Att vätskenivån sjunker i kärlet vid gång beror på att vätskans temperatur sjunker och vätskevolymen minskar.
Nivån i kärlet varierar (läs=sjunker vid t.ex. värmning), speciellt på vintern då pumparna går längre tider. Om nivån i kärlet börjar stiga vid värmning och man har borrhåla, då ska man oroa sig.
Häll i lite vatten, det går bra och gör det innan nivån i kärlet "försvinner" vid gång, annars/då får du luft i kretsen!
Att nivån sjunker när temperaturen sjunker är sant, men så lite att jag kan inte skilja det med mina ögon.
Jag själv har haft en BV-pump över 6år och har inte kunnat skilja någon nivå sänkning under pumpens gång.
Men däremot om det finns luft i systemet och pumpen startar, luften vill inte gå ner i brunnen, så komprimeras det och ger utrymme för vätskan i nivåkärlet att gå ner. Detta kan även hända för gjord värme där vätskan behöver inte gå ner 100-tals meter och det beror på av stillastående massan islangen, luften som ligger efter pumpen hinner komprimeras innan vätskan kommer i rörelsen.
Om samma fenomenet fans det en annan tråd något år sedan här i forumet. Annars detta är självklar och naturligt fenomen det är bara vanligt fysik.