Arbetstanken sitter på returen på husets värmesystem och i denna tank är det slingor vilket kallvatten matningen går för att sedan spetsas i värmepumpens egna beredare.Tanken är att man "sparar" pengar på att värma varmvatten då det förvärms innan beredaren istället för att skjuta in fyragradigt vatten direkt i beredaren. Detta medför då att varmvattnet räcker längre då det tar längre tid att kyla ner beredaren tills värmepumpen inte längre "hänger med".Så är principen vad jag förstår.
Vitsen med förvärmning är att även om tillförda värmemängden är densamma som vid värmning i ett steg produceras värmen i förvärmaren med högre COP.
En VV laddning dessutom har ett COP om 2.3 -2.7 totalt för en hel laddning. Det börjar med ett högt COP och faller sedan hela tiden för att ligga under 2 i toppladdningen.
Men så fungerar inte en varmvattenberdning i praktiken. Det kalla vattnet värms med en värmebärare som är runt 50 grader.