« skrivet: 25 november 2018, 10:26:22 »
Vad kan vara fel med en Pancake 1 där trÃ¥get fryser  fast det bara är ca -4 ute? Det  bildas istappar i bakkant pÃ¥ trÃ¥get. Vatten läcker ut i bakkant av trÃ¥get.

Provade att frigöra termostaten mer och hoppas det hjälper men det påverkar väl inte att det läcker ut i bakkant? Ser nästan ut som att tråget är för litet och inte täcker hela pumpens baksida....

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9563
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #1 skrivet: 25 november 2018, 11:00:21 »
Ja det där att samla upp kondensvattnet på ett bra sätt är oftast inte enkelt. Är stativet helt vågrätt så att skålen inte lutar åt något håll? Du får väl skriva en recension på nätet där du köpte Pancake. Själv har jag en annan typ av droppskål som jag fått att fungera under mina utedelar:

Edit: Först bifogade länken blev helt fel. Det skulle vara: http://www.entradeshop.se/Produkter/Tillbehor/Droppskalar/Droppskal_typ__L_,_med_varmekabel_60W_50W_?id=HADT97
« Senast ändrad: 25 november 2018, 12:48:55 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #2 skrivet: 25 november 2018, 11:52:46 »
Det kanske är just så att tråget är för litet och du behöver den större storleken, borde dock montören ha lite koll på så det kanske är troligare att termostaten är felaktig så den inte går igång ?

Ta ett par bilder sÃ¥ fÃ¥r du troligen bättre svar  :)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Konfunderad

  • Gäst
Konfunderad
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #3 skrivet: 26 november 2018, 09:59:54 »
Är nog det här som är felet, att en distans behövs.

https://luftmiljobutiken.se/produkt/forlangning-till-pancake-for-daikin-x-serie-och-altherma/

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #4 skrivet: 26 november 2018, 11:07:21 »
Quick fix  :)
Har du inte monterat pancake själv så är det bara att ringa återförsäljaren så han får åtgärda det
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Konfunderad

  • Gäst
Konfunderad
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #5 skrivet: 26 november 2018, 11:49:22 »
Ja så är det ju, men det tar väl bara 5 minuter att göra det själv?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #6 skrivet: 26 november 2018, 11:53:02 »
Mycket möjligt men man slipper frysa fingrarna av sig om det är kallt ute  ::)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Konfunderad

  • Gäst
Konfunderad
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #7 skrivet: 26 november 2018, 12:20:50 »
Blir det inte obalans i maskinen om den ska förskjutas med en distans?

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #8 skrivet: 26 november 2018, 13:14:51 »
Blir det inte obalans i maskinen om den ska förskjutas med en distans?

Funkar rätt bra, sÃ¥ länge man drar Ã¥t bultarna hÃ¥rt!, ser visserligen lite skumt ut pÃ¥ baksidan men det ser man ju inte  :). Men en frÃ¥ga till TS hur hade du tänkt att koppla in värmekabeln? Har själv en XR40 med en pancake men hittar ingen kopplings plint pÃ¥ XR40, sÃ¥ man kan styra när värmen ska slÃ¥s pÃ¥ inför en avfrostning.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Konfunderad

  • Gäst
Konfunderad
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #9 skrivet: 26 november 2018, 15:49:28 »
Jag förutsätter att montören hittade en plint med ström. Om det dras för hårt trycks väl gummit ihop onödigt mycket med stomljud som följd?

Daikin har nog svar på detta bara han ser inläggen.

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #10 skrivet: 01 december 2018, 11:32:31 »
Jag förutsätter att montören hittade en plint med ström. Om det dras för hårt trycks väl gummit ihop onödigt mycket med stomljud som följd?

Daikin har nog svar på detta bara han ser inläggen.

Den plint jag har sett är strömförande hela tiden, så det innebär att värmen är på dygnet runt :'(

Gummit trycks faktiskt inte ihop när man drar åt muttrarna, i princip kan man säga att det är två stycken bultar som ligger i gummit och dom har inte fysisk kontakt med varandra då det är ca 1 cm gummi i mellan, men det jag tänkte mest på var den extra brickan som man sätter dit för att få plats med kondens tråget, då det är en förläggning utav fästet och om det lossnar, kommer hela pumpen att vila på kondenstråget och luta snett.
« Senast ändrad: 01 december 2018, 11:35:42 av Pumpens »
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #11 skrivet: 28 december 2018, 19:55:37 »
Jag förutsätter att montören hittade en plint med ström. Om det dras för hårt trycks väl gummit ihop onödigt mycket med stomljud som följd?

Daikin har nog svar på detta bara han ser inläggen.

Nu har jag fått det bekräftat ifrån Daikin, Daikin har ingen styrning på värmekabeln, så värmen är på dygnet runt, tyvärr.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #12 skrivet: 30 december 2018, 18:00:09 »
Jag har funderat på att göra ett eget tråg med värmekabel.
Värmekabeln tänkte jag då koppla till en Smartplug uppkopplad till mitt larm från Verisure.
Kanske räcker med 10minuters drifttid varannan timme. Blir två timmar per dygn under typ 4 månader.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #13 skrivet: 30 december 2018, 18:41:17 »
Bara tråg har du väl ingen glädje av , har du problem med isbildning så behöver du väl även leda bort vattnet med slang och värmekabel i ?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: XR40 med Pancake 1
« Svar #14 skrivet: 30 december 2018, 19:26:31 »
Bara tråg har du väl ingen glädje av , har du problem med isbildning så behöver du väl även leda bort vattnet med slang och värmekabel i ?

Jo absolut. Kommer dra ett rör till närmaste stuprör ca 3m så det är lugnt.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!