Skrivet av: Bobo
« skrivet: 12 april 2007, 08:04:17 »Tack för svar!Kan komplettera Rickards svar med några siffror, också gällande en Nibe. Det är stora skillnader det är frågan om. En VP som "nominellt" lämnar 8,22kW vid 0°in och 35ºut kräver en matningseffekt till kompressorn på 1,66kW (COP = 4,95).
Du skriver att för varje grad varmare brine man har ökar verkningsgraden, uteffekten med 2-3%. Mellan vilka intervall (gradtal) gäller detta. Har man exempelvis sjövärme kan in-temperaturen stiga till höga nivåer när vattnet blir varmare framåt våren sommaren. För det är väl inte så att uteffekten ökar med 2-3% hela vägen upp till tex 15 grader i in-temperatur eller är det så? Värmepumpen är väl optimerad så att verkningsgraden är som bäst vid låga temperaturer?
Vid -5ºin och 60ºut blir motsvarande effekter 4,2kW resp 1,93kW (COP = 2,18).
Vid +15ºin och 35°ut blir effekterna 12.2kW resp 1,7kW (COP = 7,18).
OBS! Glädje-COP utan inräknade CP.
Den högsta KBin jag uppmätt är +17º och då får man ut 10,5KW även vid VV-körning (+60º).
Så stora radiatorer eller golvvärme samt en väl tilltagen kollektor är avgörande för effektiviteten.