SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2020, 22:35:41 »
Vad innebär L2 och L3?

Vi har ett par elradiatorer i källaren som går till och från, så det kanske är det som är boven? Vi plockade bort den gamla vattenradiatorn i tvättstugan samband med installationen av värmepumpen. Tanken är att renovera tvättstugan och installera en ny  radiator, men det har inte hunnits med ännu så under tiden har vi kört med el för att tvätten ska torka.

Där har du nog hela förklaringen. Köp 2 enkla elmätare så kan du hålla koll på den
extra förbrukningen dessa elelement gör av med.
https://www.jula.se/search/?query=Elm%C3%A4tare

Annars tänkte jag fråga vad Nibe kalkylens energiberäkning har för siffror vid
”Energi att köpa” och vilka klimatdata som använts.?
För min del stämde det med god marginal, jag låg första året ( 2018 )
med ca 1500 kWh under kalkylen. Se även nere i min profil.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2020, 23:03:36 »
Om strömkännarna är korrekt installerade i elcentralen mäter vp hela husets förbrukning. Testa att läsa av och sedan dra igång en vattenkokare innan du läser av igen, det bör öka förbrukning på en fas med typ 10A om vattenkokaren är på 2300W.

Annars ser det ut som att vp går bra och med den uppgivna pelletsförbrukningen tidigare känner jag att min hypotes om hög förbrukning stämmer rätt väl. Jag har själv varit i träsket och kånkat pellets ständigt när det varit kallt. Gamla kåkar kan helt sakna isolering...

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2020, 00:43:49 »
Jag tyckte det såg konstigt ut med säkringsstorleken. Aldrig sett under 16A där. Det går ju inte ens ha under 16A till huset. För det är väl det den tar hänsyn till om strömavkännarna är monterade där de borde - så tidigt som möjligt i hela centralen.

Letade upp pumpen i en manual, klistrar in nedanför. Om 6 kW tillskott ska tillåtas så vet jag inte riktigt vad pumpen gör om den är begränsad till 10A. Ser ut som du behöver 25A till pumpen vid 6 kW tillskott. Skumt att pumpen inte vägrar inställningen.

Vad har du för huvudsäkring? Står på nätägarens elräkning lite diskret.
« Senast ändrad: 25 januari 2020, 00:50:00 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2959
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2020, 08:05:31 »
Säkringsstorlek som är valt till 10A har installatören valt. Den kommer att begränsa användningen av elpatron i pumpen. Kommer nog inte att få gå mycket om behov finns.

Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2020, 09:53:18 »
Nibe är väldigt konservativa vad gäller säkringsstorlek till maskinerna. Invertermaskinerna startar också väldigt snällt så där torde behovet av startström var försumbart.

Min 12 kW maskin drar max 4 kW el vid kompressordrift, det motsvarar cirka 5,8A så med 16A säkringarna finns det 10A kvar till annat. T.ex. 6 kW elpatron om det skulle behövas, (vilket det naturligtvis inte gör i en vettig anläggning.)

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2020, 14:01:34 »
Säkringsstorlek som är valt till 10A har installatören valt. Den kommer att begränsa användningen av elpatron i pumpen. Kommer nog inte att få gå mycket om behov finns.
Hmmm... nu vet jag faktiskt inte det ena eller andra längre mer än att grundtanken är omfördelning och begränsning av elpatron när behov för elpatron finns.

Med tanke på BBR-funktionerna så måste även kompressorn kunna förbjudas med funktionen aktiverad. Det borde betyda att den även kommer fungera avstängd mot säkringsstorlek.
Säg, sammanlagda hushållsprodukter ger en tillfällig förbrukning på L1: 16A   L2: 16A   L3: 14A med huvudsäkring 16A, bortsett från värmepumpen där kompressorn på 120 Hz. Då borde kompressorn mer eller mindre tvärstanna tills det finns 4-6A kvar på alla faser.

Jag försökte bekräfta denna teori genom att hitta i manualen vad säkringsstorlek är tänkt att vara, alltså mellan elcentral och värmepump, eller huvudsäkringen. Jag fann inget svar.

