Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 mars 2016, 09:33:14 »

Finns att beställa på nätet: http://jsenergi.com/product/32459/f-2025-8-kw-3x400v-064017-086-tempgivare-1st

Dubbelkolla gärna först att artikelnumret på din F2025 stämmer då det finns många varianter av F2025, dels med olika effekt och dels varianter med samma effekt.
Skrivet av: KN4S
« skrivet: 12 mars 2016, 23:25:44 »

Tempgivaren förångartemp visar inte rätt.
Den kan aldrig vara högre än utetemp.
Byter du förångargivaren så bör avfrostningen funka.
Stort tack!

Vart vänder man sig för att få tag på en sådan? Gärna på en söndag och i Malmö-trakten, men det är kanske att titta i stjärnorna.

Kan man låna från någon annan oviktig position i värmepumpen så länge? Eller finns det någon generell typ av givare man kan löda fast på originalkabeln?

Var ute och tittade till pumpen nu (som jag avisade innan det blev mörkt) och den är nu som en snöboll, så det är lite kris att få fram.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 mars 2016, 23:00:53 »

Tempgivaren förångartemp visar inte rätt.
Den kan aldrig vara högre än utetemp.
Byter du förångargivaren så bör avfrostningen funka.
Skrivet av: KN4S
« skrivet: 12 mars 2016, 18:54:02 »

Jag har ett stort problem som grämer mig och som verkade vara löst härom dagen, men nu återkom och ger mig gråa hår.

Nibe F2025 med SMO10, UKV, elpanna, varmvattentank och utomhusgivare. Trots att den har fungerat fint hela vintern så blir förångaren nu med fem plusgrader en enda stor isglass med 3 cm tjockt frostlager på både fläkt- och baksida. Även inuti på de övre rörböjarna i F2025 bildas tjockt frostlager.

Den verkar inte avfrosta per automatik men avfostar 20 sekunder om man kör manuell avfostning i SMO10-menyn. Detta räcker inte och jag måste hälla hinkvis med varmt vatten på den för att få ett par timmars korrekt funktion.

Jag trodde att detta var avhjälpt efter en omstart då den började avfrosta per automatik efter omgångarna. Men det återkom... Avfrostningsinställningarna är Start 1° / Stopp 10°. Min gångtid kompressor är 15 minuter.

Vad kan denna frostproblematik bero på? Trasig sensor?

Lite loggar följer!

Innan igenfrostning
Utetemperatur: 5.4°c
Utelufttemperatur: -0.1°c
Förångartemperatur: 8.0°c
Suggastemperatur: -20.3°c
Vätskeledningstemp: 29.7°c
Hetgastermperatur: 75.2°c
Returtemperatur: 30.8°c
Diff. fram-retur: 5.3°c

När den är igenfrostad
Utetemperatur: 6.1°c
Utelufttemperatur: 1.4°c
Förångartemperatur: 6.6°c
Suggastemperatur: -37.8°c
Vätskeledningstemp: 30.5°c
Hetgastermperatur: 43.3°c
Returtemperatur: 30.2°c
Diff. fram-retur: 2.8°c

Stort tack och hoppas oerhört att det finns några kloka personer här som kan ge insikt i detta!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!