Hej!
Jag har en Nibe fighter 1115 från 2005. Den har tuffat och gått sedan dess med vad jag tror (?) rätt bra verkningsgrad. Tyckte den dock värmde dåligt efter fjällsemestern då jag skruvat ner den några grader. Kollade då på displayen som visade (visar)

KB-f   -2
KB-r    1(-12)

Borde det inte vara omvänt att temperaturen på framledningen (f) ska vara högre än returen (r) vad gäller köldbäraren? Vet dock inte hur det varit tidigare.

Har kollat hos några grannar som har det omvända förhållandet.

Någon som vet? Vad kan vara fel?

Sven
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: måle10 skrivet 28 februari 2011, 20:27:41
Vart i sweden bor du,Och hur ser nivån ut i kärlet?Och när du läste av värdena stog vp still eller?
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: Carl N skrivet 28 februari 2011, 21:05:18
För att kolla givarna, ställ KB-pumpen i kontinuerlig drift (meny 14) och läs av då kompressorn står.
Visar de inte lika är det fel på givarna.
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: sven.helin@oru.se skrivet 01 mars 2011, 13:10:13
Jag bor i Örebro. VP var igång när jag läste av värden. Det där med nivån i kärlet förstår jag inte riktgt.
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: sven.helin@oru.se skrivet 01 mars 2011, 13:13:03
OK. Tack. Jag ska kolla detta med kontinurerlig drift ikväll för att se vad givarna visar.

En person jag talade med trodde det kunde vara pumpen om gick åt fel håll vilket även ledde till effektförluster om sådär 10-15%.
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: Carl N skrivet 01 mars 2011, 14:44:24
OK. Tack. Jag ska kolla detta med kontinurerlig drift ikväll för att se vad givarna visar.

En person jag talade med trodde det kunde vara pumpen om gick åt fel håll vilket även ledde till effektförluster om sådär 10-15%.

Det är en enfaspump, den går nog inte åt fel håll.
Men tempgivarna kan kanske vara felkopplade.
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: Per Lu skrivet 01 mars 2011, 15:15:33
Kan inte en enfaspump gå åt fel håll?
Då har jag i så fall i onödan kollat detta på mina cirkulationspumpar!

Per L
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: svenske kocken skrivet 01 mars 2011, 15:35:43
Den enda möjligheten för en enfas att gå åt fel håll är att den är fel från fabrik (vilket jag aldrig hört talas om) eller att den vänts åt fel håll vid monteringen (men snurrar åt rätt håll) och pumpar vätskan fel väg hur stor betydelse det har vet jag inte men det kan göra lite. Men det är också högst osannolikt.
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: tipo874 skrivet 01 mars 2011, 15:39:25
Tror inte en cirkpump pumpar baklänges ens om den snurrar åt fel håll.
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: Carl N skrivet 01 mars 2011, 16:29:30
Tror inte en cirkpump pumpar baklänges ens om den snurrar åt fel håll.

Precis, om en 3-fas CP kopplas fel så pumpar den fortfarande vätskan åt rätt håll men mindre effektivt eftersom rotorbladen är lite svängda.
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: sven.helin@oru.se skrivet 01 mars 2011, 20:12:47
Nu har jag tvingat köldbärarpumpen att gå (utan att kompressorn går). Både KB-f och KB-r visar då  +1 (lät den gå ca 5 min). När jag slår på kompressorn igen visar värdena (efter ca 20 min drift): KB-f -3 och KB-r 0.

Kan man tänka sig att givarna är felkopplade snarare än att pumpen pumpar åt 'fel' håll? Går det enkelt att skifta givarna?
/Sven
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: Carl N skrivet 01 mars 2011, 20:47:50
Nu har jag tvingat köldbärarpumpen att gå (utan att kompressorn går). Både KB-f och KB-r visar då  +1 (lät den gå ca 5 min). När jag slår på kompressorn igen visar värdena (efter ca 20 min drift): KB-f -3 och KB-r 0.

