Hej
Har precis fått två offerter som jag gärna tar emot synpunkter på.
Ingående data:
Ort Luleå
Husets byggår 1998.
Boyta 186m2 i 1,5 plan
Dagens uppvärmning vattenburen el hela nb + badrum öv. Total vattenburen uppvärmning ca 145m2. Dessutom direktel i sovrum på övervåningen vilka ej åtgärdas denna gång.
Vidare så har vi en kulvert till garaget på 75m2 som också uppvärms med vattenburen el idag.
Beräknat normalårsenergi totalt inkl hhel 33000kwh.

Offert 1
IVT Greenline HT Plus C7, 100l arbetstank, borrhål 200m. Nyckelfärdig anl.  158tkr + jorddrivning 530/m

Offert 2
Nibe Fighter 1235-8, 100l utjämningstank, borrhål 200m. Nyckelfärdig anl.  156tkr + jorddrivning 500kr/m


Antar att utjämningstank och arbetstank är olika benämning på samma sak!??
i övrigt är offerterna i lika bortsett från container för borrkax som alt 2 saknar.

Tar som sagt gärna emot era kloka synpunkter.

mvh/Janne
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: Carl N skrivet 04 augusti 2008, 23:52:13
Grejorna är väl i princip likvärdiga och rätt vettigt dimensionerade, men dyrt. Har du inte möjlighet att dra in fjärrvärme, den är ju billig i Lule?

Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: JAWK skrivet 06 augusti 2008, 07:27:05
Fastigheten ligger utanför fjärrvärmenätet.
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: Heddan skrivet 06 augusti 2008, 07:43:17
Ta in fler offerter, varför inte även Thermia?
Vem i Luleå har du lyckats få en Nibe-offert av? För ett år sedan var det stört omöjligt att få en vettig sådan.

Jag gjorde en jordvärmeinstallation utanför Luleå för ett år sedan för 83.000:-, då ingick allt förutom grävningen. Så med dina priser så får du ge nästan 80.000:- för arbetstanken och borrningen vilket låter på tok för mycket.
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: digitalrobert skrivet 06 augusti 2008, 09:09:50
Fastigheten ligger utanför fjärrvärmenätet.
Det är kanske därför offerterna är så dyra, fult gjort.  fiR:
Du har inte plats för jordvärme på tomten?
Utjämningstank och arbetstank bör vara ungefär samma sak.
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: Heddan skrivet 06 augusti 2008, 19:15:41
IVT och Nibe ansluter vad jag vet arbetstanken på lite lika vis. IVT ansluter den med fyra anslutningar och en extra cirkulationspump och är förmodligen en lite dyrare lösning.
Jag tror inte problemet med priset beror på att han bor utanför fjärrvärmenätet, jag fick inga hutlösa offerter för det. Jag tror det löser sig om han tar in offerter från fler installatörer både från Boden och Luleå och ställer dessa mot varandra.
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: Fixaren skrivet 07 augusti 2008, 08:54:49
Tittar jag på vad du skriver så har du idag en stor del av fastigheten som värms av el utöver oljepannan. Tycker du skall överväga att sätta in en större maskin för att kunna haka på vattenburen värme framöver. Eftersom du ändå skall sätta in en volymtank är det inga stora problem med en större maskin. Problemet är att du troligen behöver två borrhål för att få till det.
Priset som du fått tycker jag verkar vara rimligt om allt ingår förutom grävningen.
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: JAWK skrivet 10 augusti 2008, 19:58:15
Hej
Förtydligande om min uppvärmning.
Det är alltså vattenburen el och golvvärme i samtliga utrymmen ca 145m2 i huset + 75 m2 i garaget.
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: Carl N skrivet 11 augusti 2008, 10:13:25
Beräknat normalårsenergi totalt inkl hhel 33000kwh.

Om hushållselen är ca 5 000 så är totala värmebehovet ca 28 000 kWh. En 7 kW VP + 170-180 m aktivt borrhål torde defenetivt räcka.
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: JAWK skrivet 27 oktober 2008, 18:18:22
Nu är anläggningen igång sen 15/10.
NIBE 1235-8, borrhål 200m.
uppvärmd bostadsyta=146m2 + garage 75m". Allt golvvärme. Bebos av 2 vuxna.
Har kunnat konstatera att antal starter nog är i högsta laget med leveransinställningar
5.6=-60
1.4=47
Har ändrat dessa till
5.6=-120
1.4=43
Trots det så ligger jag på mellan 20 -30 starter per dygn.
Är det normalt eller finns mer att göra?
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: luckyman skrivet 27 oktober 2008, 19:06:28
Volymförstorare minst 100 liter
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: JAWK skrivet 27 oktober 2008, 21:20:35
Hej igen
Glömde nämna att det är installerat en "arbetstank" på 100l.
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: JAWK skrivet 02 november 2008, 15:31:38
Hej igen
NIBE 1235-8.
Jag är helt novis i ämnet så frågeställningarna mina kan bli därefter..
Vill upprepa min fråga om inställningarna och antalet starter i mitt föregående inlägg.
Ny fråga om värden jag läser av när kompressorn gått ett tag
2.4=38
2.7=26
Har vid flera tillfällen under den gångna helgen läst av ca 12gr skillnad på dessa värden
Är de dessa värden som skall skilja ca 7 gr för bästa verkningsgrad??
Ligger fortfarande på över 20 starter per dygn.
Har dessutom noterat att tillsatsen gått 20 min nån gång under de senaste dagarna. Skall inte pumpen klara av -10gr??
Titel: SV: Val av värmepump
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2008, 18:38:54
Har vid flera tillfällen under den gångna helgen läst av ca 12gr skillnad på dessa värden
Är de dessa värden som skall skilja ca 7 gr för bästa verkningsgrad??

Jepp, är termostaterna fullt öppna?
I så fall måste du öka på farten på VB-cirkpumpen.