Hej,

Jag vill beräkna hur många extra kWh som har gått åt p.g.a. av att faktiskt tillskott är högre än installatörens dimensionering.

Kan jag då ta:
1. Faktiskt tillskott minus dimensioneringens tillskott
2. Dela summan av ovan med SCOP

Om inte, tacksam för vägledning hur jag skall göra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med beräkning
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2024, 11:41:06 »
Om du har tillskottet i kWh så ska du inte dela med nått, du vill väl ha svaret i den dimensionen?
Om du har tillskott i timmar så måste siffran multipliceras med effekten på tillskottet.
Vilket märke är det på värmepumpen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad e2023

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med beräkning
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2024, 13:10:18 »
Om du har tillskottet i kWh så ska du inte dela med nått, du vill väl ha svaret i den dimensionen?
Om du har tillskott i timmar så måste siffran multipliceras med effekten på tillskottet.
Vilket märke är det på värmepumpen?

IVT Geo 612. Jag har uppgift om tillskott mätt i kWh. Tillskottet kommer bedömt i stort sett uteslutande från effektsteg 3,0 kWh.

Säg att jag har totalt tillskott om 2000kWh. Då önskar jag veta förbrukningen om den energi/värme som ovan mängd tillskott genererade istället hade genererats av bergvärmen/kompressorn.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp med beräkning
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2024, 13:26:01 »
Ja om el-tillsatsen är 2000 kWh/år och man vill veta hur mycket en kraftigare värmepump hade förbrukat för detta och kanske haft 0 i el-tillsats så kan man ungefärligt dela med 3, alltså 667 kWh.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjälp med beräkning
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2024, 15:11:06 »
En modern bergvärmepump borde ge ca COP 4 så närmare 500 kWh är min gissning.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad e2023

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med beräkning
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2024, 17:05:52 »
Ja om el-tillsatsen är 2000 kWh/år och man vill veta hur mycket en kraftigare värmepump hade förbrukat för detta och kanske haft 0 i el-tillsats så kan man ungefärligt dela med 3, alltså 667 kWh.

Tack, då var jag rätt ute.

Utloggad e2023

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med beräkning
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2024, 17:06:39 »
En modern bergvärmepump borde ge ca COP 4 så närmare 500 kWh är min gissning.

Pumpen modern men SCOP är 3,2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!