Så länge man installerar pumpen med rätt säkring från centralen vet jag inte varför man skulle vilja fylla i annat än huvudsäkring där. Vänder man på det så faller poängen tycker jag.
Säkrar man för lågt mellan central och skåp så får man skylla sig själv tycker jag. Men att balansera pumpens förbrukning både i kompressor och elpatron mot aktuell ström över huvudsäkring tycker jag är relevant. Fyller man inte i huvudsäkringen där så vet den ju inte vad den ska begränsa efter. Så tänker jag.

Jag gissar vidare, i mitt diskussionsskapande inlägg:

På förra sidan drar huset L1: 1.8A  L2:  8.4A  L3 9.4A med kompressorn uppstartad i 26Hz. Jag antar att den förbjuds köra snabbare för att inte riskera skjuta säkringen. Då kan den istället lägga på elpatron på ledig fas för att få behovet löst. Men det blir dyrt, det är min teori om hela tråden.

Min teori går väl att testa genom att få en förbrukning på 11-12A på en fas och se om kompressorn aldrig startar mer.

---

Jag vill veta om elelementen ligger på samma samma fas (höj i max på termostat, läs av förbrukningen hos värmepumpen, ryck ur elementen eller vrid ner termostaterna och läs av förbrukningen igen och se vad som förändras).
Även huvudsäkring och vilken säkring själva värmepumpen sitter säkrad med.
« Senast ändrad: 25 januari 2020, 14:04:18 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2959
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2020, 14:40:39 »
Strömkännare monteras i inkommande elskåp.

Just i bilderna är beräknad framledning samma som framledning så det finns ingen anledning att gasa på mera.

I värsta fall kanske det är 1,5mm2 kabel dragit till pumpen och därför är det valt 10A?

Men är själv intresserad av att veta om kompressorn kan välja mellan vilka två faser den använder men tror inte den kan det?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Bonzo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2020, 15:52:51 »
Hoppsan, här har diskussionen tagit fart så jag ska försöka svara på någon fråga åtminstone.

Jag har 16A huvudsäkring i centralen och pumpen går på 3x16A. Jag har stängt av elradiatorerna och nu ligger L2 och L3 på 3,2 respektive 2,6A så det gjorde stor skillnad.

Jag har monterat elmätare på uttagen där radiatorerna är kopplade och ska hålla koll på dem den närmaste tiden. Elmätaren visade att radiatorn drog ca 650w på mellanläge, så känns inte längre som om det är något större mysterium vad den stora förbrukaren varit.



Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2020, 18:58:33 »
Strömkännare monteras i inkommande elskåp.

Just i bilderna är beräknad framledning samma som framledning så det finns ingen anledning att gasa på mera.

I värsta fall kanske det är 1,5mm2 kabel dragit till pumpen och därför är det valt 10A?

Men är själv intresserad av att veta om kompressorn kan välja mellan vilka två faser den använder men tror inte den kan det?

Lite därför, nu när den går så lugnt och nästan maximerat vad den får lov att ta, så känns det som att det kommer bli elpatronkostnader när kompressorn inte får lov att gå fullt om fasfördelningen är dålig. Det kan ju ha blivit en ond cirkel med de radiatorerna. Bra att TS begränsar effekten på dem så husets övriga värme får lov att stötta. (För de satt väl på övervåningen?).

Jag tycker också det känns som den är kopplad på 10A säkring och 1.5mm2 kabel.
Jag vill säga att den borde då vara helt blockerad i tillsatsen, då drar den ju 10A ungefär. Men den kan då inte fasfördela med elpatron och det kan bli kallt istället om snedbelastningen är hög. Usch, det blir inte bra.
Tycker TS ska kolla upp pumpens avsäkring och koppla om den till 16A om det står i manualen (kanske går med reklamation på installation om så är fallet). Och hänga dit vattenburen värme där det fattas. Tror det blir självbetalande väldigt fort.

Jag tyckte den verkade som en 3-fas när jag kollade elschema förut. Tre in i invertern också.

Friskriver mig igen för att jag gissar, när det inte går hitta svar hos Nibes manualer.
« Senast ändrad: 25 januari 2020, 19:00:56 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Bonzo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2020, 12:46:15 »
Lite därför, nu när den går så lugnt och nästan maximerat vad den får lov att ta, så känns det som att det kommer bli elpatronkostnader när kompressorn inte får lov att gå fullt om fasfördelningen är dålig. Det kan ju ha blivit en ond cirkel med de radiatorerna. Bra att TS begränsar effekten på dem så husets övriga värme får lov att stötta. (För de satt väl på övervåningen?).

