Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: JockeT skrivet 05 december 2018, 20:02:13

Titel: "Shuntventil för övertryck" ?!
Skrivet av: JockeT skrivet 05 december 2018, 20:02:13
Godafton,

Daikin Altherma 3 som levererades idag med "Shuntventil för övertryck".

Enligt manual ;

"Kontrollera att minsta flödeshastighet för installationen kan
garanteras under alla förhållanden. Denna minsta flödeshastighet
krävs vid avfrostning/drift med reservvärmare. I detta syfte ska du
använda den shuntventil för övertryck som levererades tillsammans
med enheten."

Jag blir inte riktigt klok på vad det är dom vill man ska göra med denna pryl.
Är det en SÄV som dom har döpt om? Pumpen har ju inbyggd SÄV, men denna
vill dom placera på tillopp på värmen, för att garantera flödeshastighet?
Ska beredvilligt erkänna att jag inte är en rörmokare men förstår verkligen inte
hur denna ska monteras. Någon som kan bidra med klarhet?
Titel: SV: "Shuntventil för övertryck" ?!
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 december 2018, 06:07:21
Det låter som en bypass som kan öppnas och stängas automatiskt om flödet blir för lågt?
Titel: SV: "Shuntventil för övertryck" ?!
Skrivet av: JockeT skrivet 06 december 2018, 12:19:56
Hej!

Fick tag på daikin och det stämde väl at det var bypass mellan T/R om man hade en situation där flödet kunde
stängas helt!