Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
...
5
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder (läst 52184 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
pär45
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
pär45
SV: Panasonic E12DKE med felkod F90, F11, och nu efter rep H00, Nu inga kod fel
«
Svar #15 skrivet:
03 oktober 2010, 10:40:22 »
Citera
Hej Paxmax
Tack för att du påminner om lack!!!
För mig är det så naturligt att man inte tänker på att skriva om hur viktigt det är
att
fuktskydda kretskortet noga!!
Har en fråga angående värmen som kan uppstå på en hårt belastad koppar krets
håller vanlig plastlack ? Orginal verkar skyddet vara typ silicon, men jag är inte helt säker!
Själv använder jag Voltlack inköpt hos
http://www.dahrentrad.se/
Jag syslar lite med elektronik i mitt mekaniska yrke.
Loggat
Paxmax
En riktig filur samt
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Kön:
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Panasonic E12DKE med felkod F90, F11, och nu efter rep H00, Nu inga kod fel
«
Svar #16 skrivet:
03 oktober 2010, 13:25:48 »
Citera
Mkt bra fråga!
Har faktiskt ingen aning i huvet vad PCB plastlacken tål.
Silicon finns ju upp till 700C om man vill, fast de har ättikssyra som härdare och är därmed ganska korrosiv!
Om man kladdar på silicon blir det ofta tjockt vilket innebär isolerande även värme-mässigt.
Provkör en stund och kolla hur varmt det blir helt enkelt.
Loggat
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner
pär45
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
pär45
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #17 skrivet:
05 oktober 2010, 10:12:51 »
Citera
Hej alla
Raport hur min värmepump E12DKE mår ! studs = håller i gång och är i god form ger samma goa värme som den gjorde som ny.
Alltså inga FEL KODER INGA STOPP LÄNGRE.
Jag tror att många Panasonic E12DKE utekort rasar pågrund av överhettning lacken bränns
fukt knäcker koppar kretsen... En teori jag har är att den ytmonterade dioden kan vara
förtätt placerad och tillsammans bildar en kedjereaktion värmen som knäker lacken...
Denna krets på verkar alltså fyrvägsventilen och kompressorn går tungt
detta är min upptäkt att detta hänger samman på något sätt!
Alltså inga FEL KODER INGA STOPP LÄNGRE.
Jag har studerat utekretskortets schema utan att hitta var dessa två relä spolar och kontakter styr för delar.. Dioden matat samman bindningen av reläspolar med + pol
ifrån höger lödning löd fast dioden till höger om C113 vänster lödning vid C113 löd en tråd dragen till samman bindningen av reläspolar med + polen
/ vänster o höger ses framifrån pumpen!
«
Senast ändrad: 16 oktober 2010, 09:50:27 av pär45
»
Loggat
pär45
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
pär45
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #18 skrivet:
16 oktober 2010, 10:05:16 »
Citera
studs Hej RAPPORT OM KODFEL F11 NU MORS PUMP E12DKE ÄR LAGAD O INGA FEL KODER
Men nu har min mor E12DKE har nu den 15 okt också fått felkod F11
Det var samma fel som på min med felkod F90 som övergick till F11
under min fesökning reparerad och fungerar som ny igen utan kodfel.
Jag har nu felsökt min mors kretskort diod fel gav Kodfel F11 på detta kreskort nu inga felkoder längre!!
OBS!! Tänka på att stänga huvudströmmen till pumpen om du ska ge dig på att fixa.
«
Senast ändrad: 16 oktober 2010, 14:22:29 av pär45
»
Loggat
cougar
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
Kön:
koppar är fint
cougar
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #19 skrivet:
16 oktober 2010, 11:07:39 »
Citera
Har haft ett gäng värmepumpar med återkommande F11, har bytt kretskort på dom (de flesta på garanti iofs) men det känns som det finns stora pengar att tjäna om man är lite fingerfärdig.
Informativ tråd Thumbsup
Loggat
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!
pär45
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
pär45
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #20 skrivet:
16 oktober 2010, 14:14:31 »
Citera
Hej Alla med felkoder F11 F90 H11 Kaske kan detta vara boven till felkod H16
Jag har just lagat min mors E12DKE som fick kodfel F11 i går
i detta fallet var det endast dioden som lagt av! ej syligt fel men mätbart!
