Författare Ämne: Hur beräknar man amp pÃ¥ 3 fas  (läst 96091 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: Hur beräknar man amp på 3 fas
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2007, 21:52:10 »
Fast normalt på en 1215 så är bara en av elpatronerna inkopplad, den på 6 kW.

Min tanke är att en 9 kW elpatron kan köras på en (3 kW) två (6 kW) eller tre faser på samma sätt som denna 6 kW elpatron kan köras på 2, 4 och 6 kW.

Med denna koppling blir det snedbelastning.

Visst kan man koppla så som du tänker, nackdelen är som sagt att man får snedfördelning mellan faserna. 3000 W på en fas är 13 A av kanske 16 A som man har i huvudsäkring. Inte mycket kvar att köra VP på...

PerJ

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: Hur beräknar man amp på 3 fas
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2007, 22:08:50 »
Följdfråga:

Belastningen vid inkopplings-ögonblicket, vad gäller för elpatron (tänker på hur mycket reserv/trög säkring som gäller i förhållande till elmotorer som brukar kräva översäkrat.
 
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur beräknar man amp på 3 fas
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2007, 22:27:35 »
Kolla på manualen till 1230. där drar ( K10 3*1kw ) och ( K67 3*2kw ) med jämn belastning .

Vet ej om det är en annan patron på 1230 mot 1215

Jag håller med om att det ser smartare ut, men om man ställer om ratten (101) så är det enskillda kontaktorer som kopplas i och ur så då får man samma snedbelastning som på 1215 ändå.

Om ni undrar vart jag vill komma så är det så att jag förmodar att de flesta elpatroner kan ställas om i olika effektlägen och det vanligaste sättet att minska uteffekten är att ta bort en eller två faser. För att kunna göra detta så är dessa elpatroner kopplade med nolla.

Det finns säkert elpatroner som matas med 3 faser och jord men dessa går väl knappast att koppla om till lägre uteffekter såvida de inte pulsar ut effekten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hur beräknar man amp på 3 fas
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2007, 12:50:21 »
Men väljer dom två element ett på 3 kw och ett på 6 kw då får du jämn belastning på 3, 6 och 9 kw.... det torde va den bästa lösningen!

Ojämn belastning på faserna är inte alls bra, trenden med att det mesta ska va enfas även större förbrukare (tex VVB) är förkastligt!!

Mycket vore vunnet om tex spis diskmaskin tvättmskin o torktumlare vore trefas!
Kanske även kaffebryggaren skulle va trefas  >:D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Hur beräknar man amp på 3 fas
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2007, 17:00:06 »
Kolla på manualen till 1230. där drar ( K10 3*1kw ) och ( K67 3*2kw ) med jämn belastning .

Vet ej om det är en annan patron på 1230 mot 1215

Jag håller med om att det ser smartare ut, men om man ställer om ratten (101) så är det enskillda kontaktorer som kopplas i och ur så då får man samma snedbelastning som på 1215 ändå.

Om ni undrar vart jag vill komma så är det så att jag förmodar att de flesta elpatroner kan ställas om i olika effektlägen och det vanligaste sättet att minska uteffekten är att ta bort en eller två faser. För att kunna göra detta så är dessa elpatroner kopplade med nolla.

Det finns säkert elpatroner som matas med 3 faser och jord men dessa går väl knappast att koppla om till lägre uteffekter såvida de inte pulsar ut effekten.

Hej Carl N

PÅ 1230 har man en ratt 101 som kan ställas i 4 lägen A . B. C. D

Läge A   =  0 KW...  K10 (3*1kW ) Ej Dragen     ...  K67 (3*2kW) Ej Dragen
Läge B   =  3 KW...  K10 (3*1kW )     Dragen     ...  K67 (3*2kW) Ej Dragen
Läge C   =  6 KW...  K10 (3*1kW ) Ej Dragen     ...  K67 (3*2kW)     Dragen
Läge D   =  9 KW...  K10 (3*1kW )     Dragen     ...  K67 (3*2kW)     Dragen

K10 ( 3*1kW ) = 3 faser på 1kW jämn belastning = 3kW
k67 ( 3*2kW ) = 3 faser på 2kW jämn belastning = 6kW

Det ser ut ( Jag tror ) att det är lika patron på 1215 som på 1230.

Leverans koppling på 1215 är så att k67 drar 2 faser på  (2kW + 2kW)  4 kW
och k10 drar 1 fas på 2 kW .   4kW + 2kW = 6 kW

OBS titta på elchema på 1215 och 1230. elpatronerna är inte lika kopplade.
« Senast ändrad: 08 januari 2007, 23:02:07 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Hur beräknar man amp på 3 fas
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2007, 21:51:16 »
Ni som kan det här på era fem fingrar, skulle ni inte kunna ge en gratislektion i effekt-triangeln? Jag greppade aldrig den riktigt. :)
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Hur beräknar man amp på 3 fas
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2007, 23:31:20 »
Följdfråga:

Belastningen vid inkopplings-ögonblicket, vad gäller för elpatron (tänker på hur mycket reserv/trög säkring som gäller i förhållande till elmotorer som brukar kräva översäkrat.
 

Elpatronen är en rent resistiv last som inte har någon nämvärd skillnad i start och driftström. Det behövs inga tröga säkringar eller mjukstart där.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!