Jag tycker också det känns som den är kopplad på 10A säkring och 1.5mm2 kabel.
Jag vill säga att den borde då vara helt blockerad i tillsatsen, då drar den ju 10A ungefär. Men den kan då inte fasfördela med elpatron och det kan bli kallt istället om snedbelastningen är hög. Usch, det blir inte bra.
Tycker TS ska kolla upp pumpens avsäkring och koppla om den till 16A om det står i manualen (kanske går med reklamation på installation om så är fallet). Och hänga dit vattenburen värme där det fattas. Tror det blir självbetalande väldigt fort.

Jag tyckte den verkade som en 3-fas när jag kollade elschema förut. Tre in i invertern också.

Friskriver mig igen för att jag gissar, när det inte går hitta svar hos Nibes manualer.


Sent svar på inlägget, men menar du att det kan slå så snett pga att pumpens inställning som idag står på 10A? Som jag skrev i något inlägg längre upp i tråden är pumpen kopplad på 3x16A i centralen, så där borde det väl vara rätt iaf.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3558
  • Karma +2/-0
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2020, 15:59:20 »

Sent svar på inlägget, men menar du att det kan slå så snett pga att pumpens inställning som idag står på 10A? Som jag skrev i något inlägg längre upp i tråden är pumpen kopplad på 3x16A i centralen, så där borde det väl vara rätt iaf.
Japp, jag tror i vissa fall att det kan leda till funktionsstörning eller ekonomiskt förlust. Sätt den på 16A och se till att hålla ner elelementena så mycket det går så bore förbrukningen rätta till sig till lite mer förväntade siffror.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Bonzo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2020, 19:14:02 »
Japp, jag tror i vissa fall att det kan leda till funktionsstörning eller ekonomiskt förlust. Sätt den på 16A och se till att hålla ner elelementena så mycket det går så bore förbrukningen rätta till sig till lite mer förväntade siffror.

Okej.
Har du någon gissning om varför installatören satt inställningen till 10A?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2959
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2020, 19:15:43 »
En fråga, vad händer om kompressorn går och man tar ned från 10A till 1A? Stannar kompressorn?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2020, 08:21:12 »
Okej.
Har du någon gissning om varför installatören satt inställningen till 10A?

Enda skälet som jag kan se är om det finns 1.5 mm2 kabel mellan de 15A säkringar som maskinen är avsäkrad med och själva värmepumpen, men i så fall har någon elektriker gjort fel, men får inte sätta in 16 A säkringar mot en gruppledning på 1.5 mm2.
Eller så har man dragit en för klen kabel mellan säkringarna och värmepumpen.
Har du 2.5mm2 kabel skall du tveklöst ställa upp säkringsstorleken i maskinen till 16A.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bonzo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elförbrukning och varmvattenkapacitet - NIBE 1255
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2020, 12:21:12 »
Enda skälet som jag kan se är om det finns 1.5 mm2 kabel mellan de 15A säkringar som maskinen är avsäkrad med och själva värmepumpen, men i så fall har någon elektriker gjort fel, men får inte sätta in 16 A säkringar mot en gruppledning på 1.5 mm2.
Eller så har man dragit en för klen kabel mellan säkringarna och värmepumpen.
Har du 2.5mm2 kabel skall du tveklöst ställa upp säkringsstorleken i maskinen till 16A.

Okej, tack för svar.

Jag är ju inte helt säker på vilken kvadrat som använts. Man har använt samma kabel som till den gamla pelletspannan och skarvat vidare från en kopplingsdosa till den nya pumpen.

Däremot kan jag säga att jag hade en förbrukning på nästan 16A på L3 härom dagen när både tvättmaskin och ett av elradiatorerna gick. Då kom det upp en varning på pumpen som sade något om att ”kompressorn är begränsad av strömvakt”.

Edit:
Hittade en märkning på kabeln till pumpen och det är en 5G2,5 EXQ.
« Senast ändrad: 02 februari 2020, 12:40:32 av Bonzo »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!