Titel: Hur kontrollerar man om pumpen kyler ordenligt?
Skrivet av: jornor02 skrivet 26 juni 2016, 01:12:54
Jag tycker att min luftvärmepump kyler sämre än förra året. Pumpen är monterad av en kyltekniker från annan firma än Electrolux. Hur kontrollerar jag den lättast?
Titel: SV: Hur kontrollerar man om pumpen kyler ordenligt?
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 26 juni 2016, 22:34:07
Det finns flera saker du kan kolla själv, och en sammanvägning av resultaten kan peka på om värmepumpen är frisk eller inte.
Några förslag:
1) Mät värmepumpens effektförbrukning från elnätet när den går för fullt i läge kyla, och jämför med värdet som står på typskylten. Tänk på att använda en effektmätare som tar hänsyn till effektfaktor och övertoner, de allra billigaste som bara mäter s k skenbar effekt ger ofta ett högre värde än det verkliga.
2) Mät temperaturen på kalluften som kommer ut ur innedelen, både med fläkten på högsta hastighet och lägsta hastighet.
3) Mät temperaturen på båda kylmedierören till innedelen.

Tänk på att göra mätningarna först när allting går stabilt, dvs värmepumpen har varit igång med oförändrade inställningar minst 10-20 minuter. Om kompressorn är inverterstyrd, se till att den går på högsta varvtal under mätningarna.