495 twin är ju en 4kW värmepump hopbyggd med en frånluftmodul. Den typen av hopbyggen finns ju inte längre.Man skulle kunna få en liknande lösning med en frånluftsmodul (VBX) och minsta möjliga bergvärmepump.https://www.vvsbutiken.nu/product.html/bosch-compress-5000-lw/m?category_id=1374https://www.vvsbutiken.nu/product.html/bosch-ventilationsaggregat-el-280?category_id=1172Skillnaden är att det blir en 6kW mot den gamla 4kW, frågan är om borrhålet tillsammans med ventilationsaggregatet räcker eller om det blir för kallt.Det skulle ju bli rejält billigare om man slipper borra.
Förlåt min okunskap, men om min gamla är på 4kw och den där Boschen på 6kw så borde det väl räcka. Jag vet jag är helt ute och cyklar här. Jag antar att man bara som max kan få ut 4kw ur borrhålet som är 65m. Jag blir inte helt klok på detta tyvärr
De där värmepumparna var en bra ide när de kom, tycker jag, det är ju synd att det inte finns en ersättare.Märkligt också att inte ens IVT har en fungerande enkel lösning som ersätter en av deras egna tidigare modeller.Jag tror att en Nibe 370 eller 750 (osäker på skillnaderna) och en luft/luft-värmepump som komplement skulle bli billigast och ändå fungera helt OK, du får då också AC på köpet.Vill du inte köra luftvärmepumpen klarar ju frånluftsvärmepumpen att värma hela huset med hjälp av elpatron, tror inte du skulle få nämnvärt mycket högre energiförbrukning heller.
Jo, Nibe 370 och 750 är frånluftsvärmepumpar som har nästan samma uteffekt som din nuvarande maskin, enbart plockat ur frånluften.Man har på moderna frånluftsvärmepumpar börjat kyla frånluften ändå ned till -20 grader och kan på så sätt utvinna avsevärt mycket mer energi ur luften än tidigare.Den värmer dina golv på precis samma sätt som din gamla värmepump.OM DU VILL, så kan du på denn blockera tillskottet och köra igång luftvärmepumpen de dagar på året som frånluftsvärmepumpen inte räcker till med enbart "värmepumpsgenererad värme".Du kan också självklart låta den värma även med elpatron.Jag gissar att du får ungefär samma besparing med en modern frånluftsvärmepump som med din 495.Skillnaden borde i alla fall inte rör sig om mer än några hundra kWh/år hit eller dit.
Jag tänkte också på Luft/Vatten men antar att jag behöver en Frånluftsmodul också då jag har frånluftsventiler i huset som idag suger in luften som den som Rickard skriver kan återvinna ca 1,5kw ur.
Men det är svårt att ge den typen av rekommendationer till "kreti och pleti", det är viktigt att man förstår att värmepumpen kan och troligen kommer att överbelasta hålet, vad det kan innebära, och hur man kan försöka förhindra det, och vad det i sin tur betyder.Men visst, det kan vara en lösning.
Jag tror att en Nibe 370 eller 750 (osäker på skillnaderna)
Jasså ok .. haha ja alltid är det något. Märkligt om den ska låta mer än min IVT 495 Twin som är 16år gammal. Verkar som om IVT 840/860 är utgående och kommer nya, just för att dom är lite högljudda. Det kommer komma nya från IVT men när hade dom ingen aning om, och heller inte någon spec på dom osv.Kan det verkligen stämma det dom sa på Nibe när jag ringde att :Min nuvarande IVT 495 Twin har en årsförbrukning på ca 12.000kwhNibe Bergvärme + FLM - 5240kwhNibe Luft/Vatten + FLM - 5944kwhNibe Frånluft - 7321kwhDet är ju en relativt stor besparing oavsett lösning mot idag, och inte jättestor skillnad på Ren frånluftspump F730 mot övriga.
Var sitter kondensor i 495? Är det koppar rör slinga i Tanken som i 490? Finns det liknande värmepump som 495/695 på markanaden, Hybrid (Twin) som tar fr frånluften och berg samtidigt.? I samma chassi som 495.
Du kanske kan byta tank? Eller bygga en bergvärmepump och sätta vanlig brine frånluftsmodul bredvid?
Gör gärna en tråd när du grejar, hade varit kul att följa!
Eickard gällar det inte, tycker att det är företagsreklam.Kan du rita vad du menar? Jag försöker bara ha en kompressor. Ska den delvis kopplas till köldmedieavgasmodulen (freon) + plattvv ?
R290 om du ska bygga något som ska säljas. Stämmer det max 150g? F370 med 400g säljs ju ännu. 420g i S735. Men till dig själv så går både stor laddning R290 och R32 bra tänker jag.
Du kan bygga en sån borrhålsemulator jag har. Stor värmeväxlare, 2 expansionskärl, en shunt och två olika vätskor är väl nyckelorden.Som borrhållssimulator kommer jag att använda en L/V utedel fr Thermia Atria. Det blir en korsning mellan IVT495 Twin och Thermia Atria. Samtidigt löser man problem med"..en liten slinga jordvärme".Mina ambition är att få 10kW DC Inverter bergVP med inbyggd FLM. Kanske man bör ta frånluftmodull fr 495 och VP-konstruktion från Atria eller vilket som helst VP som bägrensars inte av kondensorslinga in i tanken.[/font]
För inomhus gäller 150 gram. F.ex BergVP. För L-V monoblock dvs allt ute kan man ha flera kg.Hur klarar sig Nibe i FrånluftdVP med fyllning ca 450gr propan? Mycket bra fråga!!
Tack för tipset. Jag ska börja med en bergvärmepump. Köper på Blocket för 2.000 och uppgraderar till DC Inverter 10kW 2-10 som Mitsubishi Geodan. Har samma R32 kompressor. Om Rickard tillåter då kan jag beskriva hur det går.
Så vitt jag vet har det alltid varit max 500 gram i Sverige.
Till exempel är den nuvarande reviderade IEC EN 60335-2-89 av stor betydelse för kommersiell kyla. Detta beror på dess reviderade versionen förväntades öka den tillåtna fyllnadsmängd för propan (och andra Clas 3 köldmedier) i kommersiell kyla till 500 g (från dagens 150 g) vilket möjliggör utveckling av ett bredare spektrum av kommersiella kylsystem. Emellertid har detta förslag inte stödets i den senaste röstningen [25], och därför kommer ingen sådan ökning att tillåtas enligt standarden inom en nära framtid. Även om denna revision sannolikt kommer att överklagas, är resultatet av framtida röst fortfarande osäkert och gränsen på 150 g finns fortfarande för den utrustning som omfattas av IEC EN 60335-2-89.