Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 november 2006, 16:03:12 »

Ha koll på GT1 och VB-in när du börjar strypa på radiatorerna uppe så att det inte börjar skilja för mycket mellan dessa temperaturer. Om VB-in blir några grader högre än radiatorreturen så har du backflöde genom bypassen, det ser OK ut i ditt första inlägg.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 05 november 2006, 15:51:51 »

Kul ändå med fler synpunkter/förslag om såna finns?
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 05 november 2006, 15:07:17 »

Ok vi får testa oss fram

Ska prata med installatören oxå (som verkar kunnig, det var inte för att det åp nåt vis skulle vara ngt fel på dem som vi ville ha lite fler infallsvinklar härifrån)  :)

Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 november 2006, 11:43:09 »

Fick hjärnsläpp!

Det borde funka att stänga eller strypa radiatorerna uppe, för att skapa större tryckfall.

Det jag tänkte på, är det du skrev i ditt första inlägg
"det susar/brusar en del i vissa element"
så är det bättre att strypa på returledningen.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 05 november 2006, 11:18:44 »

Vi hade varma golv m pump + golvvärmeslingor innasn radiatorerna drogs igång.

Förstår för övrigt inte vad 22 mm rör inte "räcker" till?

Ber om ursäkt om du uppfattar mig som jobbig, jag är som sagt nybörjare...

Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 november 2006, 10:58:21 »

Med 22mm tvårörssytem tror inte jag det räcker....men visst...stäng alla termostater på övervåningen och kolla om du får varmare golv.

Risken är väl att pumpen startar/stoppar hela tiden, då det i alla fall snurrar hejvilt på övervåningen med skillnaden att ingen tar tillvara på värmen.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 05 november 2006, 10:39:57 »

Vi har ju fortfarande ett problem. Trots strypningen av enskilda radiatorer.

Tänket att det var bra att få lite synpunkter från andra än bara installatören på om det går att göra ngt mer.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 november 2006, 10:23:24 »

Hmm jag vet att han har strypt vissa enskilda radiatorer på övervåningen (tror det dels var för att sista i slingan inte blev helt varmt och dels för att det var för mkt flöde upp och för lite till golvvärmen)

Man som trodde det var bra med golvvärme när man skaffar vp  :(

Om problemet redan är känt, vad förväntar du dig av dina frågor här?
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 05 november 2006, 09:51:41 »

Hmm jag vet att han har strypt vissa enskilda radiatorer på övervåningen (tror det dels var för att sista i slingan inte blev helt varmt och dels för att det var för mkt flöde upp och för lite till golvvärmen)

Man som trodde det var bra med golvvärme när man skaffar vp  :(
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 november 2006, 09:27:58 »

Om det inte finns någon möjlighet att strypa flödet till eller ifrån övervåningen, måste det till någon form av strypning.

Antar att du har ett T direkt efter värmepumpen, som fördelar vattnet till respektive våning.

Skriv ut tråden, och ge den till din installatör.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 05 november 2006, 09:16:47 »

Jag menar att det kan fungera när installatören har lämnat anläggningen med aktiva termostater, och cirkulationspumpen på högsta hastighet.

Men när du öppnar termostaterna och märker att deltaT ändå är för lågt, så sänker du naturligtvis hastigheten på pumpen. Då snurrar vattnet dit det går lättast, och i ditt fall blir det nog till övervåningen.

Pushern ger ett tryckfall genom att den har en egen cirkulationspump som snurrar vattnet i golven. Cirkumpen i IVT:n ska "trycka" sitt vatten in i golvsystemet och "knuffa bort" samma mängd vatten. Det problemet finns inte på övervåningen, varför du måste skapa ett tryckfall genom att strypa returen från just övervåningen.

Finns inte den möjligheten, så måste installatören göra en backjobb.

Rekommenderad deltaT på värmepumpen är 7°C, och på golvet 5°C.

Naturligtvis har jag inte Saidas fjärrsyn, och ger ovanstående rekommendation utifrån hur jag tror ditt system är uppbyggt.

Vad menar diu att installatören ska göra?

Tycker ditt resonemang verkar vettigt, stämmer bra m hur vi upplever vårt system
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 november 2006, 09:13:53 »

Denna shuntgrupp sitter mellan pumpen och golvvärmefördelaren, är "klumpen" en cirk.pump måntro?

Det ser ut som en push20.
Har du parkettgolv eller annan typ av golvbeläggning som är temperaturkänslig?

Det sitter en termostat på pushern, som du kan vrida upp för att få varmare på golvet.

