0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej,Jag kollade anslutningarna i helgen och de verkar vara ok, så nu vette f..n /Magnus
Det fungerar./Magnus
exakt VAD fungerar? Huh
Det jag svarade på var att tempen på displayen följer svarta ratten.I vilket fall som helst så tänkte jag ta nya tag så jag har köpt en anliggningstermometer och satt den på utgående vv närmast pannan. På displayen har jag 50 grader, på termometern är det 37-38 grader och samma temp på tappvattnet. Termometern sitter alltså innan ventilen där man kan tillföra kallvatten i utgående varamvatten. Skall det verkligen behöva vara ett tapp på 13 grader från 'insida' till 'utsida' på pannan? Eller finns det någon ventil/blandare innanför plåtarna?//Magnus
I vilket fall som helst så tänkte jag ta nya tag så jag har köpt en anliggningstermometer och satt den på utgående vv närmast pannan. På displayen har jag 50 grader, på termometern är det 37-38 grader och samma temp på tappvattnet. Termometern sitter alltså innan ventilen där man kan tillföra kallvatten i utgående varamvatten. Skall det verkligen behöva vara ett tapp på 13 grader från 'insida' till 'utsida' på pannan? Eller finns det någon ventil/blandare innanför plåtarna?//Magnus
Varför vill du blanda in kallvatten? Hur ser din installation ut? Titta på bilderna i manualen - något är helknasigt med din installation. Du ska ha shunt på husvärmen men inte på tapp-vv. Eller är det något jag inte har förstått? Grubblar
Din installatör verkar ha lämnat kvar blandningsventilen från din gamla panna, antagligen har den fastnat också. Den ska i alla fall bort. Sen är det inte säkert att anliggningstermometern visar rätt...
Det sitter en kran som gör att man KAN blanda upp vv med kv. Inget som jag använder mig av, men det är helt korrekt och finns med på installationsskissen.
Vad var det du luftade?
Acktanken?! Du menar väl övre delen av tanken antar jag.
LÃ¥ter som fel koppling mellan kalvatten och varmvatten anslutningarna?? Har du kollat detta??