Författare Ämne: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder  (läst 52188 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
 studs      Uppmätnings miss  Motståndet är en Diod Ritningen RÄTTAD 3/10 2010
Hej alla     När jag vet att alla fel koder är under kontroll kommer en samanfattning.
Köper 3 st E12DKE Luft /Luft värmepumpar 2006.
Använder 3 st panasonic E12DKE  De värmer olika hus.
------------------------
Den pumpen som värmer mitt hus fick H16 fel efter 2 vintrar 2008
blev utbytt utan problem
-------------------------
Nästa E12DKE som det blir fel kod F90 år 2010 februari och kallt är det då
men den gick att få igång igenom att stänga av ingående ström 30 min och starar den igen
den kunde gå i från 0 min till några veckor åt gången
Fel anmäler den nu i juni till min leverantör Citcop för F90 fel
Jag fick svar att anlita den service firma som vakumsuger pumpen...
Ringde den firman, de ville att jag monterar ner pumpen för felsökning kretskort.
Jag kollar upp vad kretsskort kostar mmm dyrt tyckte jag med allt runtom jobb. mm
---------------
Jag har tur, el och elektronik kan jag lite om. efter lite felsökning kom jag fram till kretskortet i ute delen som felet är på, hittar o lagar felet räknar inte min tid
material 25mm lång isolerad tråd + en diod 1N400 data 400 Volt 1 Amp  kostnad under 15 kr.
----------------
Jag har alltså 2 st E12DKE pumpar till som detta felet kommer att uppstå på...

« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 18:58:05 av pär45 »

Utloggad mcrave

  • Har värmepump
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic E12DKE med felkod F90, H11, och nu efter rep H00
« Svar #1 skrivet: 22 september 2010, 06:23:17 »
Hej

vad är det igentligen du vill ha sagt med denna tråd?
mer än att du har fel på panasonic värmepumpar, nått du söker hjälp om eller?

Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
SV: Panasonic E12DKE med felkod F90, F11, och nu efter rep H00
« Svar #2 skrivet: 22 september 2010, 08:54:50 »
Hej mcrave /   OBS Uppmätnings miss  Motståndet är en Diod   [/b] Ritningen RÄTTAD 3/10 2010
Tråden är tänkt till hjälp för dom som sitter med samma kod fel F90 på sin panasonic E12DKE
och kan ha samma modell av kretskort som mitt som gick sönder och jag lagat för 5 kr i material och har KOD H00 = hittar inga fel.

Det jag vill ha sakt, var inte lätt att skriva kortfattat! Bara att alla dess pumpar med ett vist kretskort har ett värme / överlast relaterat problem som skapar F 90, H 11, F11  felet
dessa felkoder visas inte samtidigt!
Det är ett fel som kan vara enkelt att laga för de som innesitter med lödkolv och lite kretskortsvana och att det är skillnad på kostnad på 1000 lappar.
--------------------
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 10:02:42 av pär45 »

Utloggad gummianka

  • Varför finns vintern?
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic E12DKE med felkod F90, H11, och nu efter rep H00
« Svar #3 skrivet: 22 september 2010, 09:32:08 »
Du får gärna bifoga en bild med beskrivning till hur din reparation blev utförd.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.

Utloggad mcrave

  • Har värmepump
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Panasonic E12DKE med felkod F90, H11, och nu efter rep H00
« Svar #4 skrivet: 22 september 2010, 09:38:01 »
aha då är jag med  Thumbsup
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
SV: Panasonic E12DKE med felkod F90, F11, och nu efter rep H00
« Svar #5 skrivet: 22 september 2010, 15:03:49 »
Hej !!!!!!!!
OBS OBS RITNINGEN ÄR RÄTTAD !! studs :,v( Inga felkoder efter min rep av ute kretskortet
Ritningen är rättad !! Uppmätnings miss  Motståndet är en Diod !!  [/b] Ritningen RÄTTAD 3/10 2010
Det är enkelt att komma åt felet.
Bara till att lyfta locket på utedelen och lyfta plastlocket så är kretskortet lätt överskådligt.
Om det är samma fel som jag hade är det fullt synligt var felet är.
Bilden nedan visar på vilka punkter som skall förbindas + var motståndet skall anslutas.
OBS!! Tänka på att stänga huvudströmmen till pumpen om du ska ge dig på att fixa.
Jag är säker på att det är många som klarar av att laga kretskortet med detta fel!
Jag har 3 st lika pumpar och alla har samma brännmärken i lacken, vilket tyder på att det kan vara ett vanligt fel. ( bilden som är tagen är olyckligt vis ljusare just där färgändringen är!)

