Författare Ämne: Olika köldmediums effektivitet  (läst 4665 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
Olika köldmediums effektivitet
« skrivet: 09 oktober 2005, 13:50:16 »
Här på forumet finns förespråkare för olika köldmedium, Vissa förespråkare R134a, andra förespråkar det högeffektiva köldmediumet R410a, men vad menar folk med att ett köldmedium är högeffektivt?

Gjorde teoretiska beräkningar på några olika köldmedium och kom fram till följande resultat

Köldmedium  COP -10/35  COP -10/50  Volym suggas  Anm
R12              4,31              3,26             28,01             FÃ¥r ej installeras
R22              4,25              3,22             17,12             FÃ¥r ej installeras
R134a          4,25              3,18             29,31       
R290            4,20              3,14             20,46            Propan
R404a          3,96              2,85             18,92
R407c          4,16              3,08             19,67   
R410a          4,10              3,01             12,21
R502            4,07              2,99             18,41             FÃ¥r ej installeras
R507a          3,99              2,86             18,18
R600a          4,26              3,22             55,32            Isobutan
R717            4,28              3,32             15,34            Ammoniak
R1270          4,19              3,13             16,65            Propylen

Volym suggas är den gasvolym (m3/h) som kompressorn måste suga i sig för att ge 10 kW värme i kondensorn vid 50 graders kondensering och en förågning av -10 grader.

Cop i den första spalten är för en VP cykel som jobbar med föråningstemperatur av -10 grader och en kondenseringstemperatur av 35 grader. Den andra jobbar mellan -10 och 50 grader.

Som man kan se så är COP ganska lika mellan olika köldmediumen.

Däremot ser man att storleken på kompressorn skilljer ganska avsevärt. Tex så kräver R134a en slagvolym som är 50% större än R407c samtidigt som R410a kräver en kompressor som är 40% mindre än R407c.

För brukaren spelar inte kompressorstorleken och gasflödet nån roll, det är värmefaktorn som är intressant. Tex så har R410a ungefär samma COP som de andra vanligt använda köldmedierna i värmepumpssammanhang, men rör och kompressor är snäppet mindre för samma effekt.

Den stora förbättringspotentialen ligger inte i köldmedievalet utan på systemsidan, där flytande kondensering är det stora steget till att höja verkningsgraden. Sedan kan man jobba med ytterligare värmeväxlare tex underkylare, suggasvvx mm för att höja verkningsgraden, men det kommer att höja installationskostnaden.

PerJ

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Olika köldmediums effektivitet
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2005, 21:27:22 »
Hej Per
Intressant avseende efektivitet, dock har väl även de olika kölmediernas tryckkurvor betydelse?
Kan man påstå att de olika kölmedierna kommer att innebära olika livslängd på en kompressor? Vid samma förångnins/kondenseringstemperatur.

Mvh
Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad PerJ

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
SV: Olika köldmediums effektivitet
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2005, 21:54:15 »
Du har en poäng.

Använder man en kompressor som kan köras med både R134a och R407c så blir belastningarna på kompressorn lägre i R134a fallet, hurvida det påverkar livslängden är en öppen fråga. Det viktigaste är att man håller sig inom kompressortillverkarens rekomendationer. Många kompressortillverkare tillåter ofta betydligt högre kondeneringstemperaturer för R134a eftersom belastningen är mindre. Marginalerna blir nog större med R134a.

Tryckkurverna har mer med mekanisk design av kompressorer, rör och värmeväxlare att göra än verkningsgraden för hela anläggningen.

När det gäller tex högtrycksköldmediet R410a så var den sista siffran jag hörde från Copeland att de nu har levererat 10 miljoner scrollkompressorer för R410a, de är nog ganska säkra på att det håller så länge man kör inom godkänt driftområde.

PerJ

Utloggad kylmicke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Olika köldmediums effektivitet
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2005, 10:22:36 »
Huj! Har skruvat lite med en R290 vp, är imponerad över lugnt å fint kompressorerna går även vid +58 grader VB.

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Olika köldmediums effektivitet
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2005, 01:14:29 »
Intressant sammanställning, tycker jag.
Vet man nÃ¥got om smörjoljans ( -snörjmedlens) fördragsamhet med de olika  köldmedlens ?
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad Sfinx

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfÃ¥ngare
SV: Olika köldmediums effektivitet
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2005, 08:59:10 »
Liten  ;) sammanställning pÃ¥ engelska.
http://www.refrigerants.com/frame.htm
där finns också vilken oljetyp som är lämplig.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!