Kan man tänka sig att givarna är felkopplade snarare än att pumpen pumpar åt 'fel' håll? Går det enkelt att skifta givarna?
/Sven

Givarna är nog felkopplade, de är anslutna direkt på själva styrkortet upptill.
Kolla i manualens elschema vilka kontakter det gäller (nr 86 och 87 i manualen).
Jag tror det bara är att lossa kontakterna och byta plats på dem.
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: sven.helin@oru.se skrivet 01 mars 2011, 21:03:23
Tack Carl.
Jag låter nog min svåger som är kyltekniker göra det nästa gång han kommer förbi.
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: DKT skrivet 03 mars 2011, 12:36:20
Nu har jag tvingat köldbärarpumpen att gå (utan att kompressorn går). Både KB-f och KB-r visar då  +1 (lät den gå ca 5 min). När jag slår på kompressorn igen visar värdena (efter ca 20 min drift): KB-f -3 och KB-r 0.

Kan man tänka sig att givarna är felkopplade snarare än att pumpen pumpar åt 'fel' håll? Går det enkelt att skifta givarna?
/Sven

Jag fattar ingenting. Det är väl fullt naturligt att kb-returen är 3 grader varmare än framen. Det är väl så det ska vara??? Sc:,h

Eller blandar vi ihop begreppen. Pratar men om KB-stig och KB-retur så ska ju returen vara kallare...
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: 2000 skrivet 03 mars 2011, 12:46:21
Nu har jag tvingat köldbärarpumpen att gå (utan att kompressorn går). Både KB-f och KB-r visar då  +1 (lät den gå ca 5 min). När jag slår på kompressorn igen visar värdena (efter ca 20 min drift): KB-f -3 och KB-r 0.

Kan man tänka sig att givarna är felkopplade snarare än att pumpen pumpar åt 'fel' håll? Går det enkelt att skifta givarna?
/Sven

Jag fattar ingenting. Det är väl fullt naturligt att kb-returen är 3 grader varmare än framen. Det är väl så det ska vara??? Sc:,h

kb-f och kb-r i förhållande till pumpen. Köldbärare retur är alltså inte retur från borrhålet utan retur från pumpen.
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: Virgin1 skrivet 03 mars 2011, 12:50:57
I displayen står det Kb in resp. ut så kanske tydligare att använda det ...
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: 2000 skrivet 03 mars 2011, 13:00:55
I displayen står det Kb in resp. ut så kanske tydligare att använda det ...


Inte på 1115 displayen... (använder KB-f och KB-r)

http://www.nibeonline.com/pdf/611713-2.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/611713-2.pdf)

se även sid 3 för benämning av kb-f och kb-r
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: GregS skrivet 04 mars 2011, 07:39:10
Jag lånar tråden lite om det går bra:
Jag har problem med att givarfelen varierar.
Förstår inte hur det går till riktigt ena gången är det 0,5 och andra gången 1,5 ºC grad i rent fel (kör kb-pumpen utan komp i ca 20 minuter).
Sen undrar jag hur fasen man gör för att få upp deltat på kb?
Jag har sänkt pumphastigheten till 1, gick tidigare på 3, men har fortfarande bara ett korrigerat delta på ca 2,3-2,5 grader.
Hur fasen ska jag göra för att höja det? Pumpen kan ju inte gå långsammare än nu iaf...
*fundersam*
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: svenske kocken skrivet 04 mars 2011, 18:21:45
Du kan nog sitta rätt nöjd med dit delta, att det inte ger mer utslag på temperaturen när du sänker hastigheten beror nog på att du har ett rätt kort hål och därmed ett lågt flödesmotstånd.
Titel: SV: KB-f lägre än KB-r
Skrivet av: GregS skrivet 07 mars 2011, 12:33:03
Jo. tack för det svaret. Men hur kan felet variera på givarna? Det känns ju väldigt märkligt.