OBS om ni tittar noga på det fotade kretskortet och på den förstorad bilden
där syns en färgändring på kretskortet exakt samma färgändring på de tre värmepumpar som jag har, bilden är taget på ett felfritt kort som är av samma typ!
varför jag fotot ett felfritt kort är för att lättare se hur det tryckta mönstret ska se ut.

Men jag har fortfarande en undran om detta felet kan orsaka H16 felet i vissa fall
eftersom jag har hört kompressorn gå trögt några dagar före F90 felet kom.

OBS!! Tänka på att stänga huvudströmmen till pumpen om du ska ge dig på att fixa.








« Senast ändrad: 05 oktober 2010, 09:42:54 av pär45 »

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Panasonic E12DKE med felkod F90, H11, och nu efter rep H00
« Svar #6 skrivet: 23 september 2010, 07:25:20 »
Riktigt trevligt med folk som tar sig an och letar fram felet. gj!

Vill dock höja en varningens finger och säga (det vissa inte verkar förstå) att det självfallet kan vara andra fel än just detta på kretskortet.

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
SV: Panasonic E12DKE med felkod F90, F11, och nu efter rep H00
« Svar #7 skrivet: 23 september 2010, 08:45:47 »
Hej ghandi och alla               [/b] Ritningen RÄTTAD 3/10 2010

Helt rätt det ghandi skriver att det kan vara annat fel på kretskorstet !
Vill också passa på att upplysa om att panaonic har ett nyare kretskort

Jag har en utbytt E12DKE H16 pump med det nyare kortet det visar inga bränmärken än
gått 2 vintrar!

Det finns alltså nyare kretskort och de ser inte lika ut !OBS titta noga så kretskorten är exakt lika som fotot visar !

Vill dessutom varna för att inte glöma att göra värmepumpen strömlös innan felsökning görs!!

studs
Hej alla
Köper 3 st E12DKE Luft /Luft värmepumpar 2006.
Använder 3 st panasonic E12DKE  De värmer olika hus.
------------------------
Den pumpen som värmer mitt hus fick H16 fel efter 2 vintrar 2008
blev utbytt utan problem
-------------------------
Nästa E12DKE som det blir fel kod F90 år 2010 februari och kallt är det då
men den gick att få igång igenom att stänga av ingående ström 30 min och starar den igen
den kunde gå i från 0 min till några veckor åt gången
Fel anmäler den nu i juni till min leverantör Citcop för F90 fel
Jag fick svar att anlita den service firma som vakumsuger pumpen...
Ringde den firman, de ville att jag monterar ner pumpen för felsökning kretskort.
Jag kollar upp vad kretsskort kostar mmm dyrt tyckte jag med allt runtom jobb. mm
---------------
Jag har tur, el och elektronik kan jag lite om. efter lite felsökning kom jag fram till kretskortet i ute delen som felet är på, hittar o lagar felet räknar inte min tid
material 25mm lång isolerad tråd + ett motstånd 680 ohm kostnad under 5 kr.
----------------
Jag har alltså 2 st E12DKE pumpar till som detta felet kommer att uppstå på...


studs
Hej alla
Köper 3 st E12DKE Luft /Luft värmepumpar 2006.
Använder 3 st panasonic E12DKE  De värmer olika hus.
------------------------
Den pumpen som värmer mitt hus fick H16 fel efter 2 vintrar 2008
blev utbytt utan problem
-------------------------
Nästa E12DKE som det blir fel kod F90 år 2010 februari och kallt är det då
men den gick att få igång igenom att stänga av ingående ström 30 min och starar den igen
den kunde gå i från 0 min till några veckor åt gången
Fel anmäler den nu i juni till min leverantör Citcop för F90 fel
Jag fick svar att anlita den service firma som vakumsuger pumpen...
Ringde den firman, de ville att jag monterar ner pumpen för felsökning kretskort.
Jag kollar upp vad kretsskort kostar mmm dyrt tyckte jag med allt runtom jobb. mm
---------------
Jag har tur, el och elektronik kan jag lite om. efter lite felsökning kom jag fram till kretskortet i ute delen som felet är på, hittar o lagar felet räknar inte min tid
material 25mm lång isolerad tråd + ett motstånd 680 ohm kostnad under 5 kr.
----------------
Jag har alltså 2 st E12DKE pumpar till som detta felet kommer att uppstå på...


« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 09:51:12 av pär45 »

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
SV: Panasonic E12DKE med felkod F90, F11, och nu efter rep H00
« Svar #8 skrivet: 30 september 2010, 00:38:20 »
Fortsättning följer nu med Kod F11! mer felsökning    [/b] Ritningen RÄTTAD 3/10 2010
Nu med fel kod F11 = fyrvägs ventilen ! alternativ spolen till magnetventilen mm...
Nu har jag svaret på varför kompressorn gick trögt det berodde på fyrvägsventilen spärrade gasen, testade med att göra spolen strömlös direkt blev det ett pysande ljud och kompressorn gick lätt igen, åter kommer med mer info när jag testat Kod F11 mer.

Även fel kod F11 är fixad / rep. Pumpen har nu gått felfritt från 1/10 kl 11,00 och går vidare utan fel koder.
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 10:08:53 av pär45 »

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Panasonic E12DKE med felkod F90, F11, och nu efter rep H00
« Svar #9 skrivet: 30 september 2010, 00:57:39 »
Suveränt bra att folk lägger ut sina "fixar".  Thumbsup
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
Hej Alla                 Ny raport!! Uppmätnings miss  Motståndet är en Diod !!
Om hur det går med F11 felet...nu är den uppdaterade krets ritningen på plats / reparationen om
några dagar när jag vet hur jag lyckats....
Jag kontroll mätte ännu engång på ett felfritt kretskort upptäckte det jag misstänkte
att motståndet 680 ohm det är en Diod, back motståndet är 680 ohm i en kisel diod
Förklaring om vad en diod är... Diod fungerar som en backspärr
spänningens plus pol kan bara flyta igenom åt ett håll,
Spänningens minus pol flyter igenom åt andra hållet kallas för likriktare

1 diod släpper inte igenom växel ström utan den likriktas anntingen + eller -
beroende vilket håll dioden vänds.
Även fel kod F11 är fixad / rep. Pumpen har nu gått felfritt från 1/10 kl 11,00 och går vidare utan fel koder.

jag gör som Kajsa Varg man tar vad man har på hyllan 1N 400 klarar 400Volt  1  Amp.
Nollställt felkoderna och i nu läget finns inga felkoder pumpen går som den skall.
Men jag ska hålla koll på den så att allt är ok
Fortsättning följer...
« Senast ändrad: 05 oktober 2010, 09:48:52 av pär45 »

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
Hej Alla nu är det Lördag 2 Okt 2010    Ref om felkoder F90 H11 H00 F11 OBS!Uppmätnings miss  Motståndet är en Diod
Sammanfattning: 1 krets bortbränd 1 st diod bortbränd detta fel ger kod F90 !! OBS kan säker vara relaterat till fler fel!
1 / Rep tråd + motstånd 680 ohm detta löste Kod F90 till att bli H11 jag lödat in koppar tråden på fel pol vid relä.
2 / flyttar tråden till rätt pol på relä nu ger det felkod F11 = fyrvägsventilen, testar hittar inget fel där pumpen tuffar vidare och ger värme, jag funderar om jag möjligen tolkat mätvärdet 680 ohm fel, har fler värmepumpar av samma modell och ekeltronikkort
Mäter och upptäcker att det har varit en diod!!Bortbränd sådan..på det felaktiga kortet alltså inget motstånd !!

3 / 1 okt 2010 Löder in en diod med + pol vänd mot relä polen samma dragning som motståndet! så är reprationen gjord nu.
Klart! Slår på strömmen och Nollställer alla felkoder! Kollar om det fins koder kvar men alla är borta!
Nu har pumpen gått i 14 timmar fortfarande inga felkoder.

Kretskorts bilden visar rätt rep nu och är uppdaterad 3/10 2010
Tar en Diod 1N4004 data 400Volt 1Amp som jag har på lager, nu har jag inte mätt stömen igenom dioden
kanske hade det gått med en 1N4148 vanlig diod för gnistsläckning och att kortsluta reläspolens reaktor spänning
för att skydda elektroniken.
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 10:47:48 av pär45 »

Utloggad manul

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Hej,

jag har också fått F11 fel på min luftvärmepump, har du lyckats komma vidare i din felsökning?

/Ulf

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
Hel Manul
Ja jag har lyckats att hitta alla de fel som skapat de olika felkoder på min värmepump Panasonic E12DKE
1 / felkod F90 = avbränd koppar krets, uppstår troligtvis förhög ström belastning och fukt.
2 / Felkod F11 = bort bränd diod, detta fel fick min pump att gå mycket tungt.
Uppdaterade kretskorts bilden med min rep av felet är på plats nu 3/10 2010.

