Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« skrivet: 22 november 2006, 22:33:26 »
Hej

Undrar hur långt avståndet mellan evc och fightern måste vara för att det skall orka pumpa runt?
Och skulle det funka att dra nån form av plaströr i jorden mellan dom 2 apparaterna om man råkar ha fightern breve tex ett gårsdhus man har på tomten??

MVh

 

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #1 skrivet: 22 november 2006, 22:38:56 »
Hej

Undrar hur långt avståndet mellan evc och fightern måste vara för att det skall orka pumpa runt?
Och skulle det funka att dra nån form av plaströr i jorden mellan dom 2 apparaterna om man råkar ha fightern breve tex ett gårsdhus man har på tomten??

MVh

 

Hoppsan tjena EVC??? hoppas du menar VVM 240 eller är det så att du har en EVC redan?
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 22:51:37 »
Ju längre avstånd, ju mer värmeförluster blir det...

Men med en tillräckligt kraftig CP gÃ¥r det att fÃ¥ fart pÃ¥ det mesta.  knUp

Jag skulle sätta den sÃ¥ nära som möjligt, gräver du ner slangarna sÃ¥ isolera ordentligt, annars blir det ett strÃ¥k mellan huset och VP:n som är bart Ã¥ret runt.  ::)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad stefan78

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #3 skrivet: 23 november 2006, 11:49:39 »
Okej skället till att jag vill ha den en bitifrÃ¥n är ju att den är sÃ¥ förskräckligt ful har den nu bakom huset men stör mej sÃ¥ kolosalt pÃ¥ den sÃ¥ fort jag ser den iomed att den för det första mÃ¥ste stÃ¥ en sÃ¥n bit frÃ¥n husväggen ser ju dumt ut bara det  ;D men har ett litet gÃ¥rshus kanske 10m frÃ¥n där pumpen stÃ¥r idag och hade isÃ¥fall tänkt gräva ner nÃ¥ rör fram tills det huset och sedan gÃ¥ pÃ¥ insidan av det (totalt oisolerat) ca 3m och ut pÃ¥ baksidan och där ställt pumpem pÃ¥ ett ställe där den inte syns och är öppen..

Använder man vanliga plaströr till sÃ¥nt här eller är det nÃ¥ special som är väldigt dyrt har totalt noll koll pÃ¥ sÃ¥nt här  :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #4 skrivet: 24 november 2006, 09:16:26 »
Okej skället till att jag vill ha den en bitifrÃ¥n är ju att den är sÃ¥ förskräckligt ful har den nu bakom huset men stör mej sÃ¥ kolosalt pÃ¥ den sÃ¥ fort jag ser den iomed att den för det första mÃ¥ste stÃ¥ en sÃ¥n bit frÃ¥n husväggen ser ju dumt ut bara det  ;D men har ett litet gÃ¥rshus kanske 10m frÃ¥n där pumpen stÃ¥r idag och hade isÃ¥fall tänkt gräva ner nÃ¥ rör fram tills det huset och sedan gÃ¥ pÃ¥ insidan av det (totalt oisolerat) ca 3m och ut pÃ¥ baksidan och där ställt pumpem pÃ¥ ett ställe där den inte syns och är öppen..

Använder man vanliga plaströr till sÃ¥nt här eller är det nÃ¥ special som är väldigt dyrt har totalt noll koll pÃ¥ sÃ¥nt här  :)

Jag är inte 100 pÃ¥ detta men jag skulle nog inte använda plastslang, jag skulle nog använda plusprisol. Tyvärr är den rätt dyr, kanske nÃ¥gon annan vet nÃ¥tt bättre/billigare alternativ.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #5 skrivet: 24 november 2006, 09:39:15 »
Om du använder plaströr (ex PEX) skall de vara diffusionssäkra (PE PEX) för annars diffunderar det in syre i pannsystemet och du får korrosion. Jämför med kraven på golvvärmeslang.

Utloggad stefan78

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #6 skrivet: 24 november 2006, 15:14:07 »
Okej men om man gör allt riktigt med rördragningen man isolerar osv då blir effekten samma som att den står nära plus att man kanske har en cirkulationspump som orkar driva på allt med..

Detta skulle ge mej fortsatt sömn utan att slippa höra fläkten om nätterna och framförallt slippa se den  studs

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #7 skrivet: 24 november 2006, 16:04:34 »
Man kan ganska lätt räkna på värmeförlusterna i rören. CLIMAFLEX läcker 0,036W/°Cm2, på 22 mm rör ger det ungefär 0,0025W/°Clöpmeter. Dvs om Du har två rör på 25 meter var och det är -10°C ute och 40°C i rören får du ett totalt läckage av 6,2W, alltså ca en promille av pumpens effekt. Det viktigaste är att tejpa väl.

Jag skulle för övrigt använda plaströr i fall det någonsin fryser om pumpen är avstängd. Dock av typen diffusionstäta.

Utloggad stefan78

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #8 skrivet: 25 november 2006, 00:42:54 »
En promile är väl inte specielt mkt att tappa just?


Utloggad Gustaf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #9 skrivet: 25 november 2006, 07:21:02 »
Hej
Jag har monterat en utedel 15m från huset. Rören, 28mm koppar, ligger i en kulvert jag byggt av tryckt virke med 30 mm frigolit och dom är isolerade med 60mm glasull. Inomhus har jag 11m till pannan och här har jag isolerat med 30mm skumgummi. Funkar hejdlöst bra och jag varken hör eller ser den.

Mvh Gustaf

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
  • Karma +5/-2
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #10 skrivet: 25 november 2006, 10:11:50 »
Nej, en promille är inte speciellt mycket. Det är viktigare att det ät skarvfritt (=nre tejpat) är tjockt.

Även om det inte spelar så stor roll, innebär långa rör något större vattenvolym, vilket är bra.

Utloggad stefan78

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2007, 00:53:50 »
Är dessa rör något man kan använda, dom isolerade och kanske lägga ytterliggare ett lager isolering utanpå

http://www.saljex.se/?id=2&grp=13&clps=1

Utloggad JTX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KW-hunter som dom flesta pÃ¥ Forumet.
SV: Avstånd mellan evc 240 och fighter 2010
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2007, 22:34:04 »
Hade själv planer vid inst. att ställa vp ca 15 meter från pannrummet.
Men tänkte på förluster jag skulle få på vägen, dessutom skulle detta placeringen bli strax utanför ett sovrum.
Så det fick bli strax utanför pannrummet och tvättstugan.
Ljudet kan vara störande om man är känslig.
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.

Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.

Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!