Dett fel kan vara betingat av ett konstruktionsfel som leder till att en krets brinner av
eller nämda diod läggerav se kretskorts bilden.
OBS!! Tänka på att stänga huvudströmmen till pumpen om du ska ge dig på att fixa.
Denna krets styr Fyrvägs ventilen!! Kan har fler funktioner.
Nu går även min mors Panasonic E12DKE utan felkoder!
lagningen gick på 10 minuter. test och allt 1 timme och klar.
Åter kommer med mer info om hur mina pummpar går!!
studs OBS!! Tänka på att stänga huvudströmmen till pumpen om du ska ge dig på att fixa.!!
studsVIKTIGT Glöm inte plastspraya in repstället för fuktskydd !!
«
Senast ändrad: 16 oktober 2010, 15:08:57 av pär45
»
Loggat
pär45
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
pär45
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #21 skrivet:
24 oktober 2010, 12:25:27 »
Citera
Hej
Datum 24 /10 2010
Här är en NY rapport hur mina lagade ute kretskort mår!
Alla mina 3 installerade E12DKE fungerar som de skall = Kanonbra !
Ps
Är det någon som har utekretskort till E12DKE som är trasigt liggande ?
Kan ju vara bra att få följa upp om liknade fel är det som är vanligt!
Jag har alltså 3st E12DKE med lika utekretskort samma som på den bild
jag lagt ut med min rep.
NÃ¥got liggande trasigt utekort
skicka mig ett PM !
Loggat
pär45
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
pär45
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #22 skrivet:
01 november 2010, 23:46:31 »
Citera
Hej alla
Info om hur mina Panasonic E12DKE mår!! De går fortfarande utan några ny kodfel!
Ger samma goa värme som de gjorde som nya.
Loggat
Paxmax
En riktig filur samt
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Kön:
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #23 skrivet:
02 november 2010, 09:08:02 »
Citera
Thumbsup
Loggat
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner
pär45
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Karma +0/-0
pär45
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #24 skrivet:
19 november 2010, 23:04:45 »
Citera
Rapport för fel koder F90 och F11
reprationen fungerar kanon!
inga nya felkoder! Thumbsup
Loggat
manneboy
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Karma +0/-0
manneboy
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #25 skrivet:
13 januari 2011, 13:54:50 »
Citera
hej jag fick min ute del bytt för ca ett år sen redan efter någon vecka blev det dålig värme men fick ej fram någon fel kod men i höstas fick jag fram f11 på min E9DKE och citcop där jag köpte pumpen vill inte ta sig an felet och varmt och skönt som bytte ute delen lagar den inte på garanti och ska dom byta ventilen eller felsöka kostar det minst 6000kr min undran är om det kan vara fel på dioden på min E9DKE samma fel som på era E12DKE har någon en uppfattning om detta ??
Loggat
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
Karma +0/-0
kilo
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #26 skrivet:
13 augusti 2011, 12:21:31 »
Citera
Jag har fått F11 och kretskortet är bränt på samma sätt som visas här. Jag har lött dit en diod och en kabel anligt anvisningarna men det verkar inte fungera. Vad kan ett nytt kretskort kosta?
Loggat
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Paxmax
En riktig filur samt
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Kön:
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #27 skrivet:
13 augusti 2011, 12:52:09 »
Citera
Kilo: F11 är ofta förknippat med 4-vägsventilen som inte orkar slå om. Du får felsöka runt den.
Loggat
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
Karma +0/-0
kilo
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #28 skrivet:
13 augusti 2011, 16:58:51 »
Citera
Ja, fyrvägaren har jag hört talas om. Men det känns som att det brända kretskortet borde vara del av ekvationen eftersom i denna tråd löstes F11 efter åtgärdande av kretskortet?
Loggat
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Paxmax
En riktig filur samt
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Kön:
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
«
Svar #29 skrivet:
13 augusti 2011, 17:17:27 »
Citera
kanske trasig 4-vägare fick kortet och brännas sönder?
Loggat
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
...
5
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Panasonic
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 600
dolda: 0
användare: 11
Användare online
:
tipo874
rocas
Henke_01
BiggerDigger
Daniel.
mindis
AndersKN
TS Comfort AB
Mike
UmeRoland
Bobone
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info