Det är knappast något fel utan det handlar om IVTs lite "udda" efekterglering av tillskottet, jag är inte säker men jag tror att dom i dag har slutat med den typ av styrning då man var tvungen att ha onödigt stora huvudsäkringar.
Du skriver inte vad för slags säkringar du har, det är skillnad på sk automatsäkringar och "vanliga" rundesäkringar. Den förstagruppen bryter omedelbart oavsett omgivande temperatur, den andra sorten kan acceptera ett visst överförbruk under en tidsperiod. ( Man köper ju "snabba" eller "långsamma" säkringar av denna typ.Det betyder ( enligt vad jag lärde i går av vår nätleverantör som jag kontaktade då min huvudsäkringar gick en efter en med ngra dygns intervall och samtliga i samband med att det blev mildare ute ( utomhus säkringsskåp ) - att vanliga säkringar blir mörna ( slits ) över tid och till slut går. Enligt honom var det typiskt att dom gick när det blev mildare igen, men han kunne inte ge ngn spesifik förklaring till varför dte var så.Nu har jag samma belastning på huset 3 faser som jag haft hela tiden, och har alltså bytt samtliga huvudsäkringar 1 gång vardera.Hoppas det håller ett tag nuVärmeoumpen en 27 år gammal CPH ( byggdes lokalt i Jämtland på tidigt -80-tal, köpte den från konkursboet 1983 för 20 000)