Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Thomas_Blekinge skrivet 08 oktober 2015, 22:09:04

Titel: Vad är gradminuterna?
Skrivet av: Thomas_Blekinge skrivet 08 oktober 2015, 22:09:04
Hej,
är det någon som kan förklara lättfattligt vad gradminuterna är? Jag har förstått det så att när VP vilar och det pumpas ut varmvatten till radiatorerna så minskar "värmeförrådet" i VP. Detta mäts med enheten gradminuter. Gradminuterna minskar efterhand tills dom når ett förinställt värde. Då går VP igång igen och tankar nytt värmeförråd så att gradminuter stiger igen. Är det rätt uppfattat?
Det som förvirrar i alla trådar är att GM rör sig mellan plus och minusvärden. Om någon säger att GM ökar, menar han/hon då att det går från stor minus till liten minus (t ex -180 till -120), eller från en siffra till en större sifra (t ex -120 till -180)?
Jag blir inte klok!
Titel: SV: Vad är gradminuterna?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 08 oktober 2015, 23:47:07
Ex.pumpen står stilla. Framledning bör är 30 grader, och framledning är är 20 grader. Dvs 20-30= -10 grader varje minut. 10 minuter = 10x-10=-100 GM. Pumpen startar med inställt värde på -100.

Pumpen går, framledning bör är fortfarande 30 grader, men då pumpen går är framledning är 40 grader. Dvs 40-30=+10 grader varje minut. (Egentligen borde det då ta 10 minuter för pumpen att räkna ned till 0 och då stanna och börja räkna ned igen)

Vid - är det underskottsvärme, pumpen måste snart starta för att värma, och med + är det överskott. Om GM ökar/ökas menas troligen att man ändrar från -100 till -120.