Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roblin
« skrivet: 10 oktober 2016, 20:56:38 »

Hej,

Jag ringde in service men minns inte riktigt detaljerna. De bytte ut någon komponent. Om det var hela kontrollpanelen inkl. display och bakomliggande kretskort (till displayen alltså) eller om det bara var display och kretskort är jag inte säker på längre.

Det var inget som var löst eller så utan något fel i elektroniken.

/Robert 
Skrivet av: Jesper IVT
« skrivet: 10 oktober 2016, 19:47:12 »

Hej

Har själv samma symptom. Fick du någon lösning på problemet? 

Häls, Jesper
Skrivet av: Roblin
« skrivet: 01 januari 2014, 14:07:15 »

Tack för era snabba svar och inte bara det utan Purjos tips om kontaktdonen ser ut hjälpa  tummenupp.
Jag lossade och satte tillbaks alla kontakter jag kom åt, satte på strömmen och vips starta Regon igång och nu genereras det värme igen.
Hoppas det klarar sig ett tag nu. Panna/pump är 9 år gamla och har fungerat ganska bra hittills. Lossa kontaktdonen om 9 år igen kan jag leva med...  ;)

Stort tack och god fortsättning på det nya året!

/Robert   
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 januari 2014, 13:55:49 »

Kan också vara en anledning. En taskig glättningskondning i spänningregleringen skulle kunna ge liknande symptom. Vad är det för årsmodell på anläggningen? Har du möjlighet att mäta matningsspänningen själv?
Jag har för mig att det sitter två spänningsmatningsmoduler med varsin trafo som matar CanBus'en på min. Är det nåt nytt man har infört för att det blir lite för klent med en, eller ser det ut så på alla?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 01 januari 2014, 13:42:17 »

Det är ju bra om det bara är kommunikationsksblaget som inte har riktig kontakt.
Men jag höjer en varning för att PSU kortet har gett sig och inte klarar av att mata resten av systemet med 12V
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 januari 2014, 13:36:02 »

Det där felet får man (bland annat) om displaykortet inte får kontakt med några andra kort via CanBus'en.
Du kan ju kolla igenom CanBus-kablaget mellan korten så att det inte är nåt fel nånstans. Lossa alla kontaktdon och tryck fast dom igen och kolla att alla kontakter verkar sitta...
Skrivet av: Roblin
« skrivet: 01 januari 2014, 13:09:28 »

2014 började ju bra... Någon gång i natt lade pannan av, varken värmepump eller elpatroner går och displayen blinkar (både lilla gröna lampan och den blå displayen). De lyser några sekunder, släcks sedan kort och tänds igen. Inget visas i displayen utan den är helt tom.
Det går ej att stänga av pannan med on/off-knappen och inget händer om man trycker/vrider på det gula vredet för displayen.
Har kollat/gjort följande:
- Brutit strömmen och startat om
- Kollat samtliga säkringar (inkl. glassäkringarna)
- Rensat partikelfiltret (som behövde rensas - högtryckspressostat utlöst häromdagen)
- Kollat användarhandboken - men detta fel finns inte beskrivet
- Noterat att utedelen har frost på lamellerna  (+6 grader ute)

Någon som har förslag på något mer jag kan göra eller är det bara att ringa in service som gäller - känns ju så då den inte regerar på något...

/Robert

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!