I nuläget fungerar min värmepump lika bra som den gjorde som ny.

Även fel kod F11 är fixad / rep. Pumpen har nu gått felfritt från 1/10 kl 11,00 och går vidare utan fel koder.
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 10:16:09 av pär45 »

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • Går det att överklocka sin pump?
efter alla "fixar" glöm inte å spreja på plastlack så inte fukten kommer åt igen!!  Thumbsup
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
Hej Paxmax
Tack för att du påminner om lack!!!
För mig är det så naturligt att man inte tänker på att skriva om hur viktigt det är
att fuktskydda kretskortet noga!!
Har en fråga angående värmen som kan uppstå på en hårt belastad koppar krets
håller vanlig plastlack ? Orginal verkar skyddet vara typ silicon, men jag är inte helt säker!
Själv använder jag Voltlack inköpt hos http://www.dahrentrad.se/
Jag syslar lite med elektronik i mitt mekaniska yrke.



Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • Går det att överklocka sin pump?
Mkt bra fråga!

Har faktiskt ingen aning i huvet vad PCB plastlacken tål.
Silicon finns ju upp till 700C om man vill, fast de har ättikssyra som härdare och är därmed ganska korrosiv!

Om man kladdar på silicon blir det ofta tjockt vilket innebär isolerande även värme-mässigt.
Provkör en stund och kolla hur varmt det blir helt enkelt.
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
Hej alla
Raport hur min värmepump E12DKE mår ! studs = håller i gång och är i god form ger samma goa värme som den gjorde som ny.

Alltså inga FEL KODER INGA STOPP LÄNGRE.

Jag tror att många Panasonic E12DKE utekort rasar pågrund av överhettning lacken bränns
fukt knäcker koppar kretsen... En teori jag har är att den ytmonterade dioden kan vara
förtätt placerad och tillsammans bildar en kedjereaktion värmen som knäker lacken...

Denna krets på verkar alltså fyrvägsventilen och kompressorn går tungt
detta är min upptäkt att detta hänger samman på något sätt!
Alltså inga FEL KODER INGA STOPP LÄNGRE.
Jag har studerat utekretskortets schema utan att hitta var dessa två relä spolar och kontakter styr för delar.. Dioden matat samman bindningen av reläspolar med + pol
ifrån höger lödning löd fast dioden till höger om C113 vänster lödning vid C113 löd en tråd dragen till samman bindningen av reläspolar med + polen
/ vänster o höger ses framifrån pumpen!
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 09:50:27 av pär45 »

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
 studs Hej  RAPPORT OM KODFEL F11 NU MORS PUMP E12DKE ÄR LAGAD O INGA FEL KODER

Men nu har min mor E12DKE har nu den 15 okt också fått felkod F11
Det var samma fel som på min med felkod F90 som övergick till F11
under min fesökning reparerad och fungerar som ny igen utan kodfel.

Jag har nu felsökt min mors kretskort diod fel gav Kodfel F11 på detta kreskort nu inga felkoder längre!!
OBS!! Tänka på att stänga huvudströmmen till pumpen om du ska ge dig på att fixa.
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 14:22:29 av pär45 »

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Har haft ett gäng värmepumpar med återkommande F11, har bytt kretskort på dom (de flesta på garanti iofs) men det känns som det finns stora pengar att tjäna om man är lite fingerfärdig.
Informativ tråd Thumbsup
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
Hej Alla med felkoder F11 F90 H11 Kaske kan detta vara boven till felkod H16
Jag har just lagat min mors E12DKE som fick kodfel F11 i går
i detta fallet var det endast dioden som lagt av! ej syligt fel men mätbart!
Dett fel kan vara betingat av ett konstruktionsfel som leder till att en krets brinner av
eller nämda diod läggerav se kretskorts bilden.
OBS!! Tänka på att stänga huvudströmmen till pumpen om du ska ge dig på att fixa.


Denna krets styr Fyrvägs ventilen!! Kan har fler funktioner.

Nu går även min mors Panasonic E12DKE utan felkoder!
lagningen gick på 10 minuter. test och allt 1 timme och klar.
Åter kommer med mer info om hur mina pummpar går!!
 studs OBS!! Tänka på att stänga huvudströmmen till pumpen om du ska ge dig på att fixa.!!
 studsVIKTIGT Glöm inte plastspraya in repstället för fuktskydd !! 

« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 15:08:57 av pär45 »

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
Hej
Datum 24 /10 2010
Här är en NY rapport hur mina lagade ute kretskort mår!
Alla mina 3 installerade E12DKE fungerar som de skall = Kanonbra !

Ps
Är det någon som har utekretskort till E12DKE som är trasigt liggande ?
Kan ju vara bra att få följa upp om liknade fel är det som är vanligt!
Jag har alltså 3st E12DKE med lika utekretskort samma som på den bild
jag lagt ut med min rep.

Något liggande trasigt utekort
skicka mig ett PM !

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
Hej alla
Info om hur mina Panasonic E12DKE mår!! De går fortfarande utan några ny kodfel!
Ger samma goa värme som de gjorde som nya.

 
















Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • Går det att överklocka sin pump?
 Thumbsup
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
Rapport för fel koder F90 och F11
reprationen fungerar kanon!
inga nya felkoder! Thumbsup

Utloggad manneboy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
hej jag fick min ute del bytt för ca ett år sen redan efter någon vecka blev det dålig värme men fick ej fram någon fel kod men i höstas fick jag fram f11 på min E9DKE och citcop där jag köpte pumpen vill inte ta sig an felet och varmt och skönt som bytte ute delen lagar den inte på garanti  och ska dom byta ventilen eller felsöka kostar det minst 6000kr min undran är  om det kan vara fel på dioden på  min E9DKE samma fel  som på era E12DKE har någon  en uppfattning om detta ??

Utloggad kilo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
Jag har fått F11 och kretskortet är bränt på samma sätt som visas här. Jag har lött dit en diod och en kabel anligt anvisningarna men det verkar inte fungera. Vad kan ett nytt kretskort kosta?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • Går det att överklocka sin pump?
Kilo: F11 är ofta förknippat med 4-vägsventilen som inte orkar slå om. Du får felsöka runt den.
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad kilo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
Ja, fyrvägaren har jag hört talas om. Men det känns som att det brända kretskortet borde vara del av ekvationen eftersom i denna tråd löstes F11 efter åtgärdande av kretskortet?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • Går det att överklocka sin pump?
kanske trasig 4-vägare fick kortet och brännas sönder?
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad kilo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
Ja, så kan det vara.

Mitt dilemma just nu är om jag ska satsa pengar på att byta kretskort och hoppas på att det fungerar eller om risken är stor att det är något annat, t.ex. trasig fyrvägare så att jag ändå står där med en utedel som måste bytas och då bara slängt pengar på onödiga reparatoner i sjön. Frågan är om det är värt att ta risken och gå vidare eller om man bara ska byta ut den.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • Går det att överklocka sin pump?
Jo, kan du inte felsöka längre själv så borde man kalla in ett proffs för och avgöra vart felet är. Borde inte ta lång stund om du plockat bort kåpor så servicekillen kommer åt komponenterna.
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad kilo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
Problemet är att jag haft en kylkille här från välrenommerad firma, men han har över huvud taget inte öppnat kåpan på maskinen utan läst av felkoder, bytt innesensor som inte hjälpte och sen konstaterat byte av utdel för 18000kr och gått härifrån.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • Går det att överklocka sin pump?
18000?!?! ouch! det var lite lam felsökning! Fast är det igentjorkad fyrvägsventil så är det ju ett rätt stort jobb och byta.
Men.. 18000?!?!! det är ju ett par ggr mer än vad en ny pump kostar!? määäärkligt... vad är det för pump då? det är en E9 / E12 DKE vi pratar om?
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad kilo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 409
  • Karma +0/-0
Sorry, 15000kr ska det vara. Det är det priset jag fått för att byta utedel på en Panasonic E9DKE.

Han mätte ju trycket också och konstaterade att det inte var normalt. Men om det beror på faktiskt köldmedelbrist eller en kärvande fyrvägsventil det vet jag inte. Kan en felaktig fyrvägare ge symptom av köldmedelbrist, t.ex. för lågt tryck och igenisad innedel?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.

Utloggad Rocky_

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Sorry, 15000kr ska det vara. Det är det priset jag fått för att byta utedel på en Panasonic E9DKE.

Han mätte ju trycket också och konstaterade att det inte var normalt. Men om det beror på faktiskt köldmedelbrist eller en kärvande fyrvägsventil det vet jag inte. Kan en felaktig fyrvägare ge symptom av köldmedelbrist, t.ex. för lågt tryck och igenisad innedel?
15000 för att byta utedel...Galet dyrt!

