Tack för alla tips. Ska testa. Till saken kanske hör att det sitter en styrning på väggen Thermologic som har värden som ska ställas in... TP1 ,2 och 3 nån som har erfarenhet av detta också?
Har du fått upp temperaturen? Att köra enbart på utegivare borde inte göra att du får varmare inne, snarare tvärtom, eftersom innegivaren visar att du har kallare än inställt börvärde, och i det läget försöker styrsystemet höja framledningen mer än huskurvan säger för att få varmare inne.
Testa att koppla in innegivaren igen, och se vad som händer. Att det inte funkade förut hade knappast med innegivaren att göra. Dessutom var det så att när du skrev ner värdena i första posten så var du mitt inne i en VV-höjnings-körning. Det var därför nedre tanken var varmare än framledningen. Det är alltid en viss fördröjning i framledningen. Så den absolut troligaste förklaringen till alltihop var att du hade för låg huskurva, och dessutom för lågt satt temp i nedre tanken för kallt väder (när VP är spärrad).
Skriv upp alla värden igen.Det är enda sättet att se vad som händer.
Har du testat att sänka farten på laddpumpen, så du får större diff på VPin/ut?Vad har du för huskurva nu? Framlednings-bör på 63 vid -8 låter helt snurrigt. Det finns inte en chans att komma i närheten av det vid VP-drift.Var sitter innegivaren? Har du testat att ställa ner inne-bör från 22 till 20?@erp: VP är tillåten, men börvärdet för nedre tanken är långt under framledningen? Var kommer det börvärdet ifrån?
Vad har du för EcoEl? 1550 eller 1800?På 1550 är laddpumpen förmonterad under tanken. På 1800 sitter där du satt den vid installation.
Har du fortfarande Max framledning 55?Huskurva 60 betyder att du ska ha framledning 55 redan vid -10, så det kommer inte funka om det blir kallare.Vad har du för delta över radiatorkretsen, alltså vad är det för skillnad i framledning och retur på radiatorkretsen?
Du måste öka max framledning ännu mer, om du ska kunna hålla varmt inne när det är riktigt kallt ute.Det är nåt mysko i de värden du hittills skrivit ner här inne men det är svårt att få nån ordentlig överblick eftersom det saknas en hel del av inställningarna och även av Aktuella driftdata.
I princip allt du hittar under Aktuella driftvärden och Avancerat - InställningarIbland är det nån enstaka inställning som ställer till det och det ser man inte förrän man har hela bilden klar för sig.Vedpanna? Enligt CTC bör man inte koppla en vedpanna direkt mot EcoEl om man även har en VP inkopplad, helt enkelt därför att man inte ska cirkulera ut jävligt hett vatten till VPn när man eldar så pannan blir riktigt varm.
Jag har 20 som huvudsäkring och 16 på EcoEl. Det räcker till 4,5 kW på övre elpatronen, och det räcker ner till nästan -20 utan problem hos mig. När det går ner mot -25 blir det svårt att hålla värmen på 21 på nedre planet, då måste jag elda emellanåt för att värma upp huset igen. Vårt hus är ett stort, tilläggsisolerat timmerhus, va 110 m2 bottenyta, två plan, 250 i takhöjd både uppe och nere, stora rum. Eldning mot acktank som sen matar EcoEl funkar. Har du nån smart styrning för det?
Har du ändrat Elpanna nedre? Du måste ställa den på typ 55-60 grader. Du kommer aldrig klara framledningen vid kyla med ett börvärde på 43 i nedre tanken.
Det finns flera svar, men först en fråga och ett påpekande. Tomma rader i din pdf, gäller då samma värden som i första kolumnen? Börvärdena saknas. Utan dem går det inte att se hur systemet "tänker". Ett uppenbart svar är att om elpatronerna går för fullt och du ändå inte får varmt så beror det på att huset kräver mer värme än systemet kan leverera.
Du har fortfarande Min Utetemp på -15 och då är nedre elpatronen spärrad tills dess att det sjunker under -15. Och din VP kommer stanna vid 6-8 minusgrader nånstans, och då ska övre patronen själv hålla värmen i hela huset och den har du begränsat till 3 kW, så det är inte det minsta konstigt om du inte får varmt.Du måste höja Min Utetemp till -8 eller -6 så att nedre elpatronen får gå in när VPn inte kan gå.
Sa tempgivaren vid VPn att det var -11? Eller var läste du av att det var -11?
Och i displayen så stod det att kompressorn var spärrad?
Och du har kollat automatsäkringarna för elpatronerna inne i EcoEl?
Då är väl det troligaste att nedre elpatronen är trasig? Det borde väl vara ganska enkelt att kontrollera? Spärra VPn och se om displayen visar 3+6. Om inte så är det antingen fel på elpatronen eller på styrkortet.