Tyvärr är det rätt vanligt att man får bekanta sig med grejerna själv, fick du en manual?
Finns annars att ladda hem här:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Anvandarhandl_EQ_HE_HA_6720805492_01.pdfVärmekurvan har 2 basvärden, det vänstra (V) är framledningstemperaturen vid 20 °C ute, och default är 22 °C.
Det högra värdet (H) är framledningstemperaturen vid -35 °C ute och den är default 60 °C.
Sen kan man knäcka kurvan vid lite olika utetemperaturer, men första delen är att få till dessa 2 basvärden.
Det kan ta en hel vinter innan man hittar rätt.
Lättast är om du antecknar värdena samt utetemp och innetemp när du håller på att justera så kommer man så småningom fram till en kurva som funkar hyfsat.
Efter detta brukar man vilja skaffa en rumsgivare som justerar innetemp lite bättre, men vänta tills du har hittat rätt kurva innan du skaffar en sån.
Fabriksvärdena passar inte alla hus, varje hus är individuellt och man måste justera detta.
Dessutom bör du skruva upp alla termostater på max under perioden som du justerar kurvan, värmepumpen mår inte bra av att ha för hög kurva + hårt instrypta termostater.