Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Zibro 1225 isar som attans.  (läst 5046 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
Zibro 1225 isar som attans.
« skrivet: 11 december 2014, 18:04:00 »
Södra Skåne. +6 på dagen. +1 på natten.
Pumpens utedel isar för mycket. Värmer fantastiskt bra. Men hur gör jag med isen? Går det att framtvinga avfrostning? Eller är det en brännare eller hett vatten som gäller?
Eller flytta på givaren? (0m det finns en?)
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad hsmapa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 284
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Zibro 1225 isar som attans.
« Svar #1 skrivet: 11 december 2014, 18:45:14 »
Kan ju vara givaren på din värmeväxlares utedel som börjar bli dålig, var så i mitt fall
Då tror pumpen det är varmare än vad det egentligen är och fortsätter gå och isa på tills den är helt genomfrusen
Skadar inte o kolla den iaf
Rota rätt på repmanual och sensorkurvor för maskinen också så du ser vad de ska ge

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Zibro 1225 isar som attans.
« Svar #2 skrivet: 11 december 2014, 19:04:55 »
Vet du var givaren sitter?
Det konstigaste är att det mesta av isen sitter nästan i botten. Man ser värmeslingan i botten (den är isfri) och sen 1,5-2cm från den upp ca 15 cm finnes en isklump. Runt om. Jag "avisade" det mesta med vattenånga och en brännare. Körde kyla i 30 minute under denna avisning.
 FÃ¥r se vad händer imorgon.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad hsmapa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 284
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Zibro 1225 isar som attans.
« Svar #3 skrivet: 11 december 2014, 19:12:48 »
Den sitter bakom kompressorn framifrånsett längst ner på förångaren, värmeväxlaren o alla andra namn det där aluminiumflänspaketet har
Kolla igenom min tråd så ser du var den satt på min iaf
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57413.0

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Zibro 1225 isar som attans.
« Svar #4 skrivet: 11 december 2014, 19:28:11 »
Ska kolla. Tack!

Edit. Ingen is runt givaren. Men en del kvar på insidan.
« Senast ändrad: 11 december 2014, 20:47:31 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro 1225 isar som attans.
« Svar #5 skrivet: 11 december 2014, 23:08:22 »
1225 er en on/off pumpe, og den er ikke styrt med noen sensor slik som en inverter pÃ¥ registeret. Den styrer defrost pÃ¥  :dt: pÃ¥ hetgass og innetemperatur pÃ¥ innedelen.



- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad hsmapa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 284
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Zibro 1225 isar som attans.
« Svar #6 skrivet: 12 december 2014, 00:03:13 »
Hittade en tråd om detta som verkar vettig
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13599.0

Att kolla givarnas funktion BigGitt har inget att göra med om där är is på dem eller ej, du ska mäta motståndet på dem vid given temp för att se detta samt ha deras tempkurvor
Sen har jag fattat nu att din frostar av (vilket min ej gjorde) men kanske inte får helt rent och det samlas därnere
Hade väl lite brått o råda dig, trodde du hade mitt problem...my bad

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Zibro 1225 isar som attans.
« Svar #7 skrivet: 12 december 2014, 20:02:51 »
Läste tråden. Det verkar att så ska den fungera. Får göra samma sak som för ett år sen och året före. 2ggr varje vinter, hjälpa till med avisningen.
Tror jag tar fruns hårfön. Gasbrännaren är lite för kraftig.
Pumpen är igång och har inte hunnit bygga på så mycket is.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: Zibro 1225 isar som attans.
« Svar #8 skrivet: 12 december 2014, 20:40:45 »
När jag har haft problem med en hopplöst igenisad utedel (för några år sedan när en av Argo-värmepumparna gick dåligt pga kylmediebrist och jag inte kunde ha ständig tillsyn på den pga veckopendling) har jag slagit in den i ett paket av presenning eller wellpapp och sedan kört värmepumpen som AC en stund. Det brukar fungera bra även om det är kallt och blåsigt.

En del värmepumpar som bara litar till temperaturmätning i innedelen för att starta avfrostning (jag tänker närmast på någon Coolix-modell nu) kan bli lurade om innedelen är mycket smutsig - igensatta filter, stora dammråttor osv - och frostar inte av alls då.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Zibro 1225 isar som attans.
« Svar #9 skrivet: 12 december 2014, 22:04:46 »
torbjorn_forsman

Bra tips! Ska testa nästa gång. Tack.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Zibro 1225 isar som attans.
« Svar #10 skrivet: 12 december 2014, 23:35:10 »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!