Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 11 juni 2018, 22:27:03 »

Det är vanligt att kontaktorer kärvar om de är liggande monterade (alltså om de är fastskruvade på en vertikal monteringsplåt eller på en DIN-skena som sitter på bakväggen i ett elskåp). Om man kan montera dem stående, så att ankaret rör sig vertikalt, så blir de mer pålitliga.
Skrivet av: Dave_A
« skrivet: 11 juni 2018, 12:08:32 »

Cirkulationspumpen borde väl stänga av under sommaren? Att den var i drift tolkar jag som möjligt att utomhusgivaren är defekt. Trasig givare ger ett extremt högt eller extremt lågt värde, och är det extremt lågt så spärras förmodligen kompressorn och det blir enbart elpatrondrift.

Det är en gammal värmepumpsanläggning så cirkulationspumpen för radiatorsystemet stängs av manuellt via en huvudbrytare. Brukar göra det på sommaren, men hade glömt detta denna gång och det kanske var tur i oturen nu när elpatronen hängt sig på något sätt.

Kanske är det som du säger att utetempgivaren skulle kunna vara så defekt att värmepumpens kompressor skulle spärras och endast elpatrondrift skulle ske. Dock så angav inte värmepumpen att tillskottsvärme var inkopplat. Kan dock mäta av utegivaren för att se att det är något tok på den ändå.
Skrivet av: Dave_A
« skrivet: 11 juni 2018, 12:03:41 »

Det är inte ovanligt att kontaktorer "hänger" sig. Det kan du enkelt kolla genom att lossa på manöverspänningen, endera på kontaktorn eller på "styrkortet". Ligger kontaktorn till ska den klicka då den blir spänningslös, hörs inget klick så har troligen kontaktorn hängt sig. Man byter då lämpligen hela kontaktorn till en med liknande värden. Det du ska hålla koll på är manöverspänningen och att kontaktorn klarar 16 A. Fabrikatet spelar ingen roll utan det är funktionen som är det viktiga.
Ps
Man brukar med näsans hjälp lått kunna konstatera om en kontaktor är bränd, det lutar oftast typiskt bränd plast.

Stort tack för tipset. Skall kolla detta idag. Det känns som att den hade hängt sig i påslaget läge (detta även fast det inte var någon signal till den från värmepumpen).

Jag ryckte lite i kabeln med styrsignal från värmepump till elpatron och då flimmrade elpatronens indikator och efter ett tag slocknade den. Känns om att det är något glapp/kortslutning någonstans. Slog av elpatronen med huvudbrytaren efter detta. Elpatronen används bara till VV-spets nu på sommaren för att höja upp varmvattentanken till 65°C för legionellasäkring en gång i veckan antar jag. 
Skrivet av: Dave_A
« skrivet: 11 juni 2018, 11:57:09 »

När sådant här händer brukar det vara växelventilen som har fastnat i något mellanläge så att pumpen värmer huset samtidigt som eller i stället för att den gör varmvatten. Kontrollera att den inte kärvar.

Det kan vara något fel på elpatronen också men då skulle överhettningsskyddet ha sett till att elpatronen kopplades ur. Den hade dessutom värmt varmvattenberedaren om växelventilen hade fungerat som den skulle.

Tänkte också att det kanske var växelventilen som kärvade, men värmepumpen var inte i drift (indikerade varken för produktion av värmevatten eller varmvatten). Stängde av elpatronen med huvudbrytaren och värmepumpen producerar varmvatten vid behov nu. 
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 10 juni 2018, 20:26:02 »

Cirkulationspumpen borde väl stänga av under sommaren? Att den var i drift tolkar jag som möjligt att utomhusgivaren är defekt. Trasig givare ger ett extremt högt eller extremt lågt värde, och är det extremt lågt så spärras förmodligen kompressorn och det blir enbart elpatrondrift.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 10 juni 2018, 13:04:39 »

Det är inte ovanligt att kontaktorer "hänger" sig. Det kan du enkelt kolla genom att lossa på manöverspänningen, endera på kontaktorn eller på "styrkortet". Ligger kontaktorn till ska den klicka då den blir spänningslös, hörs inget klick så har troligen kontaktorn hängt sig. Man byter då lämpligen hela kontaktorn till en med liknande värden. Det du ska hålla koll på är manöverspänningen och att kontaktorn klarar 16 A. Fabrikatet spelar ingen roll utan det är funktionen som är det viktiga.
Ps
Man brukar med näsans hjälp lått kunna konstatera om en kontaktor är bränd, det lutar oftast typiskt bränd plast.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 juni 2018, 12:59:57 »

När sådant här händer brukar det vara växelventilen som har fastnat i något mellanläge så att pumpen värmer huset samtidigt som eller i stället för att den gör varmvatten. Kontrollera att den inte kärvar.

Det kan vara något fel på elpatronen också men då skulle överhettningsskyddet ha sett till att elpatronen kopplades ur. Den hade dessutom värmt varmvattenberedaren om växelventilen hade fungerat som den skulle.
Skrivet av: Dave_A
« skrivet: 10 juni 2018, 10:13:59 »

Hej allesammans.

Jag har markvärmeanläggning med en IVT Greenline 4 med en elpatron på 6 kW som spets. Igår när jag skulle gå och lägga mig så märkte jag att det var lite väl varmt i huset även fast det är högsommarvärme. Värmepumpen var ej i något uppvärmningsläge, dock så var elpatronen (cirkulationspumpen för radiatorsystemet är också igång) vilket gjort att radiatorerna blivit okontrollerat varma. Jag stängde av elpatron och cirk.pump och huvudbrytare och gick därefter och lade mig.

Nu på morgonen så tänkte jag felsöka lite. Jag satte på elpatron via huvudbrytare och den lös igen. Jag stängde av värmepumpen för att se om det var den som gav styrsignal till elpatron för drift, elpatronen lös fortfarande. Det verkar (enligt mig) att det är något fel på kontaktorn till elpatronen, eller kan det vara något annat fel? Jag ryckte lite i kablarna till elpatronen och då slutade den lysa.

Brukar det vara problem med kontakter till ervärmare som gör att de stannar i påslaget läge? Värmepumpsanläggningen är ganska gammal och har några år på nacken.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!