Ämne:
IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild) (läst 20337 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
sladdbarn
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
sladdbarn
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
«
Svar #30 skrivet:
05 februari 2021, 16:41:36 »
Citera
DÃ¥ var det dags igen...
inga larm, inga varningar. Is på kylaren som är borta nu?
Går på elpatron.
T1 52,3
T2 -6,2
T3 57,7
T5 21,3
T6 9,3
T8 44,7
T9 44,9
T10 46,2
T11 3,8
T12 -5,9
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
«
Svar #31 skrivet:
05 februari 2021, 19:17:20 »
Citera
Om den inte går borde T2, T11 och T12 visa samma temp.
T11 är inte OK.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Albinnnn
Gäst
Albinnnn
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
«
Svar #32 skrivet:
30 november 2021, 23:18:30 »
Citera
Hej! Jag har också problem med min Air 90. Har sporadiskt senaste åren fått larm om lågtryckspressostaten när det har varit omkring -5 och kallare, men inte forskat djupare i ämnet. I våras slutade den frosta av helt, funkade dock att tvångsavfrosta, eller lägga handen runt T12 för att trigga avfrostning. Hade en tekniker ute som såg att T11 visade fel temperatur. T11 byttes och nu funkade allt som vanligt.
Nu när utetemperaturen går ner rejält så kommer larmet igen...
T1: 41,5
T2: -9,7
T3: 47,4
T5: -52,1
T6: 60
T8: 39,7
T9: 36,2
T10: 37,4
T11: -24,8
T12: -9,5
När pumpen går så är det ca 7 graders skillnad på T8 och T9 samt så börjar T11 och T12 på ungefär samma för att T11 sedan ska sjunka långsamt, precis som det bör vara. Jag ser heller inga ränder i frost- och isbildning på förångaren, som isåfall borde tyda på att jag inte har problem med brist på köldmedie?
Det verkar som att larmet kommer i samband med avfrostning och tvångsavfrostning nu också.
Sladdbarn, hur har det gått för dig?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
«
Svar #33 skrivet:
01 december 2021, 10:40:49 »
Citera
Hetgasen ser OK ut också, vilket tyder på att det inte är gasbrist.
Kan det vara 4-vägsventilen som krånglar?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Albinnn
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Albinnn
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
«
Svar #34 skrivet:
02 december 2021, 07:44:01 »
Citera
Gick ut och öppnade upp och såg att det låg skit i "brunnen" i utedelen så avfrostningsvattnet rann inte ut utan blev en isklump där nere som även täckte en liten del av förångaren. Hällde varmt vatten tills isen smälte och tog bort löv, barr etc så vattnet nu kunde rinna ner i avloppet. Har funkat bra sedan dess, peppar peppar. Skulle det kunna vara en anledning till bristfällig avfrostning och lågtryckslarm?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
«
Svar #35 skrivet:
02 december 2021, 07:54:46 »
Citera
Det är inte helt otroligt.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Albinnn
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Albinnn
SV: IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
«
Svar #36 skrivet:
02 december 2021, 21:10:14 »
Citera
Det har fungerat felfritt ett tag nu för att dock verka dra igång med lågtryckslarm igen. Jag stod nere i källaren och bevakade när Regon räknade ner till avfrostning och en sekund efter att jag hörde pyset ute från pumpen så går lågtryckslarmet. Nu var det ganska mycket frost på förångaren så förmodligen har det inte frostat av som det ska under dagen. Otroligt störigt och ångestfyllt med dagens elpriser...
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT - lågtryckspressostat larmar (bild)
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 656
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info