Titel: Felvisning ute/innegivare
Skrivet av: Hasse G skrivet 31 augusti 2009, 10:27:58
Mina givare visar ca 2grader för mycket jämfört med verklig temp., samma typ av givare både ute och inne,har detta någon praktisk betydelse eller skall man acceptera avvikelsen?
Titel: SV: Felvisning ute/innegivare
Skrivet av: 944_Driver skrivet 31 augusti 2009, 11:48:19
Låter ju skumt att båda givarna visar lika mycket fel, är du säker på att den termometer du jämför med stämmer?

Annars tror jag inte avvikelsen gör så mycket, det är ju bara att förskjuta kurvan lite och ställa in en annan innetemp för att kompensera.

//Magnus
Titel: SV: Felvisning ute/innegivare
Skrivet av: Lexus skrivet 31 augusti 2009, 14:14:08
Mina givare visar ca 2grader för mycket jämfört med verklig temp., samma typ av givare både ute och inne,har detta någon praktisk betydelse eller skall man acceptera avvikelsen?

På rumsgivaren kan du montera en 450Ω motstånd i serie på någon av kablarna. Inte lika lyckat att göra detsamma på utegivaren, då motståndet har olika egenskaper beroende om det är +20° eller -20° i utetemp.

45450Ω ger -20° och 45000Ω ger -19,9°.

Ligger givarkablarna tillsammans med elkablar?
Titel: SV: Felvisning ute/innegivare
Skrivet av: Hasse G skrivet 01 september 2009, 10:01:59
Givarkablarna går olika vägar,den ena är aldrig i närheten av elkabel,felvisningen har jag mätt med flera olika termometrar och kommit fram till samma resultat.
Innetempen har jag ställt ill 22grader för att få 20grader verklig temp.
Titel: SV: Felvisning ute/innegivare
Skrivet av: fulda skrivet 01 september 2009, 13:54:44
Givarkablarna går olika vägar,den ena är aldrig i närheten av elkabel,felvisningen har jag mätt med flera olika termometrar och kommit fram till samma resultat.
Innetempen har jag ställt ill 22grader för att få 20grader verklig temp.

If you have constant difference - it is not a problem.
By general rego600 have functionality to adjust linear temperature difference - this functionality is never used and not adjustable in menu.

Little problem can be, if your difference is not linear (and it is more typical, because used termistor have negative characteristic for temperature [NTC thermistor]). For indoor sensor it is not a big difference I expect, you have indoor temp  ±2°C and non=linear difference will be less than 1%. For outdoor sensor the difference will be bigger.

Hmm, practical result will be, that you will more play with heating factor and soft adjust - you will find functionalities for fine tuning of heating curve.

Because you have bigger temp, than real is - you can adjust it by adding serial resistor. in other cases you must try to short cables as maximum as possible and increase cable cross-section.

google translator:
Om du har konstant skillnad - det är inte ett problem.
Av allmänna rego600 har funktioner för att anpassa linjära temperaturskillnaden - denna funktion har aldrig används och inte justerbar i menyn.

Litet problem kan vara om du skillnaden inte är linjär (och det är mer typiskt, eftersom användas termistor har negativa kännetecken för temperatur [NTC termistor]). För inomhus sensorn är det inte stor skillnad jag förväntar mig, har du inomhus temp ±2° C och icke = linjär skillnaden blir mindre än 1%. För utegivare skillnaden kommer att bli större.

Hmm, kommer praktiska resultatet, att ni kommer mer spela med värme faktor och mjuk justera - du hittar funktioner för finjustering av värme kurva.

Eftersom du har större temp, än verklig är - du kan justera det genom att lägga följetong resistor. i andra fall måste du försöka att korta kablar som maximalt som möjligt och öka kabel tvärsnitt.
Titel: SV: Felvisning ute/innegivare
Skrivet av: Hasse G skrivet 01 september 2009, 18:54:24
Den ena givarkabeln är 20m den andra 1m,men samma temp diff.
Titel: SV: Felvisning ute/innegivare
Skrivet av: fulda skrivet 02 september 2009, 13:23:33
Den ena givarkabeln är 20m den andra 1m,men samma temp diff.

yes, because your difference is for "short cable"
If you are interested in it, you can adjust the difference by adding serial resistor. Like this:
(http://www.nekropolis.cz/sch_1.JPG)
Trimer of resistance 1,2kΩ mean adjustable difference max 5°C

Little problem is - that is not linear :o( and calculated for temperature between 20~25°C

Do not forget to check difference in other temperatures (mainly for outdoor sensor)

Google translator:
Ja, eftersom din skillnaden är för "korta kabel"
Om du är intresserad av det, kan du justera skillnaden genom att lägga till seriell resistor. Så här:
...img... [/ center]
Trimer av resistens 1,2 kΩ betyda justerbar skillnad max 5°C

Litet problemet är - som inte är linjär :o( och beräknas för temperatur mellan 20 ~ 25 ° C

Glöm inte att kontrollera skillnaden i andra temperaturer (främst för utegivare)
[/i]