Okej!Anledningen är att nedrepannnan inte hinner komma upp till 55 ºC på sommarkörningen.Den stannar på 50 någon enstaka gång 52 ºC. Därför skulle jag vilja ändra returtemp.Hur kan man lura returtempgivaren?
just så har jag oxå. om jag kör VB 55/48g delta T 7g. då får jag inte mer än 50-52g i nedre tanken. och 48-49g i pannan.
nu har ju jag en ecoheat, och den styr inte på returen så ställer jag in 55g så kör den till det. med en VB temp på 58/51g delta 7g. i nedre tanken och 51-52g i panna.
ctc rekomenderar ett min flöde VB på 1080l/h till den storlek på pump som jag har.. jag har strypt in ett flöde på 1130l/h. delta T 7-7,5g
så jag tycker att pumpen borde fungera normalt.
hur kan det vara möjligt att dom som har eco air kommer upp till 55g i nedre tanken med en max retur på 48g.. vad har ni för delta T?