VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Jacke skrivet 27 oktober 2005, 20:17:03

Titel: Vad är det för fel på temperaturgivaren?
Skrivet av: Jacke skrivet 27 oktober 2005, 20:17:03
Vi har en IVT Greenline HT-C6 Som vi installerade för drygt ett år sedan. Har inte varit riktigt nöjd med de temperaturer vi har haft inomhus. Vår installatör har varit här ett flertal gånger och ändrat inställningar men under förra vintern hade vi har temp på 17-18,5 grader inomhus. Sällan över 19. Skulle önska minst 20 grader nu under höst och vinter.

Ett filter byttes ut i våras efter ett antal larm och vi hoppades att detta skulle göra det hela bättre nu när man behöver värme igen. Var förra året fundersam över de temperaturer som givaren visade jämfört med våra egna termometrar. Har hållit koll på det nu med när kylan har kommit och det skiljer konstant minst 6 grader på temperatur. Har en digital termometer samt en vanlig som sitter på samma sida som värmepumpstermometern. Här kommer några exempel:
Våra:     Tempgivaren:
-9              -2
-5,1           +2,7
-7,4           -2
-2,5           +3,5
-14,5          -5,5
+3,5          +10
0               +6,5

Det känns inte riktigt rimligt att det ska skilja så mycket, inte så konstigt att vi har kallt inne om pumpen hela tiden tycker att vi har det 6-7 grader varmare  än vad det egentligen är!
Vad tror ni andra?

     
Titel: SV: Vad är det för fel på temperaturgivaren?
Skrivet av: Bertil skrivet 27 oktober 2005, 22:27:49
Vad avser temperaturena för nåt?

Vilken värmekurva har du ev finjustering (knäckning) av kurvan??

Som en schablon brukar man säga att om man ökar kurvan ca 3 grader då blir det ca 1 grad varmare inne.

Det är hur lätt som helst att få till!!!

Men för att hitta rätt kurva ska man finlira vid rätt kraftig kyla och helst ingen finjusreing eller knäckning.

Sista fråga har du en rumsgivare? Utan den är man i det läget att tempen "svänger" för mycket!
Titel: SV: Vad är det för fel på temperaturgivaren?
Skrivet av: Jacke skrivet 28 oktober 2005, 12:01:07
Inställningarna är 4 samt finjustering på 6,5 och innan den höjdes så mycket av vår installatör så var det väldigt kallt inne. Jag tycker inte att det är hur lätt som helst att få till för vi har provat på många olika sätt men det funkar inte varken vid riktigt kallt väder eller vid temperaturer till +10. Temperaturerna som är angivna är den temperatur som våra två egna termometrar visar på utetemp. Den andra spalten är vad värmepumpsgivaren visar att det är för temp ute. Vi har inga rumsgivare.
Titel: SV: Vad är det för fel på temperaturgivaren?
Skrivet av: Jacke skrivet 28 oktober 2005, 14:15:57
Hade nyss kontakt med en servicetekniker på IVT som trodde med största sannolikhet att det var givaren som det var fel på. Så nu är det till att byta den så får vi se sen....
Titel: SV: Vad är det för fel på temperaturgivaren?
Skrivet av: Ronny 1 skrivet 28 oktober 2005, 19:57:05
 b00k  Hej vad jag vet så står det någonstans att inne givaren ´  finjusterar tempen mot kurvansinställning och vid temp +5 så justeras inne temp med parallelförskjutning och vid  -5 ställs temp med kurvan så ett tips är att koppla ifrån innegivare och höj kurvan tills bra temp fås på en digitaltermometer eller lämplig dito .

efter detta är inkört så slå på inne givaren igen samt ställ in hur mycket den ska styra  tempen gentemot  utegivare dvs vilken givare som styr mest.

ett tips titta i instruktionsboken dock kan det ju även vara fel på innegivaren.

mvh Ronny.
Titel: SV: Vad är det för fel på temperaturgivaren?
Skrivet av: Bertil skrivet 28 oktober 2005, 23:54:07
Citera
Inställningarna är 4 samt finjustering på 6,5 och innan den höjdes så mycket av vår installatör så var det väldigt kallt inne.

Jag anser bestämt att det är fel att använda finsjusteringen, åtminstone med så mycket.
Det innebär att du paralellförflyttar (höjer) kurvan 6,5 grader hela tiden. Det funkar garanterat inte!!
Konfrontera servicekillen varför han inte höjer enbart kurva och drar ned finjusteringen!

Rätt kurva söker man vid kyla!!! Sen kan du kompensera avvikelser som ofta uppstår runt +-0 ute med funktionen knäckning. På IVT kan det behövas knäckning även vid varmare väder, tex även vid +10 ute ev liite vid +15 ute. Då slipper du finjusteringen som ger en "tokig" värmekurva!

Jag föreslår frankt

Kurva 6 !!

Finjustering  +-0 !!

Knäckning om behov uppstår (om det blir för kallt inne vid utetemp kting +-0)  + 2 grader ( 2 graders knäckning) vid + 5 ute, +4 grader vid +-0 ute osså +2grader vid -5 ute. (men notera ev ändringar)

Sen är det så att IVT´s styr är inte så exakt som man kan önska (den styr på returtempen med en start och stopp temperatur). Så du behöver en rumsgivare helt klart. (jag vet) annars kommer temperaturpendlingarna att fortsätta!!!  Rumsgivaren kommer då att kompensera för styrens brister, men viktigast bromsa pumpen vid tex solinstrålning och gasa vid tex stark blåst.
Du ska ha en sån och den ska kopplas direkt till värmepumpen (IVT´s tillbehör). Ev termoster bör va fullt öppna. Om sen något rum blir för varmt kan man ordna en fast strypning där ( det finns på alla nyare termostatventiler)

Du kan själv skruva i styren tycker jag annars blir det aldrig rätt, eftersom det tar ca ett dygn innan en ändring slår igenom fullt ut. Servicekillen har far ju efter en kvart!!

Hör gärna av dig om ev resultat bra eller dåligt!
Lycka till

Apropå inget givarna är dåliga men har dom konstant felvisning då duger dom. Om tex utegivaren visar ständigt för varmt då måste kurvan höjas lite extra för att man ska få en lagom rumstemp!

Titel: SV: Vad är det för fel på temperaturgivaren?
Skrivet av: Jocke montör skrivet 29 oktober 2005, 21:43:52
Börja med att få utegivaren utbytt, så att den kan uteslutas.

Det kan ju även vara så att givaren sitter olämpligt (nära fönster eller ventil) eller på annan sida än norr.

Sen är ju inte digitala inomhustermometrar särskilt nogranna dom heller.
Jag skulle bli förvånad om dom visade lika faktiskt.

Filtret kan vara igensatt igen, det första jag gör när jag servar anläggningar är att kolla filtret.
Filter kan man rensa själv om man är lite händig (se handbok).

Är det inte utegivaren så är det nått fel i radiatorsystemm, det kan vara flödet, igenkorkade ventiler eller helt enkelt för klent.

En finjustering på 6.5 och och 18gr i huset är inte rimligt.