Utbytt utedel
« skrivet: 30 januari 2016, 09:20:35 »
Runt årsskiftet 2015/2016 kastade min gamle vapendragare Fighter 2010-6 in handduken.

Nu står det en Fighter 2030-7 utanför väggen och i min VVM 240 byttes det lite styrkort och installerades en varvtalsstyrd laddpump. Anläggningen har gått ett par veckor nu och efter lite pillande med parametrarna går den nu bra.

VPn är starkare än min gamla 2010-6 och kör därför ner till ca 15 minusgrader utomhus utan tillsats. Jag har satt stoppet till -17 grader då returen där börjar bli så hög att den nog löser ut. Den gick annars bra vid köldknäppen härom veckan och jag leker med tanken att kanske byta ut radiatorerna från mina enkelpaneler typ 10 till motsvarande typ 21 paneler (dubbelpanel med enkel fläns). Jag räknade på det och ser att det borde kunna ge en framledning på ca 50 grader vid -25 ute. Stämmer det så skulle jag kunna använda hela värmepumpens driftområde.

Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Utbytt utedel
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2016, 12:07:18 »
 tummenupp
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utbytt utedel
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2016, 14:43:32 »
Bra system når man kan bytte utedel, kretskort og pumpe, og beholde resten . Well done nibe :-)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!