Skrivet av: PerF
« skrivet: 15 april 2004, 09:42:34 »Hej
Accumulatortanken är på ca 800 liter, tyvärr tror jag att det skulle bli svårt att bygga om enrörslingorna på det sättet, möjligen kan man sätta ett element i tvättstugan och kanske ett i pannrummet.
Det skulle kunna vara en lösning. Samla ihop alla returer och kyl den lite extra med dessa element. Det är ju dessutom en åtgärd som du kan vänta med tills du ser om den behövs även om kostnaden för den inte är speciellt stor.
Citera
Tycker att det verkar vettigt med ecologic styrsystemet. Men är det el som slår till om elden brunnit ut och det blir riktigt kallt?
Nej, när veden brunnint slut och framledningstempen sjunker så ser styrsystemet detta och drar igång värmepumpen. När du eldar med ved blir ju vattnet i tanken för varmt för att skickas ut direkt så styrsystemet stänger shunten och börjar sedan att öppna den efter hand för att reglera ut rätt temperatur. När det inte längre går att få ut mer värme och shunten är helt öppen så går värmepumpen igång. Däremot om det blir så kallt att värmepumpen inte orkar så går elpatronen på. Om du inte dessförinnan dragit igång en ny brasa!
Försök att få koll på vad du behöver för framledningstemp. En seriös installatör vill nog gärna veta det.