Nibe / SV: Nibe f750 belastar 1 fas över 20 amp
« Senaste inlägg av kWhalp skrivet Idag kl. 18:59:13 »Hej
Ska försöka förklara mitt problem,
Nibe f750 med tillsats sam 40 belastar fas 1 med över
20 A när ( jag misstänker att kompressorn går)
Det får till följd att det blir omöjligt att ladda min el bil som laddar på 3 faser och kräver minst 6 A för att ladda
Har last balansering på laddaren, på pannan är inte strömkännarna instalerade, så jag tänkte att det skulle lösa mitt problem om en elektriker installerade det på värmepannan, nu har jag fått höra att det kan bli problem om man har 2 lastbalanserare inkopplade, är det nån här som vet om det innebär problem eller är det en ren gissning?
Borde inte en elektriker bara kunna styra om strömmen till en annan fas som kommer från kompressorn?
Ser man på kopplingsschemat så går ju det första värmeelementet i pannan på L1 och kompressorn ska gå på L2 nu verkar det som sagt att båda går på L1
Är det nån som vet hur jag ska kunna förklara för en elektriker vad som behöver göras? Har varit i kontakt med Nibe,elektriker men ingen verkar kunna ge ett rakt svar!
Har lagt åtskilliga timmar för att försöka få ett svar
Rörigt första inlägg
Med vänlig hälsning, JB
Hej!
Hur vet du att den drar 20A (var ser/mäter du det?)