Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Bagge skrivet 28 oktober 2013, 14:31:31

Titel: Hur funkar thermias återvinningsvent?
Skrivet av: Bagge skrivet 28 oktober 2013, 14:31:31
Har fått installerat en Thermia diplomat 10 med tillhörande återvinningsvent, hade en frånluftpump innan. Vent ingick i offerten, behövde ju ventilation till huset.

Börjar få koll på VP ur den funkar, väntar bara på att det ska bli kallt så man kan göra de sista inställningarna på alla olika temperaturer.

Men hur funkar vent. Fattar att den varma luften ska värma brine som går ner i berget.
Lite frågor?
Vad ska det vara för skillnad på lufttemperatur in och ut luft?
Ska man ha cp till brine i drift 24h?
Vad ska göra för att få ut så mkt kW som möjligt till lägsta pris?


Titel: SV: Hur funkar thermias återvinningsvent?
Skrivet av: Roland skrivet 28 oktober 2013, 16:03:27
Det är bättre om den varma luften värmer brine in till pumpen. Sitter återvinningsaggregatet på returen till berget förlorar man någon grad. Under den tid på året som huset behöver värmas kan man ha cirkulationspumpen igång dygnet runt. Sommartid när pumpen enbart gör varmvatten är det ingen mening med att köra den.

Det som enligt min erfarenhet ger mycket är att se till att de värmeavgivande delarna av systemet fungerar optimalt. Att flödena till radiatorerna eller golvvärmeslingorna är de rätta, att det inte finns slingor eller radiatorer som kortsluter cirkulationen. Att inga termostater gör att delar av systemet inte fungerar. Jag såg en gång ett rum med tre radiatorer där man hade stängt av två för att det annars blev för varmt. Det korrekta när man har värmepump är att ha ett litet flöde till alla radiatorer.   
Titel: SV: Hur funkar thermias återvinningsvent?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 oktober 2013, 17:04:43
Sitter det en strömsnål cp i aggregatet skulle jag kört den hela året kostar inte många kronor och bör ge lika mycket eller lite tillbaka.
Titel: SV: Hur funkar thermias återvinningsvent?
Skrivet av: bagge skrivet 29 oktober 2013, 17:46:41
Roland. Har läst många inlägg och diskutioner här på forumet angående hur man optimerar sin VP. Har tack vare detta än så länge hittat en bra balans i mitt system. VP går ca 5 timmar per dygn nu när det är 5-10 ute, kurva 32, rum 20.

Vet inte exakt hur mkt kW CP förbrukar. Ta en närmare titt på det.

Det jag tycker är konstigt är att tillluften är 21.5 och frånluften är 20.4 om jag läst och fattat rätt på displayen, även när kompresson gått ca 20 min. Bodde inte frånluften vara mkt kallare
Titel: SV: Hur funkar thermias återvinningsvent?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 oktober 2013, 17:54:09
Ju frånluften hos mig ligger på ca 10 grader nu när brine ligger på 5-8 grader antar att det blir lägre till vintern. 20 grader låter som att nått är knas.
Titel: SV: Hur funkar thermias återvinningsvent?
Skrivet av: bagge skrivet 29 oktober 2013, 18:33:00
Ok. Tänkte väl att frånluften ska vara kallare. Antingen har jag läst av fel eller så är den felkopplad eller något. Vilken ska man kolla frånluften på så jag inte tittat fel? Om jag inte kommer ihåg fel så ska väl den tempen vissas hela tiden på displayen?
Titel: SV: Hur funkar thermias återvinningsvent?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 oktober 2013, 20:11:29
Läste lite om Thermia vent och det verkar som cp inte är ihopkopplad vid leveransen var nån kontakt som visst skulle sättas ihop kan man ha missat det vid installationen Sc:,h har finns manual så du kan läsa lite http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Vent_install_user_086U4435_rev2_SV.pdf (http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Vent_install_user_086U4435_rev2_SV.pdf)
Titel: SV: Hur funkar thermias återvinningsvent?
Skrivet av: bagge skrivet 30 oktober 2013, 11:54:53
Smurfen du har rätt tummenuppKontakten till CP är inte ihop kopplade. Blir ett lite samtal till firman som gjort arbetet och se vad de säger. Vill ha deras godkännande innan jag kopplar ihop dom.
Tackar så mycket för hjälpen.
Titel: SV: Hur funkar thermias återvinningsvent?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 30 oktober 2013, 17:08:31
Ibland lyckas man gissa rätt återkom gärna med info om vad frånluften hamnar på när allt funkar.
Titel: SV: Hur funkar thermias återvinningsvent?
Skrivet av: Bagge skrivet 04 november 2013, 17:42:43
Ringde som sagt upp installatör och frågande angående mitt problem med återvinningsvent och frågade om de kontakterna till CP. Blev tyst i luren en liten stund sen kom det en lite svårdom och ett par -förlåt jag kommer direkt. Han tyckte det var ytterst pinsamt. Var bara att koppla ihop och lyssna ett par dagar om det kommit in luft.

Värderna jag fick efter att CP till brine är ihopkopplad är:

Efter en värmning av huset på ca 15 min
GT1 8,4
GT2 7,4
GT3 9,8
GT4 15,4
Brine in 7
Brine ut 3

Värmt huset plus varmvatten ca 30 min
GT1 7,6
GT2 6,8
GT3 9,1
GT4 15,1
brine in 6
brine ut 3

När kompresson stannar stängs CP av i återvinningsvent och alla värden höjs till 20-21 °C. Är detta OK dontknow

Har haft brine in 6 °C efter en längre körning 5 °C. Verkar som brine stigit med 1 °C sen CP är ihop kopplad. Skickar med länken och se om någon kan hjälpa mig vad givarna mäter http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Vent_install_user_086U4435_rev2_SV.pdf (http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Vent_install_user_086U4435_rev2_SV.pdf)

Hur ska jag göra om jag vill "värma" borran med återvinnigsvent? Läst att det är delade meningar om och hur och hur länge värmen stannar.
Titel: SV: Hur funkar thermias återvinningsvent?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 november 2013, 11:12:50
På sommaren om det inte sitter en snål cp i aggregatet så är det ok om cp stoppar med kompressorn men resten av året ska cp gå hela tiden och ladda borrhålet med värme mellan värmekörningarna men hittar ingen inställning i manualen för det enligt den ska cp gå hela tiden utom vid avfrostning och det behövs inte än när brine är varm.