Jag har alltid sensorn i fjärrkontrollen aktiverad.
Fjärrkontrollen är placerad i rummets kallaste hörn, c:a 7m från innedelen.
Ingenting stör signalerna mellan fjärrkontrollen och innedelen, i alla fall inte de signaler som jag sänder manuellt, som t.ex. ändring av börvärdet.
Jag har en termometer placerad mitt i rummet, på spaljeväggen till trappen till övervåningen. Den visar just nu 20. Termometrarna i övriga 3 rum på bottenvåningen visar 18 - 19,5. Fjärrkontrollen visar 18. På övervåningen visar termometrarna c:a 16,5.
Börvärde 30 och full fart på fläkten. Temp på luften ut är 40 och in är den 21,5.
Ute är det nu bara -7. Det känns som om tempen inne sakta stiger.
Jag undrar fortfarande, varför går inte fläkten på högsta fart vid ett inställt börvärde på 22 grader om fjärrkontrollen visar 18 och sensorn på fjärren är aktiverad?
Jag var alltså tvungen att köra upp börvärdet till 30 för att få högsta fart på fläkten.
/ Bertil