Nu har installatören varit här med super-installatören.
Typiskt nog så kom de samtidigt som temperaturen slog om till +5
De säger sig vara "nästan" säkra på att det inte är något fel på pumpen.
Teorin är nu att husets cirkulationspump skapar ett sånt sug att vi får ett väldigt stort flöde genom pumpen och att den därför inte orkar lyfta returen mer än några grader.
Ställer man ner husets cirkulationspump till minimum (en gammal Grundfoss med tre lägen) så får man mycket riktigt upp framledningstemperaturen från Atecen.
(Naturligtvis kommer den ju då inte att kunna försörja huset med värme en kall dag. Var tvungen att gå från läge 2 till 3 när vi byggde ut huset.)
Jag är lite skeptisk, ställer man ner husets cirkulationspump så mycket kommer den ju att agera broms, flödet minska och temperaturen stiga. Inte så konstigt men frågan är om det bevisar något?
För faktum är ju att jag inte har någon besparing alls under Januari-Februari. Hade den givit full effekt och lyft temperaturen på mängder av vatten med 3 grader så skulle det ha givit lika mycket effekt som om den hade lyft en tredjedel så mycket vatten 9 grader. Men sen är det ju förstås så att pumpen går optimalt om den jobbar med ett delta på 6-8 grader.
Kan det vara så att avgiven effekt blir extremt dåligt om man går på delta 2-3?
Det finns ett förslag på en omkoppling där bufferttanken läggs mer på returen och Atecen bara jobbar mot bufferttanken. Vi skulle få bort de seriekopplade pumparna och det känns lite lättare/renare. Jag skall försöka skissa upp det och publicera på den här tråden.
Jag är fortfarande misstänksam till pumpens effekt. Och då finns det 2 alternativ. Antingen tar jag hit en kyltekniker a 4-5 tusen och låter honom mäta upp. Eller också ser jag till att koppla in energimätare och nån typ av logger som en del på forumet verkar ha. Blir kanske lite billigare och roligare i längden. Kan någon tipsa om en bra tråd för såna grejor?