Vi har laminatgolv, vissa alloc, vissa billig tunn variant

Termostaten på pushern kan vara bra om man har ett golv som inte klarar mer än en viss temperatur. Då kan man ställa in termostaten så att den inte släpper igenom vatten varmare än t.ex. 35°C.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 november 2006, 09:04:45 »

Jag menar att det kan fungera när installatören har lämnat anläggningen med aktiva termostater, och cirkulationspumpen på högsta hastighet.

Men när du öppnar termostaterna och märker att deltaT ändå är för lågt, så sänker du naturligtvis hastigheten på pumpen. Då snurrar vattnet dit det går lättast, och i ditt fall blir det nog till övervåningen.

Pushern ger ett tryckfall genom att den har en egen cirkulationspump som snurrar vattnet i golven. Cirkumpen i IVT:n ska "trycka" sitt vatten in i golvsystemet och "knuffa bort" samma mängd vatten. Det problemet finns inte på övervåningen, varför du måste skapa ett tryckfall genom att strypa returen från just övervåningen.

Finns inte den möjligheten, så måste installatören göra en backjobb.

Rekommenderad deltaT på värmepumpen är 7°C, och på golvet 5°C.

Naturligtvis har jag inte Saidas fjärrsyn, och ger ovanstående rekommendation utifrån hur jag tror ditt system är uppbyggt.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 05 november 2006, 08:41:25 »

Mycket att tjäna på att minska/ta bort strypningar. Genom detta kan man sänka kurvan, det ger bättre COP (verkningsgrad).
Detta med oförändrad rumstemp!!! Inget annat värmesystemet funkar så!

Tyvärr är det ju så här värmepumpsinstallatörerna lämnar anläggningarna.
Hög kurva med snabb cirkulation, samt aktiva termostater och shunt.

När villaägaren ska fixa deltaT och värmekurvan.....faller korthuset ihop.


Hur menar du?
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 05 november 2006, 08:40:12 »

men termostaten på max innebär ju att alla rum ständigt kallar på värme? får inte pumpen jobba mer då?

Det är när golvvärmen inte kallar på värme som VP:n får problem, den får då pumpa mot stängda ventiler och det gillar den inte. Sen väljer VP:n om den vill göra värme eller inte oberoende av vad golvvärmen vill, värmen produceras efter utegivare och ev. innegivare kopplad mot VP:n.

Sen kan du säkert öppna termostaten (vita ratten på bilden) på golvvärmen så att bottenplan blir varmare, blir det för varmt nere så sänk kurvan på VP:n.

aha, har missuppfattat en del saker litegrann...

Den vita ratten är tyvärr redan på max
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 05 november 2006, 08:38:26 »

Denna shuntgrupp sitter mellan pumpen och golvvärmefördelaren, är "klumpen" en cirk.pump måntro?

Det ser ut som en push20.
Har du parkettgolv eller annan typ av golvbeläggning som är temperaturkänslig?

Det sitter en termostat på pushern, som du kan vrida upp för att få varmare på golvet.

Vi har laminatgolv, vissa alloc, vissa billig tunn variant
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 november 2006, 22:19:26 »

Mycket att tjäna på att minska/ta bort strypningar. Genom detta kan man sänka kurvan, det ger bättre COP (verkningsgrad).
Detta med oförändrad rumstemp!!! Inget annat värmesystemet funkar så!

Tyvärr är det ju så här värmepumpsinstallatörerna lämnar anläggningarna.
Hög kurva med snabb cirkulation, samt aktiva termostater och shunt.

När villaägaren ska fixa deltaT och värmekurvan.....faller korthuset ihop.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 november 2006, 22:15:22 »

men termostaten på max innebär ju att alla rum ständigt kallar på värme? får inte pumpen jobba mer då?

Det är när golvvärmen inte kallar på värme som VP:n får problem, den får då pumpa mot stängda ventiler och det gillar den inte. Sen väljer VP:n om den vill göra värme eller inte oberoende av vad golvvärmen vill, värmen produceras efter utegivare och ev. innegivare kopplad mot VP:n.

Sen kan du säkert öppna termostaten (vita ratten på bilden) på golvvärmen så att bottenplan blir varmare, blir det för varmt nere så sänk kurvan på VP:n.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 november 2006, 21:16:42 »

Mycket att tjäna på att minska/ta bort strypningar. Genom detta kan man sänka kurvan, det ger bättre COP (verkningsgrad).
Detta med oförändrad rumstemp!!! Inget annat värmesystemet funkar så!
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 november 2006, 18:15:25 »

Denna shuntgrupp sitter mellan pumpen och golvvärmefördelaren, är "klumpen" en cirk.pump måntro?

