0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Flera våningar och braskaminer kan ställa till det... särskilt om man har källare och eldar på markplan där givaren antagligen sitter...Bertil, min är fortfarande omonterad... Roll Eyes
Är man frusen en dag höjer man enkelt tempen på rumsgivaren
Jag har själv gått på detta med inget behov av innegivare!Hjälper du mig också Bertil om jag skaffar en?Mvh Mikael H
Fick samma från IVT åf, stör styrningen, onödigt, fungerar bäst utan och jag kommer inte ihåg dom andra ursäkterna. Till slut orkade jag inte tjata mer så installationen blev utan rumsgivare.
Sätt rumsgivaren i markplan, på ett ställe som värms av vårsolen, men inte direkt utsatt för solinstrålning.Sommartid kommer källaren att bli "sval" då huset som sådant inte har något värmebehov och värmepumpen därför inte producerar radiatorvärme, men om du fortsätter att köra cirkpumpen även sommartid så kommer du att värma källaren med den överskottsvärme du har på markplan och i övervåningen Hur stor påverkan detta har sommartid vågar jag inte svara på då tempskillnaderna mellan de tre våningarna är relativt små, kanske 4-10 grader, men en viss påverkan borde det absolut ha.
Ditt radiatorsystem kommer alltså att ge både värme i källaren och "frikyla" i de två övre planen tack vare det tempskillnader du får i huset under sommarmånaderna.
Tack Rickard!Att det inte skulle köras baklänges förstod jag, menade bara med värmetransporten.Har du tipps på en frekvensstyrd konvektor?Mikael