IVT optima 1700
« skrivet: 07 januari 2018, 18:54:41 »
Hej

Har en IVT optima 1700 med en 502 slingtank.

Är det normalt att framledningstempen värms upp samtidigt som vv? Växelventilen är bytt nyligen men reparatören sa att det är normalt att både stiger samtidigt när pumpen värmer upp vv. Vv är inställt på stopp vid 54 grader med framledningen stiger betydligt högre än så

Tacksam för svar

//Stefan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT optima 1700
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2018, 20:04:41 »
Det beror på hur givaren är placerad?
Givaren monteras av installatören så du måste leta reda på den och se hur den sitter?
Sen beror alltihopa på om grejerna shuntar in tillskott, antar att det sitter en shunt + elpatron på slingtanken och tanken värms då upp lite mer med elpatron om det krävs.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SteffoA

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT optima 1700
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2018, 12:08:45 »
Elpatronen hjälper bara till när det är kallare ute.

Vxl ventilen är bytt två gånger för just detta fel. Så när vv värms till 52 g, går även framledning upp till 52 eller mer. Pumpen går nästan i 30 min bara för detta.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT optima 1700
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2018, 16:07:06 »
Sitter givaren nära växelventilen så kan den värmas upp av vattnet som går till beredaren. Blir det varmt en bit ifrån ventilen så stänger den förmodligen inte helt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!