Det ser ut som en push20.
Har du parkettgolv eller annan typ av golvbeläggning som är temperaturkänslig?

Det sitter en termostat på pushern, som du kan vrida upp för att få varmare på golvet.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 04 november 2006, 17:12:27 »

Ja det är cirkpupen för golvvärme slingorna
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 04 november 2006, 15:51:49 »

Denna shuntgrupp sitter mellan pumpen och golvvärmefördelaren, är "klumpen" en cirk.pump måntro?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 04 november 2006, 15:32:23 »

Om du på pumpen ställer in rätt kurva och ev har en rumagivare inkopplad kommer pumpen hela tiden att göra exakt den värme som behövs i det tillfället. det betyder att pumpen arbetar maximalt effektivt, för att få jämn värme i rummen kan vissa slingor behövas strypas, vilket man gör på returen i fördelaren. injusteringen sker lättast om det är rejält kallt ute
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 04 november 2006, 15:24:30 »

men termostaten på max innebär ju att alla rum ständigt kallar på värme? får inte pumpen jobba mer då?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 04 november 2006, 15:10:18 »

Om du plockar bort styrmotorerna på golvslingorna så bör dom vara fullt öppna eller gör du som du säger och ställer termostaterna på max
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 04 november 2006, 14:51:50 »

Hur öppnar man golvvärmen för fullt? Ställer in alla rum på 30 grader eller?  fiR:

Lite på osäer på det där med pumparna, hur kollar man det?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 november 2006, 12:11:52 »

vi har vissa problem med värmen. På övre plan är det ca 23 grader varmt (termostaten fullt öppna). På nedre är det ibland lite för kallt. Vi har rumstermostat som man ställer in på hur varmt varje rum ska vara. Vi har inställt på 21 grader men ofta är det bara strax över 18 (speciellt på morgonen). Verkar nästan som att vi har nån nattsänkning, fast vi inte har det (vad vi vet?).
Iaf skulle vi gärna ha ca 21 grader överallt. Känns som att om man bara ser på övre plan skulle vi kunna sänka värmekurvan, men hur går det då med bottenvåningen....


Troligen har du lite för hög framledningstemp kombinerat med termostater till golvvärmen, ingen bra kombination. Prova att öppna golvvärmen för fullt, blir det för varmt så sänk framledningskurvan.

Om det susar kan du kolla om det går att att öppna strypningen på dessa radiatorer, om det är danfosskoppel så sitter det en ratt under termostaten med siffror på, där kan du justera strypningen.

Kör du golvvärmen med egen cirkpump eller har du samma till radiatorerna och golvvärmen?
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 04 november 2006, 10:05:09 »

Nu har vi varit igång några dagar och det vore kul med lite synpunkter på våra värden. Förslag åp förändringar kanske?

Just nu ser det ut så här:

GT 1
Från 37,5
Nuv 33,4

GT2
Utetemp -13.3

GT3
Varmvatten
Börvärde 51
Nuvarande 49

GT6
Kompressor 78,6

GT8
VB ut 40,7
VB in 34,1

GT9
KB ut - 2.2
KB in 1.0


Pumpen (IVT Greenline HT+ 9 kw)hade varit igång ett tag vid avläsningen.
Systemet driftsattes för ca 100 tim sedan och pumpen har gått 82 timmar redan...
Här har dock varit en dygnssnitttemp. på ca -10 grader under denna tid.
Vi har pumpen inställd på värmekurva 4.

Huset är 180 kvm, bv med golvvärme och plan 2 med radiatorer. Vi har jordvärme, totalt ca 550 meter i två slingor.

Så här långt kan vi säga:

+
* elförbrukningen har rasat :)   (dagarna innan driftsättning ca 130 kv/dygn, fast det då var ngt varmare ute och nu har vi ca 65 kw/dygn). Kanske kan man få ner den mer??

-
* det susar/brusar en del i vissa element (varför?)
* vi har vissa problem med värmen. På övre plan är det ca 23 grader varmt (termostaten fullt öppna). På nedre är det ibland lite för kallt. Vi har rumstermostat som man ställer in på hur varmt varje rum ska vara. Vi har inställt på 21 grader men ofta är det bara strax över 18 (speciellt på morgonen). Verkar nästan som att vi har nån nattsänkning, fast vi inte har det (vad vi vet?).
Iaf skulle vi gärna ha ca 21 grader överallt. Känns som att om man bara ser på övre plan skulle vi kunna sänka värmekurvan, men hur går det då med bottenvåningen....









Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!