Ämne:
Resetting warnings on IVT 290 A/W
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Resetting warnings on IVT 290 A/W (läst 1274 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
waqaslam
Nybörjare
Stad/land: Olsfors
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
IVT 290 A/W
waqaslam
Resetting warnings on IVT 290 A/W
«
skrivet:
20 januari 2022, 17:52:25 »
Citera
Hej,
Recently I've bought a house which comes with a värme system IVT 290 A/W.
Just few weeks ago, there was some beeping sound started to come out of it, which I assumed as some sort of warning notification. It probably happened due to the fact that a fuse from mains electrical blew up.
After fixing the fuse, I notice that the sound has gone away, but a bell icon remained on the screen. I tried to go into advanced setting (long press the dial) and look for resetting the warnings, but got no luck.
I looked on the Internet and found this video where it asks to push the button to reset. I tried doing that too, but no luck.
A part from these warnings and a red light next to LCD screen, everything works fine as normal. There's no issue in warming water or room-elements. However, I notice that because of these warnings, I'm not able to set extra warm water for specific duration.
Can you please
me with resetting all these warnings?
Please ask me if you need further or any specific info.
Attached are the warning notifications and the button I pressed.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29390
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Resetting warnings on IVT 290 A/W
«
Svar #1 skrivet:
20 januari 2022, 22:36:15 »
Citera
It is not the immersion heater overheating protection (that's in the youtube link) that is the issue.
it is the high pressure switch for the heat pump (the thing outdoor) that is triggered.
If it doesn't work to acknowlegde the alarm, there is something wrong with the high pressure switch.
But if you can start the heat pump and the alarm returns, then you have some problem with the flow over the heat pump.
It can be air in the system?
It can be the cirkulation pump for the heat pump that is broken or stuck?
Or there can be a dirt filter that needs to be cleaned?
There is also two 3-way valves that controls the flow between the heat pump and 290 A/W that can give this trouble?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
waqaslam
Nybörjare
Stad/land: Olsfors
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
IVT 290 A/W
waqaslam
SV: Resetting warnings on IVT 290 A/W
«
Svar #2 skrivet:
22 januari 2022, 16:59:52 »
Citera
Thanks Carl for the quick reply
I was able to clear the entire larmlog by elevating the access nivå to fabrik.
After that, I gave a complete power cycle to the system by turning off the breaker and back on again.
The alarm for "Utlöst högtryckspressostat" returned after few seconds again. This is the only alarm that appears now.
I've tried bleeding the air from water tank by opening the valve with a key and the warm water comes out from it.
For now I guess the only thing left for me is to access the filter as shown in the picture with yellow-circle and clean if it's dirty.
I believe this video "rengöring av partikelfilter" points to my next action.
How to verify if the pump has gone bad?
Is there anything else that I can do to troubleshoot this issue?
Thanks for your support!
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29390
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Resetting warnings on IVT 290 A/W
«
Svar #3 skrivet:
23 januari 2022, 00:19:23 »
Citera
Yes, check the filter.
If that doesn't
you can check the cirkulation pump for the heat pump.
It is the one in the background, marked in the picture.
Here is a video the discribe the princip of helping the pump turn if it stuck.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
waqaslam
Nybörjare
Stad/land: Olsfors
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
IVT 290 A/W
waqaslam
SV: Resetting warnings on IVT 290 A/W
«
Svar #4 skrivet:
24 januari 2022, 19:35:23 »
Citera
I've opened the filer and cleaned, though it wasn't too dirty to be clogged.
After that, I also tried to manually rotate the rotor in the marked pump with the
of a screw driver. I did not find it stuck. It was moving smooth as it should.
After doing the above procedures and giving a complete power cycle, unfortunately the same error still returns.
Is there anything else I may need to look into? What about the unit that is installed outside? should I need to troubleshoot it in any way?
The overall system is working but I think it's consuming more electricity as it needs to continuously run the el-patron to warm the water instead of also using the radiator which is installedoutside. Is my hypothesis correct?
Btw, thanks for your immense
. I'm learning a lot about these devices
I'm attaching some status pictures... perhaps they can give you the idea where I should look next.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29390
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Resetting warnings on IVT 290 A/W
«
Svar #5 skrivet:
25 januari 2022, 08:18:55 »
Citera
OK, it seems like one cirkulation pump is broken, is says that the motor protection is triggered.
I think it have to be changed?
I think it is the one to the heatpump cirkulation?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
waqaslam
Nybörjare
Stad/land: Olsfors
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
IVT 290 A/W
waqaslam
SV: Resetting warnings on IVT 290 A/W
«
Svar #6 skrivet:
25 januari 2022, 16:09:40 »
Citera
Thanks Carl for your feedbacks.
I guess it's time for me to throw the towel and call for IVT service guys.
I see on the Internet that a new motor-pump costs around 2300sek... so I hope the installation should not cost similar.
by the way, which line/text in the pictures I attached tells that the motor protection is triggered?
Thanks.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29390
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Resetting warnings on IVT 290 A/W
«
Svar #7 skrivet:
26 januari 2022, 08:49:03 »
Citera
I think 0 = Broken and 1 = OK
«
Senast ändrad: 26 januari 2022, 08:50:40 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
waqaslam
Nybörjare
Stad/land: Olsfors
Antal inlägg: 6
Karma +0/-0
IVT 290 A/W
waqaslam
SV: Resetting warnings on IVT 290 A/W
«
Svar #8 skrivet:
15 februari 2022, 09:23:57 »
Citera
Some updates:
It turns out that the pressure sensor in the outside-unit turned bad and caused the unit not to work at all.
The mechanic wasn't able to fix or remove the original sensor as it was installed as built-in from the factory in the pipe-line. However, he attached a new sensor on a test-port available on the same pipe.
Now everything's back to work again as normal.
Thanks for the support. I learned a lot other tricks but this fix was definitely out of my expertise
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
IVT
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Resetting warnings on IVT 290 A/W
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 459
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Hedstrom1983
rocas
joakimc
Gröngölingen
kevster
Mike
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info