Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Od skrivet 02 mars 2011, 19:22:33

Titel: Hur ställa in elpannedrift på Nibe 1210 för att få både värme och varmvatten
Skrivet av: Od skrivet 02 mars 2011, 19:22:33
Jag har en Nibe 1210 och försöker få reda på hur man ställer in elpannedrift på den. Kollektorn har gått av och jag behöver både värme och varmvatten tills reparationen är gjord. Jag har fått fram att meny 14a visar det men inte hur man får fram menyn eller hur man ändrar i den.
Tacksam för svar
Titel: SV: Hur ställa in elpannedrift på Nibe 1210 för att få både värme och varmvatten
Skrivet av: lödläckan skrivet 02 mars 2011, 19:52:39
 Strömbrytaren för att knäppa på VP har ett reservvärmeläge neråt. Alltså tryck på nederdelen av strömbrytaren. Shunta sedan manuellt.
 Det måste vara elpatron monterad för att det skall fungera.
Titel: SV: Hur ställa in elpannedrift på Nibe 1210 för att få både värme och varmvatten
Skrivet av: Od skrivet 02 mars 2011, 20:03:31
Nu kör jag pannan i serviceläge men får bara värme då och inget varmvatten (knappen nedåt)

Mvh Od
Titel: SV: Hur ställa in elpannedrift på Nibe 1210 för att få både värme och varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 02 mars 2011, 22:39:23
Det ska funka utmärkt att köra VP:n i elpannedrift från meny 14.
I meny 14 trycker du först på plus och sen på kanal för att flytta markören till 0:an efter EP-drift.
Sen ändrar du EP-drift till 1 med plus och trycker sen på driftlägesknappen (radiator/blixt).
Då ska det stå "EP" efter EP-drift.

För att stänga av EP så ändrar du bara tillbaka till 0 efter EP-drift.
Titel: SV: Hur ställa in elpannedrift på Nibe 1210 för att få både värme och varmvatten
Skrivet av: lödläckan skrivet 03 mars 2011, 01:27:30
 Komplettering av min första text, det blev fel där. Det finns ju ingen shunt det är ju växelventil. Öppna nedre frontlucka  och den till höger. Manövrera manöverarmen på ventilmotorn till ett mellanläge. Där kan man häkta upp den, då har man både värme och varmvatten.
Titel: SV: Hur ställa in elpannedrift på Nibe 1210 för att få både värme och varmvatten
Skrivet av: Od skrivet 03 mars 2011, 13:14:52
Fick pratat med Nibe idag och för att komma till meny 14a och alla andra som finns att tillgå utan för det vanliga systemet skulle man trycka in den översta knappen länge tills menyerna ändrades och sen kan man ställa om det mesta.

Tack för råden på vägen
Titel: SV: Hur ställa in elpannedrift på Nibe 1210 för att få både värme och varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 03 mars 2011, 17:57:00
Fick pratat med Nibe idag och för att komma till meny 14a och alla andra som finns att tillgå utan för det vanliga systemet skulle man trycka in den översta knappen länge tills menyerna ändrades och sen kan man ställa om det mesta.

Tack för råden på vägen

Jaså, du hittade inte meny 14, fattade inte detta.  :-[