Skrivet av: ElectricMayhem
« skrivet: 03 augusti 2016, 16:23:19 »För att kolla givarnas kvalitet så kan du även mäta motståndet i dom med en vanlig multimeter (koppla loss givaren först).
Vid 15 °C=7,37 kOhm
Vid 20 °C=5,87 kOhm
Vid 25 °C=4.7 kOhm
Om du fortfarande har problem med Hög Pressostat (har själv precis tragglat igenom samma problem)
- kolla att CP på varma sidan snurrar som den ska
- kolla ditt för GT8/9, vid behov öka hastigheten
- kolla flexislangarna så de inte är igensatta och hindrar flödet.
...kanske inget av detta som är orsaken till dina problem, men jag ville dela med mig av mina erfarenheter.
Vid 15 °C=7,37 kOhm
Vid 20 °C=5,87 kOhm
Vid 25 °C=4.7 kOhm
Om du fortfarande har problem med Hög Pressostat (har själv precis tragglat igenom samma problem)
- kolla att CP på varma sidan snurrar som den ska
- kolla ditt för GT8/9, vid behov öka hastigheten
- kolla flexislangarna så de inte är igensatta och hindrar flödet.
...kanske inget av detta som är orsaken till dina problem, men jag ville dela med mig av mina erfarenheter.