« skrivet: 29 november 2020, 09:46:11 »Delta T över radiatorerna visar bara den momentana effekt som radiatorn lämnar vid en viss framledningstemp.
Den deltaT du skall titta på är den "totala", alltså skillnaden mellan fram och returtemp över värmepumpen.
Så länge kompressorn går och temperaturen stiger så ger värmepumpen mer effekt än radiatorerna kan göra av med, först när kompressorn går kontinuerligt och radiatorerna avger all producerad energi så är deltaT över radiatorerna samma som över värmepumpen.
Jag vill dessutom tillägga att det finns de som "utrett" hur låg deltaT påverkar COP och i de flesta fall jag kan erinra mig så har låg deltaT gett högre COP än hög deltaT.
Så länge man inte störs av brusande flödesljud är därför min slutsats att lite för höga flöden som regel inte är ett problem.