Författare Ämne: Acktankskoppling  (läst 4936 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad challem

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Acktankskoppling
« skrivet: 30 oktober 2004, 22:48:21 »
Jag skall snart fÃ¥ min första vp installerad.  :)
IVT greenline HT+ E9. Har även beställt en IVT 100l acktank att ha till värmeslingan. Golvvärme på nedervån och radiatorer på övervån. Tänkte behålla termostater på två av 6 radiatorer och ev ha separat shuntautomatik på golvvärmen.
Nu undrar jag hur man bäst kopplar in acktanken. I serie, eller med "4 rörs koppling"?
Vad är det för nack respektive fördelar med de olika kopplingarna?
Tacksam för alla goda råd.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Acktankskoppling
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2004, 19:12:46 »
Citera
4 rörs koppling
då behövs det dubbla cirkpumpar. det kostar både vid installattion o vid drift.
Men IVT brukar framhärde den lösningen.

jag tycker inte om det bättre om man kan ha en cirkpump, då koppla man tanken i serie.

Jag tycker mig sett att det är bättre att ha ledningen från vp (stigen) kopplad till botten på acken. Då funkar skiktningen vid driftstopp, acken fylls i botten med kallare returvatten och det varma vattnet i toppen går ut till radiatorerna.

Men omvänt funkar också, vad tycker ni andra!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Crillemannen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Acktankskoppling
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2004, 19:59:54 »
Citera
4 rörs koppling
då behövs det dubbla cirkpumpar. det kostar både vid installattion o vid drift.
Men IVT brukar framhärde den lösningen.

Har pratat med IVT angående denna fråga och dom/han rekommenderade tanken i serie med radiatorerna - speciellt om man har problem med knäppningar i rören.

Men IVT säger att stigen skall in på toppen på tanken.

Sen tyckte han tvärs emot IVTs egen instruktion att man skall ha en yttre cirkulationspump med bypasskoppling vid VPn - se Lösning C och D i installationsinstruktionen för Arbetstank 100.

Undrar om IVT har placerat sina tillgångar i aktier i cirkulationspumpbranchen. ???

Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Acktankskoppling
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2004, 22:51:12 »
Citera
Men IVT säger att stigen skall in på toppen på tanken.

Då får man skiktning vid drift men inte vid stopp. Viktigare att det skiktas vid pumspstopp som är större delen av tiden.

MEN menada han "4 rörskopplingen" som dom vill ha då ska det naturligtvis va så att stigenn från pumpen ska in på toppen!!!!

Det finns onödiga/för stora cirkpumpar motsvarande ett kärnkraftverk i Sverige  :o
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Johan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Acktankskoppling
« Svar #4 skrivet: 01 november 2004, 07:13:07 »
Hur mycket skickting kan det bli frÃ¥ga om i en acktank pÃ¥ 100l? Om man tänker sig att det cirkulerar 1000l/h sÃ¥ betyder der ju att vattnet byts 10ggr. Det känns inte som om det skulle skickta sig och även dom det gjorde det skule det väl inte var mÃ¥nga minuter. Jag kanske är ute och cyklar men det skadar väl inte att frÃ¥ga  ;)
Huruvida man skall koppla returen till toppen eller till botten borde väl i dett läge inte göra så där väldigt stor skillnad.
VARMITEK TBR12, 2 x 120m, Nibe UKV 100 blandningstank
Golvvärme i mellanbjälklag av betong renoverat 2004. Inomhuspool 3 x 6m, loggar med templogger.

Utloggad Crillemannen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Acktankskoppling
« Svar #5 skrivet: 05 november 2004, 20:00:36 »
Skulle vilja aktivera denna tråd igen.

Kan någon rekommendera hur man skall koppla ett 4-rörsystem så man slipper ha stigen från VPn och framledningen till radiatorerna på samma nivå i tanken.

Funderar på att sätta avstängningsventiler och flexslangar så man lätt kan skifta och prova olika lösningar.

Var skall givarna placeras för att få bästa drift?

Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Re:Acktankskoppling
« Svar #6 skrivet: 05 november 2004, 20:54:00 »
Min 200 liters tank har fyra anslutningar, två upptill och två nertill.

Den översta går till radiatorkretsen, den näst översta kommer från VP.

Den nedersta går till VP, den näst nedersta kommer från radiatorkretsen.

En beskrivning:
http://www.stiebel-eltron.com/imperia/md/content/mba/251861_33446_7940_sbp_200_700.pdf

Använder dock den inbyggda cirkpumpen i VP som laddpump, och har separat pump för radiatorkretsarna.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Crillemannen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Acktankskoppling
« Svar #7 skrivet: 05 november 2004, 21:06:39 »
Det verkar ju mycket smartare med anslutningar på olika nivåer i tanken - den 100 l IVT tank som jag har kollat på har parvisa anslutningar på samma nivå.

