Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 13 december 2015, 21:43:31 »eller är det fel gas eller allt läckt ut igen...
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 13 december 2015, 21:43:31 »eller är det fel gas eller allt läckt ut igen...
Skrivet av: Rickard.c« skrivet: 13 december 2015, 13:23:45 »Tack för svar
pumpen är ny fylld kan det ha blivit fel mängd som du sa eller någon givare, jag hör kompressorn starta och varva upp en kort stund sen stoppar den och larmet 7-3 kommer även när jag kör testläget så kommer det larmet. mvh Rickard Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 13 december 2015, 11:12:18 »9-3
kompressorkontrollen larmar för fel start o vridmoment fel gas mängd eller fyr-vägare eller kompressor 7-3 bristfällig växelström på sekundärsidan eller gasbrist. summa summarum trolig köldmedelsbrist men utökad felsökning krävs bla mha manometerställ Skrivet av: Rickard.c« skrivet: 13 december 2015, 10:26:39 »Hej får felkoder 9-3 och ibland 7-3
|
|