Författare Ämne: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105  (läst 6331 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Katanamannen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« skrivet: 18 februari 2018, 21:33:13 »
Hej!
Ny på forumet här.

Jag får sedan en månad HP larm på min pump, som har gått klockrent sen 2001.

Jag har gjort allt jag läst mig till
- luftat element
- rensat smutssil
- öppnad alla termostater fullt (har allltid haft olika varm i olika rum tidigare )
- kollat att cirkulationspumpen går

Den larmar fortfarande, ibland två tre gånger om dagen ibland med en veckas mellanrum.

Vad är nästa steg? Pressostaten ? Mm mm

Tacksam för hjälp!


« Senast ändrad: 18 februari 2018, 21:37:43 av Katanamannen »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2018, 22:18:06 »
Ta hem service och kolla upp driftpressostaten samt relä/kontaktor till kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Katanamannen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2018, 22:33:33 »
Tack för svar,

Funderar även om givaren på returtemp spökar, kan detta i så fall skapa ett HP larm? Den visar högre värde än jag läser av på min rör monterade analoga termometer.

Ta hem service och kolla upp driftpressostaten samt relä/kontaktor till kompressorn.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2018, 05:46:57 »
Högtryckslarmet fÃ¥r du om inte kompressorn blir av med värmen den tillverkar, dÃ¥lig cirkulation pÃ¥ varma sidan, felaktig högtryckspressostat,  m.m.
Vissa cirkulationspumpar kan motorn gå i men själva impellern sitter fast, så man luras av att den roterar, får du ena röret varmt, och det andra kallare?

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2018, 07:08:30 »
Tack för svar,

Funderar även om givaren på returtemp spökar, kan detta i så fall skapa ett HP larm? Den visar högre värde än jag läser av på min rör monterade analoga termometer.
Kolla gärna vilken diff du har mellan framledningstemperaturen och returen så du inte har för liten diff(dåligt flöde)Låter som flödes problem men kan vara torkfiltret som behöver en översyn.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2018, 07:22:53 »
Tack för svar,

Funderar även om givaren på returtemp spökar, kan detta i så fall skapa ett HP larm? Den visar högre värde än jag läser av på min rör monterade analoga termometer.

Jag är inte 100 på detta men jag tror att det är driftpressostaten som skyddar kompressorn från för hög returtemp.
Dessutom ska givaren visa lägre värde än det faktiska för att detta skulle kunna pÃ¥verka i sÃ¥ fall.  Sc:,h
På min Nibe kan man välja om man vill att driftpressostaten eller tempgivaren ska stoppa kompressorn på hög retur.

Sen kan det vara nått vajsing med kylkretsen, typ torkfilter eller expansionsventilen som orsakar problemet om du är säker på att flödet är OK.
Läs gärna av framledning/returtemp då kompressorn går, diffen ska vara under 10 C?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Katanamannen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2018, 08:04:29 »
Kolla gärna vilken diff du har mellan framledningstemperaturen och returen så du inte har för liten diff(dåligt flöde)Låter som flödes problem men kan vara torkfiltret som behöver en översyn.

Tack för svar,

Nu har den gått perfekt hela natten, så felet är inkonsekvent.

Differensen mellan frammedning o retur är 6 grader.
Jag lossade skruven i mitten på CP och det snurrar rejält så det låter icke troligt att det är CP, hur kollar man impellern?

Utloggad Katanamannen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2018, 08:06:46 »
Hej,

Du menar att differensen mellan tryck och retur ?

Värmen kommer till alla element i huset även två våningar upp från källaren där pump står. Det borde väl vara ok test?

Testade att Öka CP till högsta flödesläget på dess strömbrytare men då fick jag larm igen efter ett tag.

Högtryckslarmet fÃ¥r du om inte kompressorn blir av med värmen den tillverkar, dÃ¥lig cirkulation pÃ¥ varma sidan, felaktig högtryckspressostat,  m.m.
Vissa cirkulationspumpar kan motorn gå i men själva impellern sitter fast, så man luras av att den roterar, får du ena röret varmt, och det andra kallare?
« Senast ändrad: 19 februari 2018, 08:11:54 av Katanamannen »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2018, 08:33:58 »
Inte ovanligt att pressostaterna krånglar på de där värmepumparna.
Ofta är det driftspressostaten som inte stoppar värmepumpen när den gör tappvarmvatten, utan den löser istället ut på HP-pressostaten.
Kan du verifiera att den stoppar efter en tappvarmvattenvärmning så är det troligen driftspressostaten som behöver bytas ut.

Normalt skall alltså värmepumpen värma tappvarmvattnet tills den löser ut på driftspressostaten, om den inte löser ut på inställt tryck så fortsätter kompressorn gå tills värmepumpen löser ut på högtryckspressostaten som måste återställs manuellt.

Att det är intermittent beror på att tappvatten värms intermittent, och att trycket avgörs av storleken på hur mycket tappvarmvatten ni tömt beredaren på.
Sen är det naturligtvis så att när pressostaten börjar fallera så kommer felet inte att uppstå varje gång, utan just intermittent.
« Senast ändrad: 19 februari 2018, 08:35:45 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2018, 10:51:20 »
Tack för svar,

Nu har den gått perfekt hela natten, så felet är inkonsekvent.

Differensen mellan frammedning o retur är 6 grader.
Jag lossade skruven i mitten på CP och det snurrar rejält så det låter icke troligt att det är CP, hur kollar man impellern?
Fungerar pumpen som den ska behöver du inte plocka isär cirkulationspumpen.Du har ju en plattväxlare på din maskin så om du börjar få HP-larm igen så kan du ju kolla om det uppstår när den producerar varmvatten som den löser på HP.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Katanamannen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2018, 22:42:22 »
Service bokad om en dryg vecka, Den går just nu perfekt peppar peppar, återkommer med felrapport.



M
Hej!
Ny på forumet här.

Jag får sedan en månad HP larm på min pump, som har gått klockrent sen 2001.

Jag har gjort allt jag läst mig till
- luftat element
- rensat smutssil
- öppnad alla termostater fullt (har allltid haft olika varm i olika rum tidigare )
- kollat att cirkulationspumpen går

Den larmar fortfarande, ibland två tre gånger om dagen ibland med en veckas mellanrum.

Vad är nästa steg? Pressostaten ? Mm mm

Tacksam för hjälp!

Utloggad Katanamannen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FÃ¥r HP larm Thermia Classic 105
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2018, 08:31:48 »
Pressostat byttes, gÃ¥r nu som den ska! Nu gÃ¥r den in pÃ¥ 17e Ã¥ret.  :o

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!