Effekttäckning till -3--4 grader i sollentuna tyder på en lite klen dimensionering,
Hej !- Returtemp +43 ºC vid fram +53 ºC, cirk.pump i läge 1. Körde tidigare i läge 2 men fick då bara 3-4 ºC tempdiff. fram-retur.
2. Koppla ur rumsgivaren, annars är det svårt att tyda resultatet.
Men kortslutning kan det va.Kolla alla radiatorer slingor, dom ska svalare på returen ca 7 grader.
Om det var kortslutning borde väl skillnaden retur-fram vara betydligt mindre ?!
Hur detekterar jag en ev. kortslutning ?
- Om alla radiatorer håller den temperatur de skall, så borde det väl inte bli kallt i huset pga. en ev. kortslutning ?
Fråga (3) har jag fått svaret att en ev. "kortslutning" i något element i början på slingan skulle kunna vara problemet. Hur jag skall detektera detta har jag inte riktigt förstått (än).
La märke till att du säger att CTC räknar med en konstant på 2,2 kwh. Har du skrivit rätt?En Ecoheat 8,5 har en beräkningskonstant på 2,6 eller 2,7. Du ser ju den konstanten när kompressorn går.
Min 8,5, som är från sept 2005, har en konstant på 2,6. Den säger alltså att förbrukningen vid kompressordrift är 2,6 kwh.Det skedde en förändring under sommaren 2005 då Ctc:s program uppdaterades vad avser kompressorer och avgiven effekt mm.Samma kompressorprogram sitter nu i V3-modellerna.
För övrigt så håller jag med om att jag nog har för lite radiatorer (-effekt) vilket mina beräkningar visat (om de stämmer)
Min beteckning är ZH 26K4E TFD 524. Som jag förstått detta är det samma kompressor som sitter i Thermias maskiner och som är bättre anpassade till värmeproduktion än ZR-serien.Borde inte Snoopy ha en sådan kompressor när han kört igång den i dec 2005?