Kan man få till installationen på ett bra sätt i alla fall?

Kanske dax att kolla efter andra fabrikat.

Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.

Utloggad RLA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Acktankskoppling
« Svar #8 skrivet: 05 november 2004, 21:54:40 »
- den 100 l IVT tank som jag har kollat på har parvisa anslutningar på samma nivå.

Kan man få till installationen på ett bra sätt i alla fall?

Kanske dax att kolla efter andra fabrikat.

Crille

Förstår inte, dessa anslutningar är ju inte "parvis" ???
2 av dessa är i botten och 2 i toppen, men dom hänger ju inte ihop så du väljer ju själv vilka av de 4 som du vill använda och till hur! Eller har jag missat nå't? :-[
Bibere humanum est, ergo bibamus.

Varmitek TBR 10

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
Re:Acktankskoppling
« Svar #9 skrivet: 06 november 2004, 09:30:36 »
Hejsan grabbar, jag undrar lite försiktigt varför man skall ha extratank på 100-200l. i anslutning till vp (bergv.?) Är det för att undvika knäppningar, eller bara för att få större vattenvolym?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Crillemannen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VästerÃ¥s
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Acktankskoppling
« Svar #10 skrivet: 06 november 2004, 09:32:21 »
2 av dessa är i botten och 2 i toppen

Det var en bättre beskrivning - det var så jag menade.

Men hur skall man ansluta de 4 rören om man vill bli av med knäppningar i rören?

Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.

Jocke

  • Gäst
Jocke
Re:Acktankskoppling
« Svar #11 skrivet: 06 november 2004, 09:43:39 »
http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Arbetstank100_sv_2.0.pdf

Är man bara ute efter volymförstoring så kan man koppla
enligt "C" eller "D" beroende på vilken pump man har.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Re:Acktankskoppling
« Svar #12 skrivet: 06 november 2004, 10:02:20 »
Hejsan grabbar, jag undrar lite försiktigt varför man skall ha extratank på 100-200l. i anslutning till vp (bergv.?) Är det för att undvika knäppningar, eller bara för att få större vattenvolym?

I mitt fall är det för att få större volym. Jag har en relativt stor pump, 10 kW, och nya radiatorer, med relativt liten volym, och sedan golvvärme i garage/förråd. Golvvärmen shuntas ut från radiatorkretsen, och jag tror det hade blivit väldigt korta på/av cykler utan tanken.

Jag tror volymen utan tank ligger runt 150 liter, med tank 350 liter.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
Re:Acktankskoppling
« Svar #13 skrivet: 07 november 2004, 22:09:18 »
Ja då förstår jag. Om det enbart gäller knäppningar så monterar man på framledningen till radiatorkretsen ett rör som är ca: 20cm. i dia. och 40-60 cm långt så får du ned vattnets hastighet med upp till 100ggr. och det innebär att när växlingsventilen växlar och skickar ut en skvätt hett vatten i framledningen som kan orsaka knäppningar i systemet så när "heta skvätten" kommer till burken och hastigheten sjunker med upp till 100ggr. och lite hjälp av turbulens så blandas det heta och svala vattnet, temperaturen jämnas ut och man slipper med största sannolikhet oljuden. Gjorde så hos kompisen för ca: 6 år sedan trots protester från leverantör och installatör. Dom hade försökt med förbikoppling och cirkulation eller vad det var utan resultat.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad challem

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Re:Acktankskoppling
« Svar #14 skrivet: 20 november 2004, 22:10:44 »
Tack för alla goda synpunkter. Tänkte bara avsluta tråden med att berätta att jag (rörisen) kopplade in arbetstanken (100l) i serie med framledningen med inkommande högst upp i tanken enligt IVT's
beskrivning D.
Det här verkar funka bra. Vattnet i tanken byts ju ut på bara några minuter, så det spelar nog ingen roll om man går in på toppen eller i botten. Allt vad skiktning heter kan man också glömma, som Johan sade.
Däremot gör den vad den ska! Inga knäppningar och lite längre gångtiter. :)
Skippade "4-rörs kopplingen" för att slippa en extra cirkpump.
Vill också passa på att berätta att Borös 500l vv tank med 2*15m värmeslingor funkar bra. Vet ännu inte riktigt hur mycket varmvatten man kan få ut, men har inte märkt ngn begränsning än. (4 kids varav 2 tonnårs). Har 50 grader i tanken.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!