller tycker du att tappvarmvattnet blir för kallt?
Ja, i så fall kan du ju omprioritera, men annars är det inga problem för värmepumpen att den hoppar emellan de olika driftfallen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 767
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!