Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: altherma skrivet 11 december 2016, 12:36:43

Titel: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: altherma skrivet 11 december 2016, 12:36:43
Hej !

Har fått problem med min vp.
När det är kallare ute, som nu -14 och vp jobbar och behöver köra reservvärmen i hydroboxen på första och andra steget.
Då löser matningen till pannrummet ut, (16A Hager dvärgbrytare) efter tre till tio minuter. Sitter i husets elcentral, har provat byta dvärgbrytare men det blev ingen skillnad. Sitter även en central i pannrummet men där löser inget ut. Det här har hänt nån enstaka gång under de fem år vi bott i huset. Men nu händer det hela  tiden, om det är kallare ute.
Kan det vara elpatronerna i hydroboxen som det blir kortslutning i ?

Kan det vara dags att kontrollera gasmängden i systemet ?
Gasen är inte kontrollerad sen anläggningen monterades för fem år sedan.
När utedelen blir frostig så blir den det jämnt över hela ytan. Avfrostningen verkar fungera som den ska.

Tack på förhand  help
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: Carl N skrivet 11 december 2016, 18:39:29
På sista frågen, nej, det låter som att gasmängden är helt OK om den blir jämnt frostig.
Om säkrigarna smäller direkt då elsteg 2 går in så är det nog en lågoddsare att det är fel på själva elpatron.
Det kan också vara fel på själva kontaktorn, kolla och lukta på grejerna.
Har du en multimeter så är det enkelt att mäta på epatron.
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: altherma skrivet 11 december 2016, 20:25:32
Tack för svaret !

Tittade på kontaktorerna tidigare i veckan. Ser bra ut, inte bränt eller nån lukt.
Den går nu på elsteg 1. Men när den går på elsteg 1-2 några minuter så löser dvärgbrytaren ut.
Ska mäta i morgon med tångamperemätare och se förbrukningen.
Två gånger i helgen har huvudsäkringen också gått i elskåpet utomhus.
Ska säkra upp till 20A. När elektrikern har tid att komma hit.

Men det kanske är elpatronen som det är kortslutning i.
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: Carl N skrivet 12 december 2016, 07:34:21
Om det tar några minuter så är det kanske inte kortis, då brukar säkringarna lösa ögonblickigen.
Men grejerna drar mer ström än vad de ska.  Sc:,h
Det kan ju vara nån skada på ett element eller liknande...

Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: Daikin_ skrivet 12 december 2016, 09:32:27
Elsteg 1 = 3 kW
Elsteg 2 = 6 kW
Elsteg 1-2 = 9 kW = 16 A

Ovanpå det så jobbar kompressorn och drar sin ström.
Då räcker inte 16 A till.

Mvh
Daikin
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: purjo__ skrivet 12 december 2016, 09:51:16
9kW är väl ca 13A. Hur mycket drar kompressorn?
Ligger man på gränsen så kan det dröja några minuter innan säkringen blir varm och löser ut. Porslinssäkringar är bättre ur den aspekten...
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: Carl N skrivet 12 december 2016, 10:59:50
Hmmm...
Manualen rekommenderar 16 A avsäkring och 2,5 mm2 kabel.
Det går inte att säkra upp om kabelarean är den rekommenderade...
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: altherma skrivet 12 december 2016, 20:19:36
Tack för alla svar !
Är det vanligt att elpatronen går sönder ?
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: Carl N skrivet 13 december 2016, 07:03:50
Kan inte påstå att det tillhör de vanligaste felen.
Men det händer...
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: Olle61 skrivet 13 december 2016, 09:06:40
Du måste nog mäta med tångamperemeter för att hitta felet.
Det är ju inte kortslutning, då skulle dvärgbrytaren slå av direkt. Dessutom skulle kontaktorn förmodligen bränna fast, de brukar inte gilla att slå till mot kortslutning.
Säkringen som löser matar alltså en central i pannrummet? Finns det något annat anslutet till den centralen som kan dra ström?
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: Daikin_ skrivet 13 december 2016, 12:22:27
Avsäkringen mot pannrummet är felaktigt utförd.

Altherman för 5 år sedan levererades med en undercentral som var konfigurerad som följer:
Utedelens avsäkring: 16 A om det var modell 005-006 samt 20 A om det var modell 007.
Elpatronen till tanken: 2 x 10 A (3 kW)
Elpatronen till hydroboxen: 3 x 16 A om den var på 9 kW, eller 3 x 10 A om den var på 6 kW.

Det betyder att när elpatronen allt är igång så räcker inte 16 A till för denna undercentral.

Kontrollera följande:
1. vad är det för maxeffekt på elpatronen I hydroboxen (6 el 9 kW) samt:
2. vad för temp på VV är ställd på tanken.

Jag tror att det letas fel på ställen där det inte troligtvis förekommer, ,avsäkringen är felaktigt utförd här. När det är åtgärdat kan fel på andra ställen undersökas.
Själva maskinen kan dra betydligt mer än  16 A om det är den största 1-fas modellen

Mvh
Daikin
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: altherma skrivet 13 december 2016, 17:37:39
Tack så mycket !

Jag ska kontrollera det.  tOOmten
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: altherma skrivet 13 december 2016, 19:43:55


Det är 9 kW maxeffekt.
VV tempen är ställd på 50 grader.
VP är tillverkad 2008. Utomhusdelen tillverkad 2010.
Ska kolla om kabeln klarar 20A matning. Annars byter vi den också. Vi ska dra fram 20A så att det blir rätt och riktigt !
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: altherma skrivet 18 december 2016, 21:29:23
Nu är det bara -2 grader ute. VP går så fint. När den avfrostar så kör den elsteg 1-2, det vill säga 9kw. Då håller säkringen. Men då jobbar ju inte kompressorn samtidigt.
Ska byta kabeln till pannrummet till den rätta 4 kvadrat. (20A)
Gör det till sommaren. Den går utomhus, så det blir trevligare när det är varmt ute  tOOmten tOOmten tOOmten
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: svenske kocken skrivet 18 december 2016, 22:23:42
Kolla priset innan du köper, 6mm2 brukar vara billigare än 4mm2
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: altherma skrivet 19 december 2016, 18:39:07
Okey, ska kolla priset !
Titel: SV: Vp blir utan elmatning !
Skrivet av: altherma skrivet 07 januari 2017, 10:21:34
Natten till fredag hade vi -33,4 grader som kallast här. Nu är det -4 grader.
VP har fungerat bra. Det är man glad för när det är så kallt.

Det här fina forumet där man lätt kan få rätt info gör en också glad 😃