Pakko

  • Gäst
Pakko
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
« Svar #36 skrivet: 09 november 2011, 19:45:51 »
Hejsan!
Jag har testat att löda enl beskrivning pga att jag har fått felkod F11 och samma brända märke på kretskortet. Men det funkar inte, och jag har testat med ett annat kretskort och då funkar pumpen. Så det är utan tvekan kretskortet som är trasigt. Men jag kanske har missuppfattat lödnings beskrivningen. Har tagit ett kort på hur jag har lött
http://www.ladda-upp.com/bilder/59624/kretskort

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
På kortet ser det ut som om åtminstone 2 kretskorts banor som har avbrott, löd ihop dessa.
sen ser det ut som om trådskaparen har lött kabeln till den brända anslutningen sedan vidare,inte som du nu dragit kabeln, men det är svårt att avgöra på kortet hurvida det röda sträcket är ett skakigt "paint" sträck eller vad?..

Dogge
« Senast ändrad: 09 november 2011, 20:26:58 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
Det ser ut som om den brända delen är ett komponentben som är en av kopplingspunkterna?



Uploaded with ImageShack.us
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Pakko

  • Gäst
Pakko
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
« Svar #39 skrivet: 09 november 2011, 20:53:09 »
jo jag var lur om att det skulle lödas fast där också... men iom att det inte var "prickat" där så trodde ja att de var skakigt ritat.. Men jag får testa att löda så då

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
jo jag var lur om att det skulle lödas fast där också... men iom att det inte var "prickat" där så trodde ja att de var skakigt ritat.. Men jag får testa att löda så då

Sen verkar kretskorts banorna vara av på följande ställen, du måste skrapa bort lacken och förtenna kopparbanan.



Uploaded with ImageShack.us

Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • Går det att överklocka sin pump?
...*borttagen bild på diod med + och - tecken i*...
Bilden med diodsymbolen samt + och - tecken är klart förvirrande, normalt kallar man diodens katod(vertikala strecket i symbolen) för negativ eller - ...och... "pil-sidan" för anod eller +. Du har ritat tvärt om, men + och - kanske avses den pålagda spänningen i drift?
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
Bilden med diodsymbolen samt + och - tecken är klart förvirrande, normalt kallar man diodens katod(vertikala strecket i symbolen) för negativ eller - ...och... "pil-sidan" för anod eller +. Du har ritat tvärt om, men + och - kanske avses den pålagda spänningen i drift?

Det är inte jag som gjort bilden utan den tog jag från trådskaparen för att illustrera en kopplingspunkt som jag tror trådskaparen använde. :)
jag vet inte heller varför han använt denna märkning?
det skulle ha sett ut såhär.


Uploaded with ImageShack.us
« Senast ändrad: 09 november 2011, 21:54:49 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • Går det att överklocka sin pump?
Aaaah! fasen va seg jag är, jag har ju följt tråden sen början men reagerar först nu!!  :(
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Pakko

  • Gäst
Pakko
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
« Svar #44 skrivet: 10 november 2011, 16:06:30 »
Sådärja nu försvann F11, men nu kom istället H23... och den felkoden fanns även med det andra kretskortet som jag lånade. Jag mätte tempgivarna ute och dom verkade ha rätt resistans. Så nu ska jag mäta innertemgivarna

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
tempgivaren i innerdelen trasig eller att kontakten inte är riktigt isatt.

http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?artnr=CWA50C2122

billigare här.

http://www.citcop.se/reservdelar-1/reservdelar-per-modell/xe12dke
« Senast ändrad: 10 november 2011, 17:14:16 av doggydoggen »
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Pakko

  • Gäst
Pakko
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
« Svar #46 skrivet: 10 november 2011, 21:53:32 »
Fan va bra! Tack så mycket för all hjälp  Thumbsup

Utloggad Groland

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Det verkar som om jag löste mitt problem tack vare denna tråd. dock har jag bara lödat dit dioden...vad gör kabelbiten som finns i de andra lösningarna?


Svaret är även relaterat till min andra tråd: Igenfrusen innedel E9DKE ( även felkod F11), där jag också fått mycket hjälp tack vare detta forum TACK!!


( Startade pumpen för 5 min. sedan och den värmer...) återkommer om det fungerar eller ej.

/ Groland
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.

