Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: MassiW skrivet 10 juni 2012, 08:27:07

Titel: Nibe 1245 Larm 50
Skrivet av: MassiW skrivet 10 juni 2012, 08:27:07
Hej på er!

Sökte lite svar här i forumet utan att själv behöva skriva. :) Det visar sig att folk inte har helt på klart med Larm 50. Liksom jag själv.

Nu när sommarvärmen även har infunnit sig här i norr så såg jag chansen att stänga av cirkulationen ut i radiatorerna helt. Nåja, helt professor på denna pump är jag inte, så jag vred ner procenterna till på VB-pumpen till 0%.

Det verkar inte vara helt lyckat. Två dagar i rad har jag haft Larm 50 på morgonen och larmloggen meddelar att "radiatorerna, golvvärmeslingan eller andra värmebärare inte fungerar som dom ska." Javisst, jag har dödat cirk.pumpen juh? Niben påstår också att temperaturerna överstiger toleranser etc.

Okej, jag fattar, det är jag själv som orsakar problemet med att stänga ner cirk.pumpen. Niben vill värma på ut till radiatorerna som den gjort nu hela vintern, men hur fan stänger jag av cirkulationen?   Sc:,h Ställde cirkulationen på ynka 5% nu bara för att inte hela fanskapet ska stanna och inte ge varmvatten ut i kranarna.

Tacksam för svar!
Titel: SV: Nibe 1245 Larm 50
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 juni 2012, 09:39:14
Det korrekta sättet är väl att aktivera sommarläget? Sen vet jag inte om man kan göra det manuellt, eller om man måste skruva ner gränsvärdet för att det skall slå in...
Titel: SV: Nibe 1245 Larm 50
Skrivet av: MassiW skrivet 10 juni 2012, 10:18:37
Sommarläget??  Sc:,h
Titel: SV: Nibe 1245 Larm 50
Skrivet av: Legless skrivet 10 juni 2012, 10:24:56

Hej!

Titta på paragraf 5.1.10 i manualen. Om du har driftläge intermittent på VB-pumpen stannar den samtidigt som kompressorn. Du behöver inte pilla på VB-pumphastigheten.

Vänligen / Gunnar
Titel: SV: Nibe 1245 Larm 50
Skrivet av: Carl N skrivet 10 juni 2012, 11:05:19
Det korrekta sättet att hantera detta är i meny 4.9.2 "Stopp av värme".
Här ställer man in den utetemperatur då man vill att VP:n slutar göra värme till huset.
Har man ställt in rätt temperatur här så slipper man pillra med inställningarna så fort det blir tillfälliga väderomslag, VP:n sköter detta själv.
Titel: SV: Nibe 1245 Larm 50
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 juni 2012, 14:45:43
Man kan gå in i menyn värmepump och ställa den i manuellt läge och blockera värmen då stannar cirkpumpen. Jag kör så nu för jag håller på och bygger om systemet men annars är det bättre att göra enligt Carl N förslag så sköter det sig själv till hösten när du vill ha värme igen.
Titel: SV: Nibe 1245 Larm 50
Skrivet av: couchbob skrivet 11 juni 2012, 11:46:14
Som sagt - pilla inte på hastigheten på pumpen, det sköts av sig själv när medeltemperaturen stiger ovanför ett av dig inställt medelvärde så stängs VB pumpen av och värmen blockeras. ( tror medelvärdet beräknas på 24h , men det kan du justera själv ). 
Titel: SV: Nibe 1245 Larm 50
Skrivet av: knepig skrivet 10 juli 2012, 22:01:11
håller med carl n. justera in temperaturen för stopp av värme. sänker du vb-pumpen kommer du få fler "larm-50" (högtryckslarm)