Pressostat låg
« skrivet: 22 januari 2010, 07:22:36 »
Hej,

Har ett problem med att min pump larmar på pressostat låg.
När jag vrider upp inställningen så går pumpen utan larm, men det innebär också att den går hela tiden.
Problemen börjar när jag vrider ner inställningarna dvs mot den inställningen jag skulle vilja ha.
Undrar nu om det är någon som har några tips vad det kan vara? (har ingen större lust att elda för kråkorna med dagens el-priser)

Jag har en IVT Greenline C4 och den har ingen sluten slinga utan vattnet går "rätt igenom"

/Stefan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat låg
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 09:04:43 »
Har du några tempgivare på den där?
Typ KB-in/ut?

Annars kan du testa att rensa smutsfiltret på KB.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Wahlberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat låg
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 09:16:49 »
Hej,

Nej inga tempgivare (inte vad jag vet iallafall).
Har rensat filtret på ingående sidan (om det är den du menar)

/Stefan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat låg
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 12:18:39 »
Har rensat filtret på ingående sidan (om det är den du menar)

Jepp, på ingående brine brukar det sitta.
Har du nivå i KB-kärlet?
Går det ställa upp hastigheten på KB-cirkpumpen?

Sen kan det också vara läckage på själva köldmediet, det där måste en kyltekniker undersöka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Wahlberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat låg
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 13:14:43 »
Hej,

Har ju inget köldmedium i och med pumpen tar vtten in och sen skickat ut det i diket.
KB kärlet antar jag du menar den behållare som är inne i pumpen? Den har rätt nivå?

Känns skumt att den funkar när den går hela tiden?
Skall kolla på cirkpumpen !

/Stefan

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Pressostat låg
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2010, 13:23:39 »
Köldmedium är gasen/vätskan som cirkulerar internt i värmepumpen med hjälp av kompressorn det är det som gör att värmepumpen fungerar.
Du har altså ett grundvatten system utan yttre värmeväxlare???
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat låg
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2010, 14:20:50 »
Aha, då tror jag att det klarnar, en gammal VP som körs direkt på grundvatten. Min gissning är att det med åren blivit så tjock beläggning i förångaren att värmeöverföringen blivit försämrad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Wahlberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat låg
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2010, 14:55:40 »
Hej,

Jo ett grundvattensystem, men dock inte så gammalt (5-6 år).
 Jag har allt en värmeväxlare sitter pÃ¥ väggen.

Så öka farten på den interna cirk pumpen kan var ett tips?

/Stefan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat låg
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2010, 15:48:20 »
För 5-6 år sen så hade väl IVT tempgivare på köldbäraren?

Har du en mellanvärmeväxlare så har du troligen brine mellan denna och VP:n. Och på denna ledning ska det sitta ett nivåkärl.

Och mellanväxlaren kan kanske behöva göras ren, men får du ordning på grejorna nu så kan det kanske vänta till sommaren?

Men har du ingen inbyggd tempgivare på KB i VP:n så köp ett par och sätt dit, du behöver veta temperaturerna på KB-in/ut på VP:n för att kunna avgöra när mellanväxlaren behöver rengöras.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Pressostat låg
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2010, 16:21:06 »
Kan du se någon is på rören inne i värmepumpen? Bild?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Wahlberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat låg
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2010, 10:04:35 »
Hej,

Har varit lite offline i helge.

Har kollat crik.pumparna och dessa står på 3:an bägge 2.
Ser ingen is bildning på insidan av pumpen!

Nu har vi vridit upp inställningskurvan och nu funkar det (när det går för full fart), men så fort som vi vrider ner kurvan, så kommer larmen?

Skal fixa en bild snarast på insidan av pumpen.

/Stefan

Utloggad Wahlberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat låg
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2010, 11:19:02 »
Hej igen,

Har kört pumpen nu under några veckor med tanken att justera ner inställningen mer och mer. Deta har funkat ganska bra, även om vi eldat för kråkorna en del.
Justerade ner inställningarna ytterligare igår, och imorse så hade naturligtvis larmet återkommit?

Blir så frustrerad av detta. Nu när jag sätter på pumpen igen, så tar det säkerligen 5 försök innan den går igen?

Visst är det väl jäkligt konstigt att när pumpen går hela tiden så funkar det bra, me så fort som den skall börja stänga av/starta igen, så kommer larmet?

Bifogar en bild på insidan av pumpen.

Hoppas verkligen någon har några tips...

/Stefan

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Pressostat låg
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2010, 20:38:48 »
Det är normalt att värmepumpar lättare löser ut vid start, innan en stabil drift är uppnådd, pendlar förångningen upp och ner. Framför den vita burken med en röd etikett sitter ett synglas.
Vid start brukar man kunna se att det bubblar friskt, men efter tjugo minuters drift ska synglaset vara klart som vatten. Fortsätter det bubbla är troligaste orsaken brist på köldmedium. Då behövs en kylkille. (det finns fler orsaker, men alla kräver en kylkille)
Vad är det för temperatur på mellankretsen? (rören mellan värmepumpens kalla sida och grundvattenväxlaren)Är de rören kallare än -10 ligger problemet i grundvattenväxlaren.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Wahlberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat låg
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2010, 11:20:46 »
Hej,

Tyvärr så sitter det inga tempgivare på varken kalla eller varma sidan, så hur temperaturen är vet jag inte?
Justerade ner el patronen i fredags och sen på lördag morgon så hade pumpen igen slagit ifrån? Vad är det för knutning mellan el patronen och pressostat låg?
Vidare så har inloppet frusit ihop totalt när pumpen slagit ifrån? Kan detta ge några tips på vad som är fel?

/Stefan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat låg
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2010, 12:36:56 »
Justerade ner el patronen i fredags och sen på lördag morgon så hade pumpen igen slagit ifrån? Vad är det för knutning mellan el patronen och pressostat låg?

Finns ingen.

Här är några orsaker till att lågtryckspressostaten slår ifrån:
  • LÃ¥gt flöde pÃ¥ köldbäraren, kan bero pÃ¥ defekt KB-pump, is, luftbubblor, smuts i KB eller ihopklämda KB-slangar.
  • DÃ¥lig värmeöverföring frÃ¥n köldbärare till förÃ¥ngare, beror pÃ¥ beläggningar i förÃ¥ngaren
  • Läckage av köldmedium (det som är inuti VP:n)
  • KrÃ¥nglande expansionsventil
  • Defekt lÃ¥gtryckspressostat

Men som sagt behöver du nog ta hem nån som kan undersöka VP:n lite noggrannare för att få en korrekt diagnos.
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 12:38:34 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!