Pakko

  • Gäst
Pakko
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
« Svar #48 skrivet: 11 november 2011, 16:34:11 »
Nu har värmepumpen funkat och värmt bra som tusan hela dygnet så ja hoppas att den fortsätter med det. Denna tråd verkar ha sparat många personer många slantar  Thumbsup

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
Bilden med diodsymbolen samt + och - tecken är klart förvirrande, normalt kallar man diodens katod(vertikala strecket i symbolen) för negativ eller - ...och... "pil-sidan" för anod eller +. Du har ritat tvärt om, men + och - kanske avses den pålagda spänningen i drift?

Trådskaparen Pär45 har faktiskt gjort en riktig markering om man ser utifrån spänningarna/funktionen på kortet, så igentligen så är ju Anode, Cathode inte så intressant igentligen,
utan det blir nog mer vi miljöskadade som tänker på det..=)
så bäst vore om man rent fysiskt hade ritat hur dioden ser ut i verkligheten för
att folk ska se vars sträcket är på dioden..=)

Iallafall, Pär45 det är säkert många som har sparat slantar på din tråd. Thumbsup
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad pär45

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
Hej Groland
Läste ditt fråga om tråbiten, denna behövs inte om kretsdragningen är oskadad !
På det aktuella Kretskortet var både diod och koppar banan
bortbrännt.
Rep är gjort som på min bild.
Jag två E12DKE varför jag kunde jämföra och mäta ut felet
på mitt havererade kort.
Båda kretskorten har blivit varma vid den utbytta dioden
varför det vet jag inte.
----------------
Angående Diod och märkning - och + så är plussidan märkt med färg runt dioden = den sida pluspol går ut
Diod är typ backventil som bara tillåter pluspol flyta igenom dioden mot den markerad ändan
Diod är typ backventil som bara tillåter minuspol flyta igenom dioden från den markerad ändan.
Enkelt utryckt kan dioder sortera ut pluspolen till ena ledaren och minuspolen till andra ledaren
dvs växelstöm kan likriktas med dioder till att bli likström.
---------------

Utloggad Paxmax

  • En riktig filur samt
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +5/-2
  • Kön: Man
  • Går det att överklocka sin pump?
Pär45, ditt jobb med detta "diod som bli rökt problem" är kanon! Ingen kritik mot det, bara att jag blev lite förvirrad av märkningen/syboliken samt att jag anser din syn på dioder en smula naiv, men dessa saker är ett fel hos mig *vinkar*
Det hemska med att bli klokare är att man snart inser hur lite man egentligen vet...
Mentalt förberedd ägare av äkta "H16"-DKE maskiner

Mickebra_88

  • Gäst
Mickebra_88
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
« Svar #52 skrivet: 18 april 2012, 12:14:25 »
Hej!
Väldigt intressant tråd i och med att jag nu också fått F11 på min E9DKE. Hoppas någon fortfarande håller koll på tråden och kan kommentera.
Det jag hänger upp mig på är dioden, varför en diod? Läser man kretsschemat och mäter sig fram på kortet borde det väl vara R185 som brinner av? Eller vilken diod i kretsschemat anser ni vara den som brinner? Mitt motstånd(?) fanns delvis kvar och vad jag kan se så står det 201 på det vilket betyder 200ohm vilket det också står i kretsschemat. Lödde dit 220ohm igår som var vad jag hade och pumpen har gått sedan dess, dock är det ju plusgrader nu så 4-vägarn kanske inte behöver jobba? Och felkoden finns kvar, har dock inte rensat minnet men som jag förstått ska det tömmas när man bryter strömmen vilket jag naturligtvis gjorde. Har skaffat ett 2,2kohm nu som jag ska löda in parallellt så det blir just 200ohm, rensa felkodsminnet och se vad som händer.
"The memory data of error code is erased when the power supply is cut off, or press the Auto Switch until “beep” sound heard
following by pressing the “RESET” button at remote controller.
Although operation forced to stop when abnormality detected, emergency operation is possible for certain errors (refer to Error
Codes Table) by using remote controller or Auto Switch at indoor unit. However, the remote controller signal receiving sound is
changed from one “beep” to four “beep” sounds."

Länk till servicemanual med kretsschema, C113 och R185 på s.92.
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-e9.12dkew.pdf

Fungerar det då fortfarande inte lär jag väl falla till föga och testa med en doid :).

/Micke

Mickebra_88

  • Gäst
Mickebra_88
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
« Svar #53 skrivet: 23 april 2012, 22:23:42 »
Hej igen,
Ingen respons.... vore kul att höra om mitt tidigare inlägg, har jag rätt angående motståndet/dioden?
Hur som helst, min värmepump gich ett dygn sedan stannade den. Startade om den, den gick några timmar för att sedan lägga av igen. Var ju tvungen att testa med en diod istället men den beter sig på samma sätt. Felkod F11 i samtliga fall (rensat felkodsminnet mellan varje gång)
Nästa steg var att jag mätte upp spolen på 4-vägs ventilen. 17 ohm, någon som vet om det verkar ok? Om den är trasig borde det väl vara avbrott?
Efter det mätte jag spänningen till spolen. 15V en kort stund vid starten för att dra 4-vägsventilen till rätt läge. Sedan 3,7V, vad jag förstått det som ska till för att hålla den i sitt läge. Sedan fick frugan ändra till kylläge och då blev det 0V, gissar att ventilen då går tillbaka till sitt ursprungsläge.
Min slutsats är att mitt kretskort fungerar och spolen för 4-vägsventilen är ok. Hur felsöker jag själva ventilen, t.ex. om den kärvar, går det ens att göra? Eftersom det kommer värme resp. kyla när jag ändrar med fjärren (när väl pumpen är igång) så känns det som att ventilen är ok eller?
Så har någon tips på vad jag borde kolla härnäst? Eftersom pumpen fungerar som den ska upp till ett dygn så känns det som att tempsensorer och annat fungerar, eller? Har funderat på nån avfrostningsfunktion och tempsensor kopplat till det men den stannar även om det är flera plusgrader ute. Felsökningstips mottages tacksamt!

/Micke

Utloggad spider22

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
Stort tack till dom som bidragit till denna tråden  tummenupp
Min pump stannade i julhelgen med felkoden H16 efter omstart gick den 2min och stannade igen! Visade sig vara den trasiga dioden som beskrivs i denna tråden och efter montering av en ny diod så fungerar den perfekt  :)

e98tobias

  • Gäst
e98tobias
SV: Panasonic E12DKE felkod F90, F11, efter sista reprationen är inga felkoder
« Svar #55 skrivet: 29 juni 2015, 17:49:25 »
Nu är det in tur med fel på en e9dke.
Började med F11 som efter ett tag gått över i H23.
Efter att kontrollerat temgivare i innerdelen och ytter delen vilka verkar ok är jag nu inne på att det är kretskortet som spökar för mig också. Har precis samma brännmärke på kretskortet.
När jag mäter vid C113 får jag 260 Ohm. Använder jag diodmätningsläget får jag kontakt på båda hållen vilket inte ska ske om det är en diod man mäter på.

Hur mätte ni för att konstatera att kretskortet är paj?
På symbolen vid C113 är det ingen diod utan nån annan märkning. Vad är C113 för komponent?

Utloggad Joabor69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Stort tack till dom som bidragit till denna tråden  tummenupp
Min pump stannade i julhelgen med felkoden H16 efter omstart gick den 2min och stannade igen! Visade sig vara den trasiga dioden som beskrivs i denna tråden och efter montering av en ny diod så fungerar den perfekt  :)

Länge sedan, men kopplade du bara dioden eller även den extra tråden?

@Doggydoggen: Kan du lägga upp bilderna igen, skulle underlätta för oss andra som nu har fått fel på våra kretskort.

@Pakko: Hur gjorde du till slut med den extra tråden?

Mvh,
Joakim
IVT Geo 512C, 190m borrhål
200 kvm, suterräng
Nacka, Stockholm

Utloggad Breaker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Gammal tråd men även jag söker bild på fungerande lagning. Vilket håll ska dioden vara, samt är det 3st lödpunkter man ska göra med kabeln? Svårt att förstå på det som är ritat.
Är mycket tacksam om jag får hjälp med detta

Utloggad Breaker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hjälpte ej att enbart löda dit dioden. Den startar  och ökar i varv men efter nån minut tvärstannar den. Summrar jag så har jag pip den vägen som kabeln ser ut stt vara ritad så tycker inte det skulle hjälpa att löda dit kabeln. Någon som vet var man hittar något schema på kretskortet?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
Har du kollat på undersidan av locket på utedelen, vill minnas att en del modeller har schema där.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Breaker

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack för svar. Nej där har jag inte kollat men ska kika på det

Utloggad pellesnurr

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
Har just läst igenom tråden, och även om jag inte har en likadan modell som nämns här utan en E9EKEB så har jag samma felkod, F90. Jag har inte tittat på kortet ännu, men kan det vara samma lösning även för min pump